Název: Musí nabíječky v garážích splňovat požární normy jako rozvaděče nad 200V a 25A?
Přispěvatel: Arnošt Göbel 26.02.2024, 14:37
Nová ČSN 73 0848:2023 v kapitole 4.4.2 článek 4.4.4.2.1,poslední odrážka definuje, že elektrické rozvaděče s napětím vyšším než 200V a proudem nad 25A instalované v požárním úseku hromadné garáže musí splňovat požární odolnost minimálně EI 30 - S200 (nebo mít vlastní certifikované lokální hasicí zařízení uvnitř rozvaděče)

ČSN EN 61 439-6:2013 rozvaděče nízkého napětí - část 6: Přípojnicové rozvody definuje v kapitole 3 termíny a definici dle bodu č. 3.101 přípojnicový rozvod jako : krytý rozvaděč používaný pro rozvod a regulaci elektrické energie pro všechny typy zátěží..... a snad aby nebylo pochyb, tak v poznámce č. 1 upřesňuje, že definice pojmu rozvaděč viz. bod 3.1.1 v ČSN EN 61 439-1 ed.2:2012, kde je popsána definice rozvaděče nn.

Je-li tedy přípojnicový rozvod definován jako rozvaděč a vyloučím jeho protipožární provedení, pak to znamená, že nabíječky v podzemních garážích (které rozvaděčem nejsou) lze napojit jen kabelem?  
Nebo mi v terminologii někde něco uniká?





(Instalace přípojnicového rozvodu v hromadných garážích dle nové ČSN 73 0848 ?)


Název: Re: Musí nabíječky v garážích splňovat požární normy jako rozvaděče nad 200V a 25A?
Přispěvatel: Arnošt Göbel 26.02.2024, 19:59
Otázka byla upravena adminem. Dotaz není na nabíječky, ty jsou z ČSN 73 0848 vyloučeny, ale na použití přípojnicového rozvodu v hromadných garážích.


Název: Re: Musí nabíječky v garážích splňovat požární normy jako rozvaděče nad 200V a 25A?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.02.2024, 08:01
Já to beru tak, že přípojnicový rozvod, je prostě rozvaděč. (drinks)
A proč tam nemůže být?
Je k tomu projektová dokumentace elektro, a požární zpráva?


Název: Re: Musí nabíječky v garážích splňovat požární normy jako rozvaděče nad 200V a 25A?
Přispěvatel: Arnošt Göbel 27.02.2024, 17:13
Proč tam nemůže být ? To právě uvádím v první části dotazu. Pokud je PPR chápán jako rozvaděč, pak jej nová ČSN 73 0848 v čl. 4.4.2.1 v podstatě zdiskreditoval a pro použití v hromadných garážích, když požaduje provedení takového rozvaděče s požární odolností min. EI30-S200(i-o).

Za mě je to paskvil, ale prostě to tam napsáno je, tak jsem chtěl znát názor. Pro přívody k více nabíječkám to je (a možná že byl) často používaný způsob.