Název: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: Ondra G 12.02.2024, 21:32

Mám ventilátor Dalap 100 BFZW 12 a ten je zapojen na tlačítkovi tlačítkový spínač (moderátor, patrně tlačítko) a také by se měl spouštět při nadměrné vlhkosti ani jedna z možností ale ventilátor nespustí. Pokud však vyhodím a po nějaké době opět nahodím jistič, ventilátor nějakou dobu funguje. Nevíte co mám udělat, aby fungoval stále.




Moderátor - Původní nesmysl zněl "Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12?".


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: Miroslav Revús 13.02.2024, 07:02
Najjednoduchší spôsob opravy je zavolať elektrikára.


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: Martin Novák 13.02.2024, 09:51
Pokud opravdu nedovedete zapojit tři dráty do svorek podle návodu k ventilátoru, tak prosím, pro své vlastní dobro si pozvěte elektrikáře


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: Peter Munka 13.02.2024, 09:54
Vodice L, LT a N mate zapojene podla navodu ? Je vam jasne, aky je rozdiel medzi L a LT ?


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: František Šohajda 13.02.2024, 11:15
Vodice L, LT a N mate zapojene podla navodu ? Je vam jasne, aky je rozdiel medzi L a LT ?

DALAP 100 xxxxxx  12      je na 12V a L a LT je 230V?? (dance) (drinks)
Nezapojoval jsem ho, ani neviděl zapojení..? tlačítko by mělo spínat 12V ! Na je ho chod?

Viz technické data:
K ventilátoru je nutno použít transformátor (není součástí dodávky) na přeměnu 230 V na 12 V.

 

Technické parametry:

    Průměr [mm]: 100

    Průtok vzduchu [m³/hod]: 77

    Statický tlak [Pa]: 30

    Příkon [W]: 14

    Otáčky [min]: 2200

    Jmenovitý proud [A]: 1,5

    Akustický hluk [dB/3m]: 32

    Stupeň krytí [IP]: 34

    Napětí [V]: 12

    Frekvence [Hz]: 50

    Teplota max [°C]: 40


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: Ondřej Gyenes 13.02.2024, 20:21
Tak ještě jednou a lépe. Mám nové elektrické rozvody po celém bytě. Ventilátor zapojovat elektrikář a ventilátor nejakou dobu fungoval normálně.  Nyni vsak "funguje" pouze pokud shodim a následně nahodim jistič jak na tlačítko tak na snímač vlhkosti. Nevíte náhodou někdo proc cca po 1-2 dnech ventilátor přestane fungovat do doby než opět shodim a nahodim jistič.


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: David Hruda 13.02.2024, 21:05
Jaký máte zdroj 12V?
Mohly by to být ochrany ve zdroji, které restartujete vypnutím jističe.


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: Ondřej Gyenes 13.02.2024, 21:50
Ano je tam 12V díky za tip nechám prověřit elektrikářem.


Název: Re: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Přispěvatel: František Hruška 26.02.2024, 19:24
Ano je tam 12V díky za tip nechám prověřit elektrikářem. (https://deelay.cz/)


Také mě napadly ochrany.

Je to už 12 dnů od poslední odpovědi. Jak se vám to podařilo zprovoznit?