Prosím o váš názor o jaký typ sítě se jedná v těchto případech:

1. na DC straně obousměrného (4-kvadrantního) střídače bez galvanického oddělení který je připojen na AC straně do TN-C-S. Příklad z praxe: fotovoltaika s odtáváním sněhu například střídač Solutronic + De-Icing-Box nebo střídač s akumulátory.

2. na DC straně jednosměrného střídače bez galvanického oddělení který je připojen na AC straně do TN-C-S. Hardwarově je sice střídač stejný jako v 1. případě, ale software neumí řídit polovodiče střídače v usměrňovacím režimu. Příklad z praxe: klasická On-Grid FVE.

3. na DC straně střídače s galvanickým oddělením například vysokofrekvenč ním trafem, AC strana připojena do TN-C-S. Jeden DC pól je uzemněn. Příklad z praxe: fotovoltaika s amorfními panely a střídač např. Fronius IG plus.

4. na DC straně střídače s galvanickým oddělením například vysokofrekvenč ním trafem, AC strana připojena do TN-C-S. Žádný DC pól není uzemněn. Příklad z praxe: fotovoltaika s polykrystalick ými panely a střídač např. Fronius IG plus.

5. na AC straně mezi frekvenčním měničem nebo softstartem a motorem pracujícím v motorovém chodu. Příklad z praxe: navíječka kabelů.

6. na AC straně mezi rekuperačním 4-kvadrantním frekvenčním měničem a motorem pracujícím v generátorovém chodu. Příklad z praxe: vodní nebo větrná elektrárna.

Můj názor:
1. na DC straně síť nedefinována, protože je DC strana spojena se sítí. DC strana má tvrdý potenciál proti zemi a spojení například - pólu se zemí na svorkách střídače vede k vyražení jističů na AC straně a zničení výkonových tranzistorů v mostu střídače. Nemůže to být tedy IT síť kde 1. porucha nevede k přerušení funkce.

2. stejně jako v 1. případě.

3. TN-S (d.c.). Označení vodičů L+,   L-,   PE. Zdroj:
https://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/prednasky/pred_ZEP/siteF.pdf strana 9, obrázek 9.

4. IT (d.c.). Označení vodičů L+,   L-,   PE.

5. frekvenční měnič nebo softstart nijak nemění typ sítě. Takže pokud je připojen do TN-C-S pak i na motoru bude TN-C-S. Pokud je z frekvenčního měniče vyvedena DC sběrnice, tak tam je nedefinována síť stejně jako v 1. a 2. případě.

6. stejně jako v 5. případě.


Název: Re: Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
Přispěvatel: Tomáš Medek 31.01.2024, 09:17
Protože jsem vyčerpal limit 3000 znaků, ještě bych to upřesnil, proč to řeším.
Revizních technik mi tvrdí že v 1 až 4 je IT síť a požaduje předělat štítky a značení vodičů. Nedaří se mi vysvětlit mu to. Odkazuje se na tuto diskuzi
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22418.0.html
kde to nikdo nerozporuje a tuto diplomovou práci
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=68462
kde je na straně 36 napsáno IT síť. Což je podle mne špatně, protože použitý střídač Sunny Boy 5000TL není s galvanickým oddělením a pokud je něco vodivě spojeno s TN-C-S tak z toho nelze nikdy udělat IT jinak než odpojením/oddělením od TN-C-S.
Připouštím že je tam IT síť pouze v případě když jsou panely odpojeny od střídače nebo je odpojena AC strana střídače. Měl bych tedy značit typ síťě a vodiče pro případ "vypnutého" stavu kdy to nepracuje? To je přece nesmysl.
Připouští pouze že frekvenční měnič a softstrat nemění typ sítě, protože motor není zdroj, což také není pravda, stačí přece pouze zvýšit otáčky nad synchronní. Vnitřní zapojení frekvenčního i solární měniče je v principu stejné. Jen u frekvenčního měniče rekuperační 4-kvadrant jsou dva střídače za sebou propojené DC busem.
A je tedy nesmysl u jednoho střídače tvrdit že se mění typ sítě a zatím co u dvou v sérii tvrdit že typ sítě nemění.


Název: Re: Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
Přispěvatel: Miroslav Revús 31.01.2024, 14:32
Mám takmer rovnaký názor.
Opatrný by som bol s tou IT sieťou za VF trafom. Ale možno by som sa k nej priklonil tiež. Nemám naštudované.

Otázka na toho revízneho technika:
Podľa akého právneho alebo iného technického predpisu je "nejaký" výrok uvedený v diplomovej práci právne alebo inak záväzný?