Název: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: MichalMalesovice228 23.11.2023, 08:50 Před měsícem jsem byl přivolán do novostavby RD (bungalov) kde docházelo k nahodným výpadkům hlavního jističe v hlavním rozvaděči v rodinném domě. Rodinný dům je typ bungalov, před domem je elektroměrový rozvaděč s hlavním jističem 3x25A/char. B, elektroměrový rozvaděč napojený z pojistkové skříně, pojistky 50A gG. Dům napojen z elektroměrovéh o rozvaděče zemním kabelem CYKY-J 4x10, délka kabelu cca 15m. V domě v garáží hlavní rozvaděč, modulový HAGER. Jako hlavní vypínač/jistič byl použit jistič 3x25A/char. B (takže stejný jako v ER),nevadí, selektivita 0. Tento hlavní jistič sporadicky vypadává, jistič v ER nepadá. Možné příčiny A) nadproud (přetížení), B) zkrat, C) porucha samotného jističe. Jističe použíté na vývodu z hlavního rozvaděče v domě jsou klasika tzn. 1x16A zásuvky, 1x10A světla, nějaké RCD, varná deska 3x16A. Nutno podotknout že k výpadkům vývodových jističů z rozvaděče nedochází. Ani RCD nepadá. Stávající hlavní jistič 3x25A/char.B v rozvaděči v domě jsem vyměnil za jistič co jsem měl po ruce 3x25A/char. C (nový jistič) protože jsem stávající hlavní jistič 3x25A/char. B podezříval, že je vadný. Dále provedeno měření proudu na přívodu do RD, klešťovým apmérmetrem. Zatížení domu v době měření bylo 1-5 A. Napětí mezi fázovými vodiči a zemí 227 - 233V. Takže vše v pořádku. V domě standardní elektroinstala ce (myčka, suška, pračka, trouba, bojler). Navíc je tam tepelné čerpadlo. Včera majitelka v noci volala že po měsíci došlo opět k výpadku tohoto jističe (2x), tzn že jističem to není. V noci jsem vyrazil na místo a měřil napětí a proud na přívodu, vše ok. Zátěž do 10A. Pozor stávající jistič před elektroměrem 3x25A/char. B nepadl. Je to divný, protože kdyby byl zkrat na vývodech tak to sebou vezme nějaký jistič na vývodu a to se neděje, kdyby to bylo přetížení tak vypadne jistič před elektroměrem (3x25A/charB) který je měkkčí než 3x25A/charC v rozvaděči v domě. Kdyby byl zkrat na přípojnicích v rozvaděči zaručeně musí padnout oba jističe tzn 3x25A/char C v rozvaděči v dome a 3x25A/char B v ER. Další podezření padlo na rozfázování spotřeby ale to se jeví taky v pořádku. Chystám se to celé megrovat (měření izolačních stavů). Nějaké další nápady někdo? Vyšší harmonické? Kde tam? Z čeho?
Název: Re: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.11.2023, 12:07 - ty jističe 25A jsou od stejného výrobce? Produkty některých výrobců ochotněji reagují na krátkou špičku
- ty jističe 25A jsou se stejnou zkratovou odolností? Pokud je ten uvnitř pro menší, má "lehčí kotvičku" a může reagovat tak rychle, že to ten venku nestihne - při přetížení jističe o 45% může vypadnout do půl hodiny, musí do hodiny Tady pak hraje dost velkou roli startovací teplota. Je jasné, že venku je jistič na začátku chladnější a tepelná spoušť se zahřeje pomaleji, později Tady bych více než od nějakého megrování očekával od nasazení analyzátoru sítě. Jak výkonné je TČ? Když by se režim "odmrazení" sešel se zapnutým bojlerem a něco k tomu, už bychom se hohli pohybovat v pásmu 25A + něco navíc Název: Re: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: MichalMalesovice228 23.11.2023, 12:54 uvnitř v domě je OEZ se zkratovou odolností 10kA, venku v ER si to už nepamatuji, ale myslím si že to bude nějaký méně renomovaný výrobce a podle odhadu 6kA. Dle charakteristik y jističe 25A/B na Sichru by měl jistič "dát" nějakých 34A po dobu jedné hodiny. Nechce se mě věřit že by to bylo přetěžované. Analyzátor sítě nemám.
V té garáži je tak 18 stupnů, což oproti 0 stupnu včera venku je nějaký rozdíl. První co udělám tak vyměním ten jistič 3x25A/char C uvnitř rozvaděče v domě za vypínač (bez spouští). To mě sice moc neposune ale malinko jo. To TČ nevím, řekl bych odhadem tak 6 kW. Zima ale nebyla včera, elektrické tyče v TČ nebyly uvedeny pod napětí když bylo "teplo". Název: Re: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: Václav Třetí 23.11.2023, 14:43 Není na stejné DIN liště stykač na boiler nebo na topení. Setkal jsem se s jističi, které vypadávaly vlivem chvění DIN lišty při sepnutí stykače.
Název: Re: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: MichalMalesovice228 23.11.2023, 16:07 Stykadla tam nejsou v tomto rozvaděči. Díky.
Název: Re: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: Radek Luža 23.11.2023, 18:23 Citace Včera majitelka v noci volala že po měsíci došlo opět k výpadku tohoto jističe (2x) Vzhledem k tomu že se to děje vždy mimo vaši přítomnost tak z praxe vím že se některé stroje a elektrická zařízení bojí elektrikáře tak jako člověk zubaře Další možnost je že je majitelce ouzko, líbíte se jí a neví jak vám to říci tak úmyslně shodí jistič (dance) Název: Re: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: Jiří Kantner 24.11.2023, 12:29 Není na stejné DIN liště stykač na boiler nebo na topení. Setkal jsem se s jističi, které vypadávaly vlivem chvění DIN lišty při sepnutí stykače. Vibrace jsou potvora, nicméně to hovoří o tom, že daný jistič pracuje na mezi svého max proudu a postupně se ta situace bude zhoršovat.A to vibrace dnešních stykačů je skoro nic proti tomu, když sepnul takový V40E. Název: Re: Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD? Přispěvatel: Václav Třetí 24.11.2023, 12:52 Vibrace jsou potvora, nicméně to hovoří o tom, že daný jistič pracuje na mezi svého max proudu a postupně se ta situace bude zhoršovat. A to vibrace dnešních stykačů je skoro nic proti tomu, když sepnul takový V40E. Nebo jistič již mnohokrát vypadl a mechanismus je opotřebovaný. Ještě lepší bývaly na rázy V03c nebo V14d, jenže ty nebyly namontované na DIN liště. Vzhledem k tomu že se to děje vždy mimo vaši přítomnost, tak z praxe vím, že se některé stroje a elektrická zařízení bojí elektrikáře tak, jako člověk zubaře Já to znám také a nazývám to strach z opraváře. Před časem jsem jel řešit jednu závadu třikrát, prvně zařízení nešlo tři dny, dvě hodiny před mým příjezdem začalo fungovat a vydrželo mu to do druhého dne. Podruhé začalo pracovat, když jsem ho spustil já, takže až na potřetí se předvedlo. |