VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Coach1 12.11.2023, 09:41



Název: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 12.11.2023, 09:41
V RD mám klasické připojení od elektroměru sítí TN-C  CYKY 4*10 do RH v suterénu domu, kde se síť rozděluje na TN C-S.

FVE střídač mi byl zapojen tak, že TN-C přívod byl z RH odpojen a protažen do R-AC vedle střídače kde se přes jištění vrací zpět do RH a domovní sítě. Střídač je připojen v R -AC pomocí jištění paralelně na tuto vzniklou "zatáčku" (nevím zda by výraz smyčka nebo odbočka nebyl matoucí).

Čili síťový vstup střídače je pripojen opět jako TN-C 4*10  tj. bez N.
Obal střídače je uzemněn vlastním Z-Ž vodičem do hlavního uzemnění pod RH.

Dále je zde Backup který je veden opět kabelem 4*10 z backup výstupu střídače, ovšem nyní bez PE, do 3-poloveho přepínače sítí který mohu v případě výpadku distribuce přepnout a tím přerušim tuto "zatáčku" a na přívod do RH je tím přiveden backup výstup 4*10 ze kterého se stane v RH síť TN C-S kde jsou klasicky chrániče.
Střídač je 3F hybrid Lemax Deye

Otázka zní zda je toto paralelní připojení (GRID) bez N a backup bez PE bezpečné pro život a tak?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.11.2023, 17:02
Neznám střídač detailně, ale myslím, že 90% těchto "malých" střídačů je na připojení TN-S, ať už na straně přívodu, tak na straně vývodu.

Kouknul jsem do návodu střídače, a hle, na straně 12 návodu je obrázek, kde je připojení provedeno v TN-S, takže to co vám doma provedla instalační firma je špatně.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 12.11.2023, 20:40
Neznám střídač detailně, ale myslím, že 90% těchto "malých" střídačů je na připojení TN-S, ať už na straně přívodu, tak na straně vývodu.

Kouknul jsem do návodu střídače, a hle, na straně 12 návodu je obrázek, kde je připojení provedeno v TN-S, takže to co vám doma provedla instalační firma je špatně.


Ano, v návodu je uvedeno zapojení TN-S popř TN C-S a raději bych to tak měl. Nicméně v tuto chvíli je to jako TN-C a proto mě zajímá zda, popř. co je na tom explicitně špatně abych tím mohl jakožto nekvalifikovan ý domácí kutil argumentovat.. .


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 13.11.2023, 00:04
váš popis není přesný, přesto z něj lze tušit, že úplně správně to zapojené není. Argumentovat můžete revizní zprávou, kterou vytvoří nezávislý RT. Bez ní moc šancí nemáte, protože neumíte identifikovat skutečné hlavní chyby (které je potřeba ověřit na místě) a to co za chyby považujete (chybějící N na vstupu a PE na backupu) je jinak než si myslíte.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.11.2023, 06:22
Realizační firma je povinná vám dodat projektovou dokumentaci (byť zde i v zjednodušen verzi),  včetně návodů. Co se o tyto dokumenty s námi podělit, než začneme dělat unáhlené závěry?


NIcméně z narychlo vyhledaných podkladů to vypadá, že bod rozdělení PEN měl být ještě před tímto střídačem a tady vaše pochybnosti měly být oprávněné.

chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/https://www.mobler.cz/user/related_files/deye-lemax-inverter_cze_final_v2.pdf (http://chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/https://www.mobler.cz/user/related_files/deye-lemax-inverter_cze_final_v2.pdf)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.11.2023, 09:02
Ano, v návodu je uvedeno zapojení TN-S popř TN C-S a raději bych to tak měl. Nicméně v tuto chvíli je to jako TN-C a proto mě zajímá zda, popř. co je na tom explicitně špatně abych tím mohl jakožto nekvalifikovan ý domácí kutil argumentovat.. .

Špatně je to, že není dodržen návod výrobce. To by měl být dostatečně silný argument.
Ono to fungovat bude, a budete v blažené nevědomosti, že je to dobře, když na to máte štempl od dodavatele.

Špatně je to, že v momentě kdy provedete rozdělení z TN-C na TN-C-S, tak už není možné udělat zpět soustavu TN-C. Troufnu si tvrdit, že instalační firma to připojila tak, že udělala klemy na přívodu do měniče mezi svorkami N a PE, možná použili nějakou vhodnou svorku, a nepropojili to přímo na svorkovnici střídače, ale moc bych na to nesázel.

Pečlivěji jsem si přečetl váš dotaz ještě jednou. A vývod ze střídače bude pravděpodobně opravdu TN-S, nicméně s nevyhovujícím barevným značením, kdy zeleno/žlutý vodič bude použit jako N, nikoliv jako PEN nebo PE, což je špatně. Pokud teda nepoužili kabel s barvami Hnědá, černá, šedá, modrá...

Podobný problém jsem řešil cca rok zpět u jednoho svého zákazníka, kdy mu nainstalovali a připojili FVE velmi podobným způsobem. Omlátil jsem jim to o hlavu, a ať to předělají, sice se kroutili jak §,  že to takto dělají furt a nikdo si nestěžoval. Naštěstí se na to přišlo během realizace před dokončením, takže dokud to nepředělali, tak nebyl podepsán předávací protokol.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 09:15
Jenom dotaz, projektová dokumentace elektrického zapojení té FVE je?
A nebo je to zapojené jen tak, hala bala?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 13.11.2023, 10:04
 (poklona)  za všechny odpovědi, ano souhlas nejsem elektrikář...

Má zde zatím fotky reálného stavu zapojení, které by měli odpovídat tomu co jsem popisoval výše, bohužel zatím bez střídače (popř. ještě doplním)
Zároveň přikládám screen z manuálu střídače Lemax-Deye + screen z projektové dokumentace. (toto vše jsem dal předem firmě k dispozici)

Ještě doplním, že záměr byl tento:  já jsem si solo nakoupil střídač/panely/baterku a veškerý tento HW jsem namontoval + si nechal na to zpracovat vlastní projekt.

Dále jsem vyhledal lokální zavedenou firmu, která aktivně řeší a funguje jako plnohodnotná elektro firma a zároveň PRAVIDELNĚ montuje FVE, což jsem doufal a věřil že se povedlo. Jejich práce byla vše pozapojovat, osadit jištění a zprovoznit. Rozhodně jim nechci a nemůžu nijak křivdit, řekl bych že to jsou dobří fachmani a ctí aktuální trendy ale nějak z tohoto zapojení nemám klidné spaní.
Jinak nezávislí revizní technik by měl dorazit tento týden.

 všem za reakce


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 10:44
Tak jen tak namátkou.
V PD elektro, je v rozávěči R-AC, stykač ovládaný signálem z HDO. Ale na té fotce, není žádný stykač. :(


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 13.11.2023, 10:49
Uff, snažím se tam najít něco správně, ale není to snadné… Píšete, že jste si nechal vypracovat projekt. Co obsahuje? Je v něm alespoň jednopólové schéma? Schéma z dokumentace je jen principiální a rozhodně nemůže sloužit jako jedniný podklad pro instalaci.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 13.11.2023, 11:09
Tak jen tak namátkou.
V PD elektro, je v rozávěči R-AC, stykač ovládaný signálem z HDO. Ale na té fotce, není žádný stykač. :(

Ano ano, ten tam ještě není a bude doplněn...


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 13.11.2023, 11:12
Pardon, ten projekt jsem mezi obrázky přehlédl.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 13.11.2023, 11:17
Uff, snažím se tam najít něco správně, ale není to snadné… Píšete, že jste si nechal vypracovat projekt. Co obsahuje? Je v něm alespoň jednopólové schéma? Schéma z dokumentace je jen principiální a rozhodně nemůže sloužit jako jedniný podklad pro instalaci.

Jednopolové schema z PD jsem přiložil spolu s ostatním jako PDF s názvem "projekt",  nezobrazuje se mu náhled ale je tam. Ostatní schemata jsou z manuálu ke střídači.
Co konkrétně vidíte špatně z těch fotek...stykač pro HDO bude doplněn.
 (poklona)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 13.11.2023, 11:23
Nebudu hodnotit kvalitu projektu, ale na první pohled je zřejmé, že reálné zapojení mu naprosto neodpovídá. Tím se dá diskuse ukončit a vy máte jednoznačný argument. Beru zpět svou předchozí radu. RT tam je v tuto chvíli zbytečné zvát, byla by to ztráta času, tady není co revidovat.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 11:26
Dále v tom rozvaděči R-AC, není instalován svodič přepětí. :(


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 13.11.2023, 11:42
Co konkrétně vidíte špatně z těch fotek...

Zásadní je absolutní nesoulad s projektem, konkrétně použití nevhodného kabelu, přičemž ZŽ je patrně N a z toho plynoucí velmi "svérázná" práce s PEN/PE/N, chybějící HDO, chybějící přepěťová ochrana, chybějící chránič na backup výstupu, chybějící vazební spínač *),  nad rámec projektu přidán přepínač sítí, ale nesprávným způsobem (nepřepíná N),  atd.

*Ten není ani v projektu a je to na diskusi, ale obvykle se instaluje a má to své důvody.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 13.11.2023, 11:57
Ano, svodič tam opravdu není, je to povinná výbava AC rozvaděče?
Nicméně i tak bych vlastně potřeboval vědět co je na tomto zapojení špatně, protože pokud by to bylo z pohledu norem a bezpečnosti OK, bylo by určitě snazší přepracovat tu PD na současný stav.
 (poklona)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 12:10
Právě že to zapojení a nezapojení vodiče PEN/PE/N, je z důvodu bezpečnosti špatně. (zle)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 12:52
Totiž nejenom ta firma, ale ani projektant, nevědí co je to vodič PEN, vodič PE, a vodič N.
No a to je čirá zoufalost. Za mne. (zle)
Toto totiž poatří k základům, ktré evidentně neznají. Že mě to nepřekvapuje,.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 13.11.2023, 13:00
OK, a jaká z toho prosím plynou rizika při použití když je to vlastně komplet zapojeno před domovní sítí? Omlouvám že takto stále vyzvídám ale já jsem podobnou námitku vznesl zda to není bezpečnostně špatně. Ale tím, že obal střídače je uzemněn není prý důvod k obavám, popř. lze prý doplnit krátkou propojku mezi PE a N na vstupu i výstupu aby z toho vznikl plnohodnotný PEN.

Svodič a stykač lze určitě doplnit, chránič v tomto případě asi ne (jsou tedy pak 3ks přímo v RH)
Vazební spínač netuším k čemu slouží ale mrknu na to a doučím se:-)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 13:12
Odpovím krátce.
Vodič PEN slouží jako ochranný i pracovní zároveň.
Vodič PE je pouze ochranný vodič.
Vodič N je pouze pracovní.
 (norm)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.11.2023, 14:00

Vodič PEN slouží jako ochranný i pracovní zároveň.
Vodič PE je pouze ochranný vodič.
Vodič N je pouze pracovní.
 

To zná už i zkušený kutil!

S některými firmami je to boj


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 14:11
Nojo, Václave.
Tento základ, ale dělá pořád potíže i renomovanejm firmám. :(


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 13.11.2023, 14:12
A ten back up je zapojen správně? Neříkám, že není, ale většinou to vidím v provedení, kdy back up napájí trvale světelné okruhy, lednici a příp. domácí server. V případě výpadku jede tento okruh samovolně dál a přepínač sítí se použije jen k přepnutí tohoto okruhu v momentě, kdy je vypnut nebo např. poškozen měnič. Takto, jak to popisujete, když dojde k výpadku, tak stejně světla zhasnou a vy půjdete potmě hledat přepínač sítí. Chápu to správně? A ten střídač vám na back upu opravdu utáhne celý dům?
V rozvaděči budete muset ještě nejspíš najít místo na AC přepěťovku, DC jističe, DC odpojovač, DC přepěťovku. Pokud budete mít 2 stringy, tak x2.
Hlavně si pohlídejte, že vám správně udělají DC rozvody. Vše ve chráničkách, přes žádné ostré hrany a lámání kabelů, žádné skřípání kabelů pod taškami, mezi trámy apodobně. Většina firem jsou v tomto lajdáci. Budeme se možná za pár let divit, až si ty nové střechy posedají a požáry budou na denním pořádku.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 14:31
Tak u montáží FVE, je těch problémů daleko víc.
1.Projektová dokumentace elektro
2.Neodborné a nebo nesprávně nalisované konektory na DC straně, dochází k přehřátí spojovacích konektorů
3.Není rozvaděč na DC straně s jištěním a svodiči přepětí
4.Potenciál (+) a potenciál (0) V, na DC straně v jedné společné trubce, hlodavci a predátoři baštěj tu izolaci, při následném zkratu, to zapálí vše kolem
5.Vedení mezi panely FVE a DC rozvaděčem neupevněny
6.Špatné průřezy vodičů na DC straně
To jen tak na okraj.
 (zle)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jakub Drbohlav 13.11.2023, 15:40
OK, a jaká z toho prosím plynou rizika při použití když je to vlastně komplet zapojeno před domovní sítí? Omlouvám že takto stále vyzvídám ale já jsem podobnou námitku vznesl zda to není bezpečnostně špatně. Ale tím, že obal střídače je uzemněn není prý důvod k obavám, popř. 

Tady nejde o střídač, ale o to, že se vám v domě na PE může objevit při poruše napětí proti zemi. A to např. na radiátorech nechcete.

lze prý doplnit krátkou propojku mezi PE a N na vstupu i výstupu aby z toho vznikl plnohodnotný PEN.

Přesně tohle udělat nesmíte!



Kvalitní střídače si hlídají svody N/PE a pokud se objeví, odstaví AC stranu. Má to velmi dobrý důvod. Levné střídače si svody N/PE nehlídají a proto jsou vyhledávány různými "všeuměteli",  protože jim nevadí spojení N a PE.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 13.11.2023, 16:00
Odpovím krátce.
Vodič PEN slouží jako ochranný i pracovní zároveň.
Vodič PE je pouze ochranný vodič.
Vodič N je pouze pracovní.
 (norm)

Ano s tím souhlasím a snažím se to ctít,  ovšem v tomto případě mi z toho jde hlava kolem.
Čili problém je v tom,  že PEN z distribuce mi jde a plní funkci   PE na vstupu střídače "GRID" . A zároveň na backupu jde N přechází v PEN a v hlavním rozvaděči se dělí na PE a N.
Řešilo by tedy něco to krátké propojení PE a N na vstupu/výstupu střídače? Pak tedy dochází k rozdělení na TN C-S na úrovni střídače a za ním opět TN-C ? Takže také ne počítám...

DC rozvaděč je samostatně na vstupu do domu  a je osazen DC pojistkami a svodiči přepětí, uzemnění jde odděleně v odstupu od DC vedení, oboje v chranickach. Ovšem to DC vedení jde v jedné společné už ze střechy.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: pegas100 13.11.2023, 16:18
Ono to zas tak špatně zapojené není, jen mi udivuje, že Coach1 si na YUTUBE nabere vědomosti(dnešní trend u FVE),  poté si doma něco uplete, a pak s prosíkem jde za někým kdo mu to dokončí. To že z TN-S se nesmí udělat TN-C je poněkud mylná představa, protože na tomto principu pracuje většina střídačů. Pokud tlačíte ze střídače do sítě, tak je to vždy z S do C. Pokud ten kabel 4x 10 na Backupu zapojí stejně jako na schématu 3.9, tak je vše OK. Jediné co nebude řemeslné je, že ZŽ bude N. Jinak se nic zvláštního dít nebude.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 13.11.2023, 19:46
Ono to zas tak špatně zapojené není, jen mi udivuje, že Coach1 si na YUTUBE nabere vědomosti(dnešní trend u FVE),   poté si doma něco uplete, a pak s prosíkem jde za někým kdo mu to dokončí. To že z TN-S se nesmí udělat TN-C je poněkud mylná představa, protože na tomto principu pracuje většina střídačů. Pokud tlačíte ze střídače do sítě, tak je to vždy z S do C. Pokud ten kabel 4x 10 na Backupu zapojí stejně jako na schématu 3.9, tak je vše OK. Jediné co nebude řemeslné je, že ZŽ bude N. Jinak se nic zvláštního dít nebude.

Za mě je to podobné, jako když mi instalatér namontuje topnou tyč nebo oběhové čerpadlo apod. nebo si koupím 3F indukci/troubu a nebudu si z jakéhokoli důvodu jistý připojením také zavolám nebo jak vy píšete, jdu s prosikem za elektrikářem.. .i kdybych ale od firmy koupil komplet systém, velmi pravděpodobně bych tu byl se stejným dotazem také. Tak či tak váš názor celkem odporuje výše psaným příspěvkům.  Tak nevím zda jsme opět na začátku nebo je tam nějaká další  elektricky správná varianta neodporujíci normě.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.11.2023, 19:50

Ovšem to DC vedení jde v jedné společné už ze střechy.

Toto je špatně. Takovou elektrárnu bych nechtěl ani zadarmo. (zle)

Na těch fotkách, nevidím nikde měřící transformátory proudu, jejich sekundérní strana by měla být zapojena do toho měniče. To tam taky není namontováno?
Apropo je vydáno souhlasné stranovisko od distributora elektriké energie pro připojení mikrozdroje?

Bez ohledu na ČSN, platí obecné pravidlo, které říká, že nedodržení doporučeného zapojení výrobce toho měniče, automaticky padá záruka. Takže toto pravidlo je nad ČSN. Pokud ten měnič není zapojen dle výrobce, a stane se malér, opět špatně.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: pegas100 13.11.2023, 22:02
Pane Miroši, pokud tady chcete házet rozumy a smajlíky s vyplazeným jazykem, tak také musíte argumentovat věcně a co se podle čeho konkrétně porušuje. To umí kde kdo, říkat jak je vše špatné.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 07:36
Ono to zas tak špatně zapojené není, ....

Právě že je. V projektu je jasně definovaný bod rozdělení PEN a to že ze střídače už vede síť TN-S. Jasně je tam že za střídačem má být použito kabelů 5x Tedy 3L +N+PE. Tím že ušetřili na kabelu, nedodrželi projekt (v revizi jasný rozpor) a znepřehlednili celé zapojení.

....,  jen mi udivuje, že Coach1 si na YUTUBE nabere vědomosti(dnešní trend u FVE),   poté si doma něco uplete, a pak s prosíkem jde za někým kdo mu to dokončí.

Jo, to mě taky udivuje, obzvlášť v době kdy rostou počty požárů FVE. Je to velmi rizikové zařizení z tohoto pohledu. Jen upozorňuji, že následná návštěva RT, neznamená že se ze zařízení stane rázem plně bezpečné zařízení. I RT jsou jen lidé, kteří mohou ledasco přehlédnout a díky nepřehlednému zapojení je to pak velmi snadné. Mě osobně tam chybí i popisy na vodičích. ROzvaděč musí mít výrobní štítek (jinak to není rozvaděč ale nějaká bedna)

Pokud tlačíte ze střídače do sítě, tak je to vždy z S do C.

Promiňte kolego, to by nemělo omlouvat šlendrián a nedodržení projektu montážní firmou

Jediné co nebude řemeslné je, že ZŽ bude N. Jinak se nic zvláštního dít nebude.

K tomu se mi už ani nechce vyjadřovat.



Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 07:41

4.Potenciál (+) a potenciál (0) V, na DC straně v jedné společné trubce, hlodavci a predátoři baštěj tu izolaci, při následném zkratu, to zapálí vše kolem


Můžeš být konkrétnější? Marně jsem hledal rozpor v normě a protože mi to nedalo, volal jsem na Českou asociaci FVE a ti mi potvrdili, že oba vodiče v jedné trubce jsou v pořádku. Jelikož jsem o požadavku oddělení + a 0  slyšel z více stran, zajímá mne článek normy se kterým je to v rozporu. Třeba jsem něco přehlédl.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.11.2023, 08:20
Můžeš být konkrétnější? Marně jsem hledal rozpor v normě a protože mi to nedalo, volal jsem na Českou asociaci FVE a ti mi potvrdili, že oba vodiče v jedné trubce jsou v pořádku. Jelikož jsem o požadavku oddělení + a 0  slyšel z více stran, zajímá mne článek normy se kterým je to v rozporu. Třeba jsem něco přehlédl.
Taktéž žiji v tom, že je to špatně, důvodem je snad izolace vodičů/hodnota DC napětí x koeficient/přepěťová kategorie onoho místa rozvodu.....at d.
Obdobná úvaha: mezi EM a dalším rozvaděčem nemá co dělat CYKYNa, pokud není v EM pilíři svodič.
Pro odpověď by se muselo  zabloudit do norem koordinace izolace, údajů výrobce vodičů a pod.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.11.2023, 08:26
Odpovím krátce.
Vodič PEN slouží jako ochranný i pracovní zároveň.
Vodič PE je pouze ochranný vodič.
Vodič N je pouze pracovní.
 (norm)
A když bude mít domek starou instalaci v TN-C, tak se s tím popereš jak?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 08:41
A když bude mít domek starou instalaci v TN-C, tak se s tím popereš jak?

U domů kde jsou ještě staré rozvody TN-C, montážní firma FVE připravuje pouze tři zásuvky vedle střídače. Je to celkem běžný jev na vesnicích. Prostě se to nedá zapojit přímo do stávajících rozvodů, protože výstup ze střídače se zapojuje za PCH a tady by to možné nebylo.

Taktéž žiji v tom, že je to špatně, důvodem je snad izolace vodičů/hodnota DC napětí x koeficient/přepěťová kategorie onoho místa rozvodu.....at d.
Obdobná úvaha: mezi EM a dalším rozvaděčem nemá co dělat CYKYNa, pokud není v EM pilíři svodič.
Pro odpověď by se muselo  zabloudit do norem koordinace izolace, údajů výrobce vodičů a pod.

OK, ale o co se konkrétně opřít při revizi? Dobře víš že něco si myslet a mít se o co opřít v revizi, jsou dvě rozdílné věci. Proto se na to prostě ptám. DOkud nebudu mít jasné porušení konkrétního článku, konrétní normy, nemůžu to v revizi ničím vyargumentovat=je to OK. Třeba se ještě někdo ozve a doplní to.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.11.2023, 08:50
Bude záležet na konkrétním výrobku.
Uveď typ vodiče a napětí z panelů, jistě tomu přijdem na kloub.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.11.2023, 09:09
ČSN 332000-7-712 ed2. Pokud jde o zvířátka, je potřeba řešit příčinu, nikoli následek. T.j. zvolit vhodnou trasu, chráničku...


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.11.2023, 09:38
Pokud ten kabel 4x 10 na Backupu zapojí stejně jako na schématu 3.9, tak je vše OK.

Pokud tazatel instaluje FVE v Austrálii, NZ nebo JAR, tak je to OK.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 14.11.2023, 10:16
Jo, to mě taky udivuje, obzvlášť v době kdy rostou počty požárů FVE. Je to velmi rizikové zařizení z tohoto pohledu. Jen upozorňuji, že následná návštěva RT, neznamená že se ze zařízení stane rázem plně bezpečné zařízení. I RT jsou jen lidé, kteří mohou ledasco přehlédnout a díky nepřehlednému zapojení je to pak velmi snadné. Mě osobně tam chybí i popisy na vodičích. ROzvaděč musí mít výrobní štítek (jinak to není rozvaděč ale nějaká bedna)


Mám plochou a celkem členitou střechu, čili moje role byla především sestavit panely do stringů dle projektu, sešroubovat na nosníky, provázat, zatížit atd. Krytina je z asfaltových pásů čili jsem pro jistotu celou konstrukci od krytiny oddělil cetris deskami, s tím by se mi žádná firma nezabývala. Dále jsem přivrtal střídač na zeď, protáhnul komunikační kabely, osadil měřící trafa a další drobné montážní práce. Kompletní elektro zapojení DC/AC, uzemnění apod. už bylo na odborné firmě. Tento postup mi přišel jako dobrá varianta mezi efektivitou, kvalitou a bezpečností. 

Ještě prosím na téma Backup celý dům, N a PE z backup by měla být dle PPDS oddělena od PEN distribuce, to si nedokážu nějak reálně představit, musel bych v té chvíli po přepnutí síť přepínače zároveň přerušovat PEN od distribuce a spolehnout se pouze na vlastní uzemnění nebo tedy pouze zálohovat jen některé okruhy a tam by bylo N a PE striktně vedeno z backup výstupu měniče a nikde by se nepotkalo se stávající sítí.

Mám nyní ještě jedno nové schéma které by mělo být ideální pro tento měnič a použití v ČR, je možné to posoudit?

Díky


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2023, 10:20
Takže stran toho rozdělení kabelů na straně DC, a případného poškození hlodafcem, nebo šelmou,(pardon predátorem),  je vzniklý následný zkrat, jednoznačně příčinou oblouku a následném požáru střešní konstrukce.
V ČSN 33 2000-4-42, ed.2, Únor 2012.
Oddíl 421.   (norm)
K tomu se přidávají ČSN požární, a zákony a vyhlášky o požární ochraně.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 10:38
ČSN 332000-7-712 ed2. Pokud jde o zvířátka, je potřeba řešit příčinu, nikoli následek. T.j. zvolit vhodnou trasu, chráničku...

 (poklona) , toto jsem přesně řešil s Českou asociací FVE. Co nejmenší plocha smyčky znamená, co nejtěsnější souběh těchto vodičů po celé jejich délce. Jinak souhlas i s řešením ochrany proti těm "zvířátkům".  

Všeobecně k diskusi
V mnoha domech vidím "poházené" CYKY kablíky ke světlům na půdách po tepelné izolaci a nikomu to nevadí. Proč by měly vadit z pohledu rizika okusu kabely uložené v trubkách? Nestačí jen "ucpat" konce trubky/trubek?

Takže stran toho rozdělení kabelů na straně DC, a případného poškození hlodafcem, nebo šelmou,(pardon predátorem),     je vzniklý následný zkrat, jednoznačně příčinou oblouku a následném požáru střešní konstrukce.
V ČSN 33 2000-4-42, ed.2, Únor 2012.
Oddíl 421.   (norm)
K tomu se přidávají ČSN požární, a zákony a vyhlášky o požární ochraně.

No, pročet jsem to a nějak tam nevidím to co ty. Tento oddíl má 6 článků. Konkrétně o který článek se opíráš? Raději bych aby jsi citoval konkrétní větu/y

Bude záležet na konkrétním výrobku.
Uveď typ vodiče a napětí z panelů, jistě tomu přijdem na kloub.

OK, Zkusím například Solar kabel 6 H1Z2Z2-K rudá. Jen upozorňuji, že se nejedná o vodiče, ale o kabely. Tedy tam jsou dvě izolace. Jsou UV odolné, bezhalogenové, samozhášivé, atd..... Přímo k tomuto použití určené.


Rád bych se jen dobral nějakého výsledku. Dva kolegové zde tvrdí, že vodiče + a 0V mají být odděleny. Protože to slýchávám navíc častěji a z více stran, opravdu bych se chtěl dobrat finálního řešení. Pokud objevíme článek normy který o tomto jasně pojednává, začnu to brát jako závadu a psát do revizí. Prozatím se na rovinu nedomnívám, že by o nějakou chybu šlo. To jak na základě pročtení norem, tak po rozhovoru s asociací FVE.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.11.2023, 10:56
Ještě prosím na téma Backup celý dům, N a PE z backup by měla být dle PPDS oddělena od PEN distribuce, to si nedokážu nějak reálně představit, musel bych v té chvíli po přepnutí síť přepínače zároveň přerušovat PEN od distribuce a spolehnout se pouze na vlastní uzemnění nebo tedy pouze zálohovat jen některé okruhy a tam by bylo N a PE striktně vedeno z backup výstupu měniče a nikde by se nepotkalo se stávající sítí....

Hlavně proboha nerozpojujte PEN nebo PE a nepřepojujte ho na PE z backupu. PE na backupu je sice velmi důležité, ale má úplně jinou funkci.

Toto se nedá dělat podle obrázků z Malování nalezených někde na webu. Ten obrázek je sice lepší než to co jste tam vytvořili, ale pořád to není projekt, podle kterého se dá realizovat elektrické zařízení. Nechápu ani ten váš "projekt". Předpokládám, že jde jen o jednu stránku z mnoha, ale i v ní by mělo být řešené zapojení backupu, pokud jste jej požadoval. Stejně tak rozvaděč není LEGO, které sestavujete podle toho, které kostičky máte zrovna k dispozici. Je to výrobek, na který jsou kladeny poměrně striktní požadavky, musí mít nějakou dokumentaci, zkoušky. Bez toho vám žadný soudný RT neudělá kladnou revizi. FVE se dá vybudovat stylem který popisujete, ale vyžaduje to mít odborného garanta. Vy sám jím být nemůžete.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 10:57

Ještě prosím na téma Backup celý dům, N a PE z backup by měla být dle PPDS oddělena od PEN distribuce, to si nedokážu nějak reálně představit, musel bych v té chvíli po přepnutí síť přepínače zároveň přerušovat PEN od distribuce a spolehnout se pouze na vlastní uzemnění nebo tedy pouze zálohovat jen některé okruhy a tam by bylo N a PE striktně vedeno z backup výstupu měniče a nikde by se nepotkalo se stávající sítí.

Pořád se v tom ztrácíte. PEN a PE, bude a musí být vždy na stejném potenciálu. Jsou k tomu jasně určené svorky a nesmí se rozpojovat. Nicméně N se už odděluje. Ve vašem případě by volbu mezi N distribuce a N střídače, měl řešit přepínač sítí.

Druhé schéma zapojení se přiznávám zcela nechápu. Nedává mi smysl.



 Tento postup mi přišel jako dobrá varianta mezi efektivitou, kvalitou a bezpečností.  

Tím si nejsem díky vašim znalostem zcela jist. Ale je to vaše volba bez ohledu na to co si myslím.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2023, 11:00
Honzo, článek 421.2, ČSN 33 2000-4-42. (drinks)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 11:07
Honzo, článek 421.2, ČSN 33 2000-4-42. (drinks)

OK, pojĎme si to rozebrat

421.2 Tam, kde upevněná zařízení mohou dosáhnout povrchové teploty, která může způsobit nebezpečí požáru - dovolím si tvrdit, že tyto kabely se v trubce  nadměrně nezahřívají, pokud ano, něco bude špatně
u přilehlých materiálů, musí zařízení buď:
• být namontováno na povrchu nebo uvnitř materiálů, které takové teploty vydrží a mají přitom malou tepelnou
vodivost, nebo
• být stíněno před konstrukčními prvky budovy pomocí materiálů, které takové teploty vydrží a mají přitom
malou tepelnou vodivost, nebo
• být namontováno tak, aby to dovolovalo bezpečný rozptyl tepla při dostatečné vzdálenosti od jakéhokoliv
materiálu, na nějž tyto teploty mohou mít škodlivé tepelné účinky, přičemž jakékoliv upevňovací prostředky
musí mít malou tepelnou vodivost.

Pořád nechápu kde vidíš požadavek na oddělení těch kabelů do dvou různých trubek. Vlastně tam nevidím vůbec žádnou souvislost s FVE
Co se týká zahřívání, vždy kontroluji rozvaděče a kabely termokamerou. Na FVE jsem ještě nikdy neviděl na DC straně nějaké nestandardní zahřívání kabelů.  (drinks)

Velmi si vás kolegové vážím, ale ještě jste mě nepřesvědčili žádným pádným argumentem.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.11.2023, 11:11
Prozatím se na rovinu nedomnívám, že by o nějakou chybu šlo. To jak na základě pročtení norem, tak po rozhovoru s asociací FVE.

Jsem přesvědčený, že nejde o chybu ve smyslu rozporu s normou. Chápu, že někteří se bojí, vcelku oprávněně, DC oblouku a proto pocitově preferují "další vrstvu izolace". Zajímavé je, že jiné i rizikovější části je často zas tak netrápí. Např. laikům volně přístupné a nezajištěné pojistkové odpojovače na DC.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2023, 11:12
Piorušení iziolace kabelů hlodavci a následném zkratu mezi potencionálem (+) a (0) V DC, ten zkrat nic neodpojí, a ta teplota spolehlivě propálí vše v cestě.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 11:18
Piorušení iziolace kabelů hlodavci a následném zkratu mezi potencionálem (+) a (0) V DC, ten zkrat nic neodpojí, a ta teplota spolehlivě propálí vše v cestě.

TO už mi přijde jako móc velká spekulace. Něco ve stylu že si musím vzít pásek a kšandy, protože pásek může prasknout a kšandy "vystřelit" . Proto bude bezpečnější mít oboje. Nojo, ale co když zrovna dojde k obojímu? Nemám si to pojistit raději ještě něčím dalším?

Asociace jasně doporučuje vést tyto kabely společně, z důvodu ochrany před přepětím. Nikde nevidím přímý požadavek na oddělení + a 0V. Pro mne prostě jejich souběh závadou není, spíš naopak. Tím chci říci, že mě to nepřesvědčilo. Nemohu psát do revize nějaké spekulace. To spíš doporučím ochranu před hlodavci, abych tomu předešel


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 14.11.2023, 11:39
Toto je další zajímavá problematika FVE instalací, nicméně pokud bych se vrátil zpět k AC straně.

Jste prosím někdo ochoten sem nasdílet nějaké "svaté" schema v soustavě TN-C-S, kde by byl např. částečný nebo úplný backup na manuálním přepínači sítí který by tedy vyhovělo normám, RT, PDS a reflektoval alespoň částečně mé schema z projektu a dokázalo využít již namontovaný HW?

Snad to není nesmyslné přání...
Velice  (poklona)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 14:00
Zajímavé je, že jiné i rizikovější části je často zas tak netrápí. Např. laikům volně přístupné a nezajištěné pojistkové odpojovače na DC.

TO je pravda. Pojistkové odpojovače v rozvaděčích pro laickou obsluhu DBO, musí splňovat mnohem přísnější požadavky. Pak je vždycky otázkou, dle jaké normy jsou tyto rozvaděče postaveny. Nicméně jedná se o výrobek a já z pozice RT k tomu mohu mít sice mnoho výhrad, přesto za tento výrobek ručí pouze jeho výrobce, případně ten kdo jej zapojoval dle návodu výrobce.  (norm)

Jsem přesvědčený, že nejde o chybu ve smyslu rozporu s normou. Chápu, že někteří se bojí, vcelku oprávněně, DC oblouku a proto pocitově preferují "další vrstvu izolace".
Piorušení iziolace kabelů hlodavci a následném zkratu mezi potencionálem (+) a (0) V DC, ten zkrat nic neodpojí, a ta teplota spolehlivě propálí vše v cestě.

Samozřejmě chápu tyto argumenty a pocitově jsem jim nakloněn. Nicméně nejsem ochoten do revize psát nějaké spekulativní odkazy na normy

Toto je další zajímavá problematika FVE instalací, nicméně pokud bych se vrátil zpět k AC straně.

Jste prosím někdo ochoten sem nasdílet nějaké "svaté" schema v soustavě TN-C-S, kde by byl např. částečný nebo úplný backup na manuálním přepínači sítí který by tedy vyhovělo normám, RT, PDS a reflektoval alespoň částečně mé schema z projektu a dokázalo využít již namontovaný HW?

A to například ukazuje na vaši neznalost. Pokud by existovalo jediné "svaté" schéma zapojení, neřešíme zde v diskusi takovou dobu špatné zapojení vaší FVE. Svatý je v tomto návod výrobce, nebo projektová dokumentace  (norm) (norm) (norm)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.11.2023, 15:18
Samozřejmě chápu tyto argumenty a pocitově jsem jim nakloněn. Nicméně nejsem ochoten do revize psát nějaké spekulativní odkazy na normy

To zcela chápu a souhlasím. Byl to jen můj názor na to, odkud vítr vane při oblibě odděleného vedení.

TO je pravda. Pojistkové odpojovače v rozvaděčích pro laickou obsluhu DBO, musí splňovat mnohem přísnější požadavky. Pak je vždycky otázkou, dle jaké normy jsou tyto rozvaděče postaveny. Nicméně jedná se o výrobek a já z pozice RT k tomu mohu mít sice mnoho výhrad, přesto za tento výrobek ručí pouze jeho výrobce, případně ten kdo jej zapojoval dle návodu výrobce.

To je opět jasný úhel pohledu RT. Ale z praktického hlediska je to prostě past nebezpečná past na neinformovanéh o majitele bez ohledu na to, kdo za to ručí. Ono z toho pak stejně bude pohádka o slepičce a kohoutkovi až to skončí tak, že popálený uživatel je blbec a neměl na to sahat, když "v návodu na straně 17 vlevo dole je to pod obrázkem č. 9 napsáno". Hlavně však mělo jít jen o příklad toho, že někdy se přehlíží skutečná nebezpečí a místo toho se řeší coby kdyby. (Zda to vůbec může být BDO a jak by tyto rozvaděče měly být obsluhovány či zabezpečeny je další významné téma, ale to bych tady neotvíral. Eaton se tomu na školeních docela věnuje.)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 14.11.2023, 16:02
No ani k projektu ani k doporučenému zapojení výrobce jsem zde nezaznamenal nějaké souhlasné reakce a vše ostatní jsou jen malůvky z internetu.
Proto se ptám, kde je možné najít něco o co by se dalo opřít.
 Diskuze nám dost často odbočila na jiné téma nikoli řešení toho kde je konkrétní chyba stávajícího zapojení popř. jak z toho ven.
Přepracovat projekt, přepracovat instalaci nebo oboje? Nechci aby mi někdo kreslil jak se to má udělat ale na druhou stranu věřím, že v domě s TN C-S toho moc vymyslet nelze.

Ano, nejsem v tomto odbornik, proto jsem si zaplatil projekt a koupil kvalitní střídač s českou dokumentací a oslovil kvalifikovanou firmu ale chápu, že to nikdy není záruka úspěchu a proto se obracím zde na odbornou komunitu aby mne nasměrovala...


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2023, 17:02
A to souhlasné stanovisko distributora už máš?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2023, 17:16
Pro vás by měl být svatým grálem projekt a návody výrobce. Pokud máte s projektem nějaký problém, reklamujte to u dodavatele. V principu s tímto projektem tak nějak souzním, ale obsahuje pár chyb.
Například kabel k nabíjecí stanici CYKY 5x2,5 z jističe, končí na střídači jako DATA
Schéma je standardní, ale já osobně bych určitě vyžadoval možnost ostrovního systému

Za mě je prostě problém v tom, že jste se sám ještě nerozhodl, jakou cestou chcete jít a od nás chcete nasměrovat. Dejte si schůzku s projektantem a zde  z diskusí máte mnoho argumentů a postřehů. NOrmálně jej s nimi konfrontujte a ať projekt opraví, nebo upraví dle vašich požadavků a potřeb, za dodržení návodu výrobců jednotlivých komponent. Jako zákazník máte právo na bezvadný produkt a ne univerzální malůvku, kde se už 5 let kopírují stejné chyby


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.11.2023, 17:18
Vraťte se k projektantovi, rozšiřte požadavek na to, aby projekt obsahoval řešení backupu a všech náležitostí FVE. Vyžadujte opravdový projekt vč. technické zprávy a dalších výkresů. Projekt musí vycházet ze skutečného stavu elektroinstala ce vašeho domu. Projekt který vypadne z automatické kopírky na projekty po vhození mince je k ničemu. Od elektrikářů pak vyžadujte dodržení projektu vč. použitého materiálu. Pokud budou chtít udělat něco jinak, tak to musí být po dohodě s projektantem a zdokumentováno . Vyžadujte instalaci rozvaděčů, které mají dokumentaci, zkoušky, štítek. Vše budete potřebovat pro revizi. Nakonec si zajistěte nezávislého RT, který provede skutečnou revizi na místě a s měřením.

Druhá možnost je nějak to už dobastlit. Ono to nakonec fungovat bude. Pak už zbývá jen sehnat někoho, kdo se pod to podepíše. Nebudu lhát že to nejde. Ale když máte možnost ovlivnit výsledek, tam mi přijde škoda to netlačit směrem k pořádnému a bezpečnému řešení.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.11.2023, 18:19
(poklona) , toto jsem přesně řešil s Českou asociací FVE. Co nejmenší plocha smyčky znamená, co nejtěsnější souběh těchto vodičů po celé jejich délce. Jinak souhlas i s řešením ochrany proti těm "zvířátkům".  

Všeobecně k diskusi
V mnoha domech vidím "poházené" CYKY kablíky ke světlům na půdách po tepelné izolaci a nikomu to nevadí. Proč by měly vadit z pohledu rizika okusu kabely uložené v trubkách? Nestačí jen "ucpat" konce trubky/trubek?

No, pročet jsem to a nějak tam nevidím to co ty. Tento oddíl má 6 článků. Konkrétně o který článek se opíráš? Raději bych aby jsi citoval konkrétní větu/y

OK, Zkusím například Solar kabel 6 H1Z2Z2-K rudá. Jen upozorňuji, že se nejedná o vodiče, ale o kabely. Tedy tam jsou dvě izolace. Jsou UV odolné, bezhalogenové, samozhášivé, atd..... Přímo k tomuto použití určené.


Rád bych se jen dobral nějakého výsledku. Dva kolegové zde tvrdí, že vodiče + a 0V mají být odděleny. Protože to slýchávám navíc častěji a z více stran, opravdu bych se chtěl dobrat finálního řešení. Pokud objevíme článek normy který o tomto jasně pojednává, začnu to brát jako závadu a psát do revizí. Prozatím se na rovinu nedomnívám, že by o nějakou chybu šlo. To jak na základě pročtení norem, tak po rozhovoru s asociací FVE.

Zkusme to od nejjednodušího požadavku norem:
Jištění proti zkratu má být od zdroje jak daleko, a co je třeba učinit s vedením mezi zdrojem a prvním jistícím prvkem?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2023, 18:31
Tak samozřejmě by bylo nejlepší, osadit DC pojistky co nejblíž k panelům. A od toho, je dobrý projekt elektro, kde by to mělo být uvedeno. Záleží ale případ od případu.
Už jsem to tady uváděl, že jsem velice rychle vypochodoval z technického dozoru na jedné stavbě FVE elektrárny.
Projekt perfektní, ale dodavatel si to namontoval podle sebe. Neosadil rozvaděče DC vůbec, stringi připojil přímo do měniče. Nedodržel předepsaní průřez vodičů na DC straně. Délka jednoho stringu cca 60m.
Jenom ztráty oteplením na DC straně, 2kW na jednom stringu.
Prostě hnus velebnosti. (box)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.11.2023, 18:43
Obecně platí hranice 3m, trochu jinak je to u baterkáren, solární zdroje zvlášť pokud vím řešeny nejsou.
Nicméně normové pravidlo: nejištěná délka vedení=svatá ochrana proti zkratu je logická.
Z mého pohledu toto vodiče byť s dvojitou izolací ve stejné trubce moc nesplňují.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.11.2023, 19:26
Zkusme to od nejjednodušího požadavku norem:
Jištění proti zkratu má být od zdroje jak daleko, a co je třeba učinit s vedením mezi zdrojem a prvním jistícím prvkem?

Nejlépe přímo od požadavku ze související normy.

Tak samozřejmě by bylo nejlepší, osadit DC pojistky co nejblíž k panelům.

A ty pojistky by plnily jakou funkci?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Coach1 14.11.2023, 22:02
A to souhlasné stanovisko distributora už máš?

Ano, distribuce tento projekt schválila, mám uzavřenou smlouvu o připojení, rezervovaný výkon atd.


Za mě je prostě problém v tom, že jste se sám ještě nerozhodl, jakou cestou chcete jít a od nás chcete nasměrovat. Dejte si schůzku s projektantem a zde  z diskusí máte mnoho argumentů a postřehů. NOrmálně jej s nimi konfrontujte a ať projekt opraví, nebo upraví dle vašich požadavků a potřeb, za dodržení návodu výrobců jednotlivých komponent. Jako zákazník máte právo na bezvadný produkt a ne univerzální malůvku, kde se už 5 let kopírují stejné chyby

Rozhodnutý jsem od začátku mít to zapojené dle předpisu/normy a bezpečně.  Ovšem tím, že firma přišla s tímto zapojením, bylo za mne potřeba si ověřit, zda to je či není dobré řešení a pokud by bylo, tak třeba i upravit projekt, pokud ne tak předělat.  Nicméně nevím, zda distributor při PPP reálně kontroluje zapojení ale pokud bych to nějak takto výrazně změnil v projektu a předložil ho distribuci jako fin. projekt po realizaci možná by to neschválili protože i jejich jednopolové schema mluví celkem jasně.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.11.2023, 07:53
Zkusme to od nejjednodušího požadavku norem:
Jištění proti zkratu má být od zdroje jak daleko, a co je třeba učinit s vedením mezi zdrojem a prvním jistícím prvkem?


Stačí si otevřít předmětnou normu ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 a pročíst si důkladně články 712-42 a 712-43, kde je to celkem podrobně rozebráno. Část toto zde již sdílel kolega Rojko

Ale začínám pomalu tušit, kde se vzal tento požadavek na oddělení různých pólů. Zřejmě jde o článek 712.521.101 této normy, kde se ale mluví o vodičích v základní izolaci a pouze na střechách, aby volně neležely na konstrukci. Tedy to začíná pomalu dávat smysl. ZDe se i jasně píše, že ochrana proti poruše a zkratu, je provedena použitím kabelu dle příslušných norem.

Domnívám se, že tímto je téma na oddělení potenciálů do různých trubek uzavřeno  (norm) tedy alespoň pro mne.

 (poklona)  všem za diskusi, opět mě to obohatilo  (drinks) o:-) O0 (dance)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.11.2023, 11:33
Tak například tento kabel, považuji za velice dobrý pro DC obvod. Splňuje požadavek na II tř. izolace. O0


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.11.2023, 11:35

A ty pojistky by plnily jakou funkci?


To se vážne ptáš?
Zkrat za DC pojistkami, spolehlivě odpojí. (dance)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: GDPR 15.11.2023, 12:10
Zkuste se pane kolego podívat, jak velký dokáží dodat PV moduly nadproud (5-10 % max?),  a pak se podívejte, do jakého nadproudu nesmí gPV pojistky působit (13 %). Z čeho usuzujete, že tam nějaké pojistky něčemu pomůžou? A jak konkrétně by měly?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 15.11.2023, 12:19
To se vážne ptáš?
Zkrat za DC pojistkami, spolehlivě odpojí. (dance)

Zkuste nad tím popřemýšlet. Zkratový proud modulu je v podstatě stejný jako maximální pracovní. Pojistku nelze dimenzovat tak, aby zároveň vydržela pracovní proud a přerušila se při zkratovém. Toto jištění prostě postrádá fyzikální smysl. Proto je v normě ta výše uvedená věta. (Je to tam mimochodem zopakováno ještě na několika místech.) Při více než dvou paralelně spojených řetězcích je už sice jištění požadováno, ale účelem pojistek ani v tomto případě není ochrana kabelů, ale ochrana modulů.

Když už to teda rozebíráme, tak upozorním, že je tam jeden háček. ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 neřeší PV systémy s bateriemi. Tomu se však věnuje např. IEC 62548 2016 nebo australská AS/NZS 5033:2021. V nich je rozebírána i tato situace kdy může vzniknout potřeba jistit DC vedení k modům i pro jeden či dva paralelně zapojené řetězce. V tomto případě se však jištění umísťuje co nejblíž k baterii, nikoli modulům a pro výpočet In je jiný vzorec.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.11.2023, 14:05
Zkuste se pane kolego podívat, jak velký dokáží dodat PV moduly nadproud (5-10 % max?),   a pak se podívejte, do jakého nadproudu nesmí gPV pojistky působit (13 %). Z čeho usuzujete, že tam nějaké pojistky něčemu pomůžou? A jak konkrétně by měly?

Ale já o vypínací charakteristic e gPV nikde nepíšu. Jedná se o pojistky PF10 s charakteristik ou gR. (dance)


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: GDPR 15.11.2023, 14:23
Tak tedy ještě jednou. Jak by podle vás měla zareagovat pojistka gR na zkrat na DC části, když nesmí normově působit do 10 % nadproudu (viz EN 60269-4)? PV moduly zpravidla nedokáží dodat zkratový proud zpravidla vyšší, jak 5-10 % proudu jmenovitého.

Všechny ty pojistky v DC části PV systémů, které mají jeden či dva stringy paralelně jsou úplně k ničemu. A jsou tam jen proto, že projektanti nejsou projektanti, ale jsou to kopírovači, kteří bezmyšlenkovit ě jedou Ctrl C/V. Ty pojistky tam jsou totiž jen pro parádu, pro nic jiného.

Aby taková pojistka byla kdy schopna zareagovat, musel by její jmenovitý proud být maximálně roven jmenovitému proudu PV stringu, což asi tušíme, je v praxi utopie (když se osazují pojistky hodnoty vyšší, jak je jmenovitý proud PV stringu).

Zkrat za DC pojistkami, spolehlivě odpojí. (dance)
Takže jak by to konkrétně mělo s pojistkami gR fungovat?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.11.2023, 14:36

Aby taková pojistka byla kdy schopna zareagovat, musel by její jmenovitý proud být maximálně roven jmenovitému proudu PV stringu, což asi tušíme, je v praxi utopie (když se osazují pojistky hodnoty vyšší, jak je jmenovitý proud PV stringu).
Takže jak by to konkrétně mělo s pojistkami gR fungovat?

Osadit pojistky na vetší proud, než jmenovitý proud stringu, je zhovadilost a neprofesionáln í přístup projektanta.
TO je to samé, jako když na kabel CYKY 3 x 1,5 mm2, osadím jistič s In = 40A.
To je podle tebe taky v pořádku?
Žiju v domění, že projekt elektro se tvoří dle jmenovitých údajů elektrických komponent. Ten náž elektrokonstru ktér to takto dělá. (dance)
Připouštím ža praxe je mnohdy jiná. :(


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: GDPR 15.11.2023, 14:44
Mno, Vaše odpovědi spíš ukazují, že se v dané věci příliš neorientujete.
Jelikož se jmenovitý proud mění v průběhu roku podle teploty (viz teplotní koeficient proudu PV modulu),  tak jakou pojistkovou vložku byste chtěl osazovat? Nějakou proměnnou?

Konkrétní příklad: PV modul má STC hodnotu Impp 10,87 A.
Jakou budete osazovat pojistku? 10,87 A? Kde ji vezmete? Jak taková pojistka bude reflektovat změnu proudu podle změn teplot? Anebo tam dáte pojistku 12 A? OK, ale pak mi stále utíkáte z odpovědi, jak může taková pojistka zapůsobit, když nesmí reagovat do 12x1,1= 13,2 A, ale onen konkrétní PV modul má Isc = 11,48 A?

Takže jaké jištění by měl navrhnout onen "profesionální" projektant či konstruktér?
Stejně jako jak by ta pojistka měla fungovat jsme se stále nedozvěděli ... ?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 15.11.2023, 14:51
Obávám se, že tady to už není o elektrice, ale o hrachu a zdi.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 15.11.2023, 15:03
...Ty pojistky tam jsou totiž jen pro parádu, pro nic jiného...

Mohu trochu využít situaci? Řešíte nějak ve svých projektech problematiku možného průniku DC proudu z baterií od PV pole? Vycházet by se asi mělo z toho, zda k němu vůbec může např. přes střídač dojít. Toto se obvykle od výrobce střídače nedozvíte, dle mých hrubých představ o jejich konstrukci to však při poruše vyloučené není. Jištění mezi baterií a střídačem je obvykle "mimo rozsah",     takže to věc neřeší. Jak se k tomu stavíte v této situaci?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: GDPR 15.11.2023, 15:32
Osadit pojistky na vetší proud, než jmenovitý proud stringu, je zhovadilost a neprofesionáln í přístup projektanta.
Konkrétní PV modul (https://exesolar.com/en/series-mars/)
Current at Maximum Power (Impp) (A) 13.41
Isc Temperature Coefficients (A / °C) +0.046 % / °C

Takže při uvažovaných teplotách třeba -20 až +40 bude jmenovitý proud kolísat mezi 13,1 až 13,7 A.

Jakou konkrétní pojistku bychom tedy měli podle vás osadit, aby to nebyla zhovadilost a neprofesionáln í přístup projektanta?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Pavel Čermák 15.11.2023, 16:30
Vzhledem ke všemu uvedenému k pojistkám na DC straně moc nechápu, proč výrobci dodávají
pojistky v provedení PV.
Já dodnes bral tyto pojistky spíš jako možnost odpojení jednotlivých stringů, vypínač(odpojovač se zhášením) DC by byl zřejmě mnohem lepší a pro rozvaděč DBO určitě vhodnější. Bude to asi otázka ceny.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 15.11.2023, 17:19
gPV (nikoli gR) jsou předepsány pro PV aplikace normou a jsou nutné při paralelním zapojení více řetězců. Proto se vyrábí a dodávají. Ano, do DC rozvaděčů se pojistkové odpojovače dávají také z důvodu možnosti odpojení. Ale to se dá řešit i jinak, lépe, např. odpínači. Nebo Wago má přesně pro tento účel speciální rozpojovací řadovou svorku z řady 2006, která se nedá rozpojit bez otevření rozvaděče, takže nehrozí, že to za provozu rozpojí někdo kolemjdoucí.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.11.2023, 08:38
Stačí si otevřít předmětnou normu ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 a pročíst si důkladně články 712-42 a 712-43, kde je to celkem podrobně rozebráno. Část toto zde již sdílel kolega Rojko

Ale začínám pomalu tušit, kde se vzal tento požadavek na oddělení různých pólů. Zřejmě jde o článek 712.521.101 této normy, kde se ale mluví o vodičích v základní izolaci a pouze na střechách, aby volně neležely na konstrukci. Tedy to začíná pomalu dávat smysl. ZDe se i jasně píše, že ochrana proti poruše a zkratu, je provedena použitím kabelu dle příslušných norem.

Domnívám se, že tímto je téma na oddělení potenciálů do různých trubek uzavřeno  (norm) tedy alespoň pro mne.

 (poklona)  všem za diskusi, opět mě to obohatilo  (drinks) o:-) O0 (dance)
Ještě související úvaha:
Přepěťová kategorie oné části rozvodu/parametry kabelů/průraz izolace/zkrat.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.11.2023, 09:37
Ještě související úvaha:
Přepěťová kategorie oné části rozvodu/parametry kabelů/průraz izolace/zkrat.

OK, i moje související úvaha. Výrobce jasně určuje jeho použití a garantuje k tomu patřičné vlastnosti. Mám důvod to při revizi zpochybnit? Pokud ano, jak to mám udělat, když nejsem schopen nijak zjistit zda to tak opravdu je, nebo není? Jsem jen RT, ne Bůh a snažím se držet ve vymezených hranicích.

Proč to zde je takovej problém a jinde nee?


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: GDPR 16.11.2023, 09:49
On je jako vždy zásadní problém neznalosti norem, což vidíme ostatně na příkladu p. Miroše, který zde rozdává rady a kategorické soudy, ale přitom je zcela mimo.

DC část musí splňovat třídu II, je tak?
ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.412.101

Co to znamená? Tuší to někdo?
Znamená to otevřít ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Přílohu F a kouknout do tabulky F.1

Požadavky na dvojitou izolaci se tak řídí podle čeho?
Podle napětí UOCmax na DC části.

Na DC části musí být použity kabely splňující EN 50168.
Viz ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.521 Poznámka 1
Viz ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 ,  čl. 5.3.3

Pak stačí otevřít onu EN 50168 a tam se dočteme co?
Že se jedná o kabely H1Z2Z2-K (Tabulka A.2) a ty jsou DC zkoušeny 15 kV (Tabulka 2).

Čili když se vrátíme do ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, tak tyto kabely splňují co?
Požadavek na dvojitou izolaci až do napětí 1500 V DC.

Stačí při revizi kontrolovat soulad s normami ...


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 16.11.2023, 12:27
Dovolím si maličkou opravu "anagramu" správně má být 50618.


Název: Re: Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.11.2023, 10:33
Ajaj. Dopustil jsem se chyby. Nevšiml jsem si že OEZ ,  má pojistky PC10, do 1000 V DC, s vypínací charakteristik ou qPV. Omluva.   :(