Název: Proč mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie? Přispěvatel: Filip Lukeš 05.11.2023, 16:28 Na Back- mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie, mezi póly baterie je 13,5V DC ale mezi baterií a mojí rukou je 70V AC a k Vodiči PE a N 230V, nějaké rady jak tomu zabránit? Nebude vadit když uzemním jeden z terminálů baterie? Vidím to jako bezpečnostní hazard když je fáze volně přístupná.
Puvodni nesmysl znel : Záložní zdroj propouští fázi 230V na terminály baterie. Nějaké rady? Název: Re: Proč mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.11.2023, 22:14 Myslíte ty baterie, které jsou součástí UPS?
Některé UPS mají možnost výměny baterie za provozu Některé UPS mají možnost připojení externí baterie (zpravidla externí AKU Pack) Tam by měl být ten rozvod pro baterii dostatečně oddělen od vstupného i výstupního napětí AC 230V Ale jsou UPS, kde ani jednu z uvedených možností výrobce nepřipravil a tam u některých UPS je rozvod baterie spojen z rozvodem AC 230V. To malé napětí (12V jmenovité, kolem 13,8 skutečné) je pak tzv. napětí FELV a musí být pod krytem, přepážkou,.... jako běžné nn Pokud se pokusíte rozvod baterie přizemnit, může se stát, že se vám z toho "zakouří" Název: Re: Proč mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie? Přispěvatel: Jan Bocek 06.11.2023, 08:47 Použit jiný měřící přístroj a vyměnit operátora
Ale vážně, prostudujte celé schéma zapojení. A pak Návod pro obsluhu a údržbu. A najdete tam hranici, kde může obsluha a kde může odborná kvalifikovaná údržba. Název: Re: Proč mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie? Přispěvatel: Martin Kurka 06.11.2023, 09:41 Pokud si myslíte, že přidáte k UPS například externí autobaterii a vytvoříte tak UPS pro prodloužení zálohy například pro kotel či oběhové čerpadlo, tak tuto myšlenku rychle opusťte.
Na trhu je dostatek zálohovacích zdrojů, které umožňují použití externí (auto)baterie i s holými kontakty, umožňují dlouhodobý provoz a umožňují provoz se zátěží typu asynchronních motorků. Název: Proč mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 09.11.2023, 20:33 UPS pro topné systémy s možností připojení externího aku pro zvýšení doby zálohy
Integra Tech Heat Master 200 |