Název: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Jiří Blažej 30.09.2023, 21:27 V jednom domě instalovali nový rozvaděč pro třífázový elektroměr a HDO. Bylo vybráno místo vedle jiného rozvaděče. Dira na rozvaděč je tak hluboká, že byl odhalen i komínový průduch a rozvaděč je vsazen do něj. Pracovník tvrdí, že vybírací otvory v patě komína se již nepoužívají, tudíž není problém. Co kdyby se však někdo ve vyšším patře rozhodl, že si pořídí nějaký spotřebič a bude potřebovat umístit do jednoho ze čtyř průduchů v tomto komínu? Komíny nejsou oficiálně zrušeny,
Dá na tohle E.ON svolení a připojí toto místo? Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Jan Franěk 01.10.2023, 08:56 Nikdo se k tomu nemá, tak asi začnu.
Všeobecně. Do komínových těles se nesmí sekat a umístění rozvaděče tímto způsobem, je nepřípustné. Jestliže jde o nefunkční/zrušené komínové těleso, mělo by to být jasné z projektové dokumentace i "opravených" stavebních plánů. To by měla doložit dodavatelská firma. Jestli na to dá E.ON svolení, se musíte zeptat přímo jejich distribuce. Všechny odpovědi na tuto otázku budou jen - myslím si. Žádná nebude mít a ani nemůže mít větší váhu, než odpověď E.ONu. Je ovšem nad slunce jasné, že E.ON bude vyžadovat revizní zprávu . ASi bych doporučil navázat spolupráci s revizním technikem ve vašem okolí, který se ve "vodách" E.ONu pohybuje. Ten vám s tím pomůže, včetně komunikace s E.ONem. Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Jan Palička 01.10.2023, 10:18 Zásadní chyba. Komínové těleso se nesmí narušit ani svislými ani vodorovnými zásahy, pŕi důsledné aplikaci normy by přes něj nemělo jít ani horizontální vedeni.
Těleso je potřeba oficiálně zrušit, to znamená vyčistit, zaslepit vybírací otvory i otvory od spotřebičů a uzavřít v hlavě komína. Zrušení pak písemně potvrdí kominíci. Pokud by se komín nadále v horní části používal pro plynové spotřebiče a byl vyvložkován, lze zrušit jen jeho spodní nevyužívanou část. Opět kominíci Jinak tady si myslím, ze EONu to bude jedno, kdo exploduje budou kominíci pŕi pravidelné revizi a hasiči při případném hašení požáru Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Peter Munka 01.10.2023, 11:15 Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom.
Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Jan Franěk 01.10.2023, 11:26 Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom. Aha, takže radíte sehnat někoho z RT, kdo neplní svoje povinnosti a nevyhledává možná rizika a rozpory s předpisy? A pak to bude investor předělávat na své náklady, až si toho hasiči nebo kominík všimnou a napíšou závadu? Protože ten blbec který to takto udělal, už nebude zvedat telefon (norm). Jo, opravdu dobrá rada. (box) :( (mimo) Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: František Šohajda 01.10.2023, 13:50 Já bych se asi poradil s okrskovým vedoucím distribuce E ON /EGD/
Pokud se komín nepoužívá, tak bych ho za rozvaděčem zazdil, aby bylo na 100% jisto ,že se v něm nebude nikdy topit a zpečetil bych to ! (dance) Nafotil bych to a popř. nechal podepsat majitelem, že komín je zrušen! pro případnou stížnost. V dnešní době se komíny ruší, někdo si dá čerpadlo a podobné topení , kde není komín potřeba. Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Jan Palička 01.10.2023, 14:05 Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom. vás bych si vzal za poradce.....Sila stěny komína je předpokládám standardních 15 cm. Sopouch podle velikosti vybíracích dvířek bude taky 15 x 15 cm. Rozvaděč vzhledem ke své hloubce tudíž "sedí" v sopouchu a v sopouchu jsou tím pádem vedeny i kabely. V prostoru plném sazí, které za určitých podmínek mohou zahořet. Při případném čištění komína saze napadají na rozvaděc a nepropadnou až k čistícím dvířkám. Při případných stavebních úpravách sopouchu se na zadní část rozvaděče nasype veškerý bordel. A v neposlední řadě - sopouchem na něj prší. Stojí to "ochcání" za to? Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Jan Palička 01.10.2023, 14:10 Já bych se asi poradil s okrskovým vedoucím distribuce E ON /EGD/ Pokud bude komín odborně zaslepen a oficiálně zrušen, je vše ok. Pokud není, vzniká hlavni problém úplně jinde než u EGDPokud se komín nepoužívá, tak bych ho za rozvaděčem zazdil, aby bylo na 100% jisto ,že se v něm nebude nikdy topit a zpečetil bych to ! (dance) Nafotil bych to a popř. nechal podepsat majitelem, že komín je zrušen! pro případnou stížnost. V dnešní době se komíny ruší, někdo si dá čerpadlo a podobné topení , kde není komín potřeba. Název: Re: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.10.2023, 14:50 Chce to mít "správný kontakt" na někoho z HZS, kdo se zabývá požární bezpečností budov.
|