Název: Kto by mi mohol trosku popisat tuto schemu z programu SICHR? Přispěvatel: P.Dolinajec 02.04.2007, 23:23 Prosim vas, kto by mi mohol trosku popisat tuto schemu z programu SICHR? Tie posledne dva vyvody uplne vpravo, preco tam je 0A? :D
Dakujem za odpoved ;) http://files.myopera.com/denySK/Fotky/hmm.jpg (http://files.myopera.com/denySK/Fotky/hmm.jpg) Název: Re: Kto by mi mohol trosku popisat tuto schemu z programu SICHR? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.04.2007, 08:41 Podle schematu a popisu vedle je 0A nula Amper. :D
Název: Re: Kto by mi mohol trosku popisat tuto schemu z programu SICHR? Přispěvatel: Ivo Faltus 03.04.2007, 09:05 Nejsprávněji by samozřejmě popsal uvedené schéma tvůrce. Obecně schéma představuje rozvod se třemi vývody (odběry) napájenými z transformátoru . Typ sítě TN-C-S. Vývody jsou jištěny proti nadproudům jističi 1Q17, 2Q17, 3Q17 a dále chráněné proti přepětí přepěťovými ochranami. První vývod značený 1.25 s maximálním odběrem 250 A je chráněn proti přepětí jen 1. stupněm přepěťové ochrany (T1, dříve označován také B). Ve schématu je tato přepěťová ochrana označena 5.25 a jištěna pojistkami 5F17. Paprsek (nejedná se vývod) v kterém je umístěna je označen 0A (označení zřejmě představuje odběr nula ampér). Druhý (2.25) a třetí vývod (3.25) s maximálním odběrem 16 A (zřejmě zásuvkové vývody) jsou chráněny proti přepětí dále 2. stupněm přepěťové ochrany (T2, dříve C). Ve schématu je tato přepěťová ochrana označena 4.25 a jištěna pojistkami 4F17. Paprsek označen také 0A. Tyto vývody jsou chráněny také 3. stupněm přepěťové ochrany (T3, dříve D). Ve schématu značeny 2.23 a 3.23.
Název: Re: Kto by mi mohol trosku popisat tuto schemu z programu SICHR? Přispěvatel: PetrR 03.04.2007, 09:34 Vývody označené 0A nejsou vývody pro spotřebu tzn není zde připojen žádný spotřebič. Jsou zde připojeny přepěťové ochrany 4.25. (typu C-staré označení ) a 5.25 (typu B - staré označení). Přepěťovými ochranami prochází proud pouze v okamžiku kdy napětí resp přepětí dosáhne nastavené meze při které ochrana začíná pracovat. Velikost a doba po kterou prochází proud závisí na konstrukci ochrany a vlastnostech obvodu. Každá taková ochrana vyžaduje nějaké předjištění (má omezenou odolnost). Velikost jištění je určena výrobcem přepěťové ochrany. Přepěpťové ochrany 2.26 a 3.23 (asi typ D podle starého značení) jsou jištěny jističi 2Q17 a 3Q17.
|