Mám do kuchyně zavedeny od rozvaděče 3 kabely (3x2,5mm, délka kabelů cca 12m). Každý z nich má samostatný jistič 1x16A a jsou zapojeny k rozdílným fázím (mám 3 fáze). Jeden kabel je již připojený k el. troubě. Pro připojení nové indukční desky jsou nutné 2fáze.

Mohu zbývající 2 kabely připojit k indukční desce (F1(černý)-N1(modrý),   F2-N2, spojená zem (žlutozelený))?

Pokud bude v kabelu od indukční desky spojen N1+N2 (bývá tam přemostěný modrý a šedý drát),  mám je rozpojit a zapojit samostatně N1 a N2, nebo tím přemostit oba modré dráty od obou kabelů vedoucích od rozvaděče?

Podle mého by to mělo v obou případech fungovat, ale co je správně? Nebo je nutno v rozvaděči přidat nový 2f jistič a od něj táhnout kabel 4x2,5mm do kuchyně zvlášť pro indukční desku?


Název: Re: Lze indukční desku připojit ke 2 kabelům na 230V, které mají rozdílné fáze?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.07.2023, 21:41
...Nebo je nutno v rozvaděči přidat nový 2f jistič a od něj táhnout kabel 4x2,5mm do kuchyně zvlášť pro indukční desku?
Nevíme jaký typ indukční desky to je, jak moc by jí vadilo, kdyby vypadla jedna fáze a druhá šla... Navíc to někdy při nějaké opravě nemusí montér "pochopit" a nevypne si oba jističe...Takž e 2 samostatné 1f přívody bych nedoporučoval.
Dvoupólový jistič není standardní řešení
Kabel 4x... pro L1, L2 N a PE také není úplně standardní řešení...




Název: Re: Lze indukční desku připojit ke 2 kabelům na 230V, které mají rozdílné fáze?
Přispěvatel: Peter Munka 16.07.2023, 22:23
Vymenil by som dva istice 1f za jeden 3f a pouzil dva poly, kazdy pre jeden fazovy vodic. N a PE na prislusne mostiky, takto sa oba kable vypnu jednym isticom, ako bonus tam bude dvojnasobny prierez N aj PE. Spravne farebne znacenie bude zachovane.


Název: Re: Lze indukční desku připojit ke 2 kabelům na 230V, které mají rozdílné fáze?
Přispěvatel: Miroslav Revús 18.07.2023, 10:25
Vymenil by som dva istice 1f za ....
jeden 2-fázový istič. Zbytok návrhu Petra Muňku ostáva.
Ešte by som oba príslušné PE a N vodiče vložil do zmršťovačiek s príslušnou farbou, tak aby bolo jasné, že patria neoddeliteľne k sebe.
Prehľadné označenie paralelných káblov považujem za samozrejmosť.


Název: Re: Lze indukční desku připojit ke 2 kabelům na 230V, které mají rozdílné fáze?
Přispěvatel: Milan Seidler 19.07.2023, 08:19
 (poklona)  za radu - vyměním dva 1f jističe za jeden 2f jistič vč. označení paralelních kabelů.


Název: Re: Lze indukční desku připojit ke 2 kabelům na 230V, které mají rozdílné fáze?
Přispěvatel: Milan Seidler 19.07.2023, 10:51
... a samozřejmě včetně smršťovaček na spojené kabely N a PE.