Název: Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Přispěvatel: Ladislav Soukup 30.05.2023, 08:12
Jakými průřezy vodičů napájet 3f technologii, která bude mít jmenovitý proud kolem 220A a bude napájeno z diesel generátoru 300kW. Připojení na diesel generátor bude pomocí Powerlock konektorů 400A. Jednotlivé fáze bych volil mezi 95mm2 a 120mm2, ale nejsem si jistý, jaký zvolit N a PE vodič.


Název: Re: Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 30.05.2023, 10:15
Návrh kabelů je věc pro projektanta, nicméně, když už jste se obrátil na technické fórum, tak vám technicky poradím :).

Vaši problematiku řeší norma:
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

V příloze přikládám obrázky stránek, které řeší danou problematiku (mnou vytipované řešení, pro pevné uložení kabelů s vodiči kat.2, PVC, pokud by se použilo něco jiného je potřeba jiné tabulky),  mimo to se kabely dimenzují nejen podle uložení, ale také na úbytek napětí, to je potřeba zohlednit hlavně u větších vzdáleností.

V zadání nemáte uvedenu, vzdálenost, jak bude daný kabel uložen, s jakým typem jader vodičů uvažujete a jaký bude typ izolace vodičů a kabelu.



Název: Re: Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Přispěvatel: Ladislav Soukup 30.05.2023, 11:36
. Abych teda doplnil, tak vzdálenost bude kolem 30m, uložení na zemi, protože to bude mobilní řešení, takže spíše nějaký odolnější flexibilní lanko s pryžovou izolací např. H07RN-F, které se bude smotávat.


Název: Re: Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.05.2023, 12:50
U toho N vodiče je třeba posoudit jaký tam bude odběr, jestli bude proud kopírovat průběh napětí (činná zátěž) nebo jak moc tam budou vyšší harmonické, které zvyšují zatížení N vodiče.


Název: Re: Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 30.05.2023, 13:14
V tomto případě by byla použita tabulka pro XLPE nebo EPR a elektricky odpor je podle tabulky pro třídu 5. Uložení by se asi dalo přirovnat nejvíce k "C". Pokud už se pouštíte do těchto aktivit a chcete mít řešení ověřeno. Použijte nějaký výpočtový program například Sichr (OEZ) nebo oslovte projektanta :),  ale to už se opakuji.


Název: Re: Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Přispěvatel: Ladislav Soukup 30.05.2023, 13:35
 (poklona)  moc za rady.  O0