Název: Je nezbytně nutné dodržet přesné výšky vypínačů nad podlahou?
Přispěvatel: mirek mejsnar 27.03.2007, 22:36
Je nedodržení předpisu na max. výšky vypínačů nad podlahou dle ČSN332180 - 1.2m překážkou v revizi el. instalace /kolaudaci/ RD.
V novostavdě RD jsem naměřil v dílně, garáži 1,4m, na chodbě 1,3m a v ostatních místnostech 1,25m.
Elektrikář mi sdělil, že s tímto umístěním není problém. V projekční dokumentaci není striktní výška předepsána.



Název: Re: Je nezbytně nutné dodržet přesné výšky vypínačů nad podlahou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.03.2007, 07:56
Pod to bych se s naprostým klidem podepsal.
Norma uvádí, že by spínače měly být ve výšce 0,9 - 1,2 metru.
Tím, že je v normě použit výraz "mají být",  nebral bych to jako absolutní pravidlo a nějakou toleranci bych považoval za normální.
Mě se víc "nelíbí" když se dostane výška na tu spodní hranici především v prostorech jako jsou garáže, sklepy,....