Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kamil Řehák 12.03.2023, 16:23



Název: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Kamil Řehák 12.03.2023, 16:23

Jaký způsob dle obrázku má být použit v ČR a proč v jednom zapojení je oddělen N vodič a v druhém zapojení je použit N vodič jak ze střídače tak z N můstku?


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.03.2023, 20:37
Spínat by se měly všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N

Pokud vodič N zůstává propojený, může tam vzniknout i jisté bezpečnostní riziko

Navíc na tom druhém obrázku je chyba - když je namalovaný přívod se samostatnými vodiči N a PE, už se nesmí spojit!


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.03.2023, 23:37
Z těch schémat není úplně jasné, jak je vnitřně provedeno přepínání backup výstupu. Bývá to tak, že se přepínání provádí na všech čtyřech pracovních vodičích a v backup režimu se zároveň propojí výstupní N a PE. Tím se zajistí funkčnost případných RCD. Tomu by mělo odpovídat prvni schéma, které je určeno pro naše podmínky.


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Vrána Robert 06.09.2024, 16:02
Spínat by se měly všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N

Pokud vodič N zůstává propojený, může tam vzniknout i jisté bezpečnostní riziko


Dokázal byste to bezpečnostní riziko více specifikovat konkrétně?


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 06.09.2024, 19:16
Ve střídači je N potenciál na hlavním i Back-up výstupu stejný, je to společná svorka. Back-up je přímý výstup ze střídače, hlavní výstup / vstup je to samé, pouze přes stykače, které zajistí odpojení od sítě. Z tohoto by trvalé spojení s N můstkem, potažmo bodem rozdělení TN-C-S, nemělo způsobit žádný problém.


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.09.2024, 21:43
Za jisté konfigurace se nedá vyloučit, když poběží zálohovací střídač, protože je odpojen přívod do objektu, že se na PEN vodiči přes bod rozdělení z N vodiče dostane nebezpečné napětí proti "vzdálené zemi".
Porušení jednoho za základních požadavků připojovacích podmínek, že nesmí dojít ke "zpětnému napájení" do vypnuté sítě


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Vrána Robert 08.09.2024, 07:59
Za jisté konfigurace se nedá vyloučit, když poběží zálohovací střídač, protože je odpojen přívod do objektu, že se na PEN vodiči přes bod rozdělení z N vodiče dostane nebezpečné napětí proti "vzdálené zemi".
Porušení jednoho za základních požadavků připojovacích podmínek, že nesmí dojít ke "zpětnému napájení" do vypnuté sítě

Pokud tomu rozumím dobře, tak jste spíše popsal riziko rozdělených nuláků, které lze právě vyřešit propojením obou nuláků napevno. Pak se při běhu na back-up nemůže "toulat" napětí výstupu střídače kdesi v napětovém vákuu, ale je pevně posazeno na stávající zem, protože nulák distribuce je minimálně uzemněn na uzlu trafa.


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: František Šohajda 08.09.2024, 16:47
Za prvé, řádně si přečtěte návod! Schéma zapojení!
Máte tam napsáno za bod 2.obrázek se používá viz státy co tam máte.ČR nevidím nikde napsanou!
Jestli bydlíte v Austrálii nebo na Novém Zélandě tak sorry!! (poklona)
Pokud jste elektrikář, tak dbejte na místní normy!
Pak polemizujte s jiným zapojením.... (box)


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Václav Třetí 09.09.2024, 10:17
Pokud tomu rozumím dobře, tak jste spíše popsal riziko rozdělených nuláků, které lze právě vyřešit propojením obou nuláků napevno. Pak se při běhu na back-up nemůže "toulat" napětí výstupu střídače kdesi v napětovém vákuu, ale je pevně posazeno na stávající zem, protože nulák distribuce je minimálně uzemněn na uzlu trafa.

Právě ukazujete, že jste nepochopil  problém.

Vždyť ten PEN  ve veřejné části sítě (jeho část) nemusí být v daném okamžiku vůbec uzemněn. Pokud se pracuje na vedení, může být rozpojen i PEN. Při jeho spojování může být PEN a tento neuzemněný vývod přemostěn tělem pracovníka, který je domění, že jsou vedení v beznapěťovém stavu.

P.S. Používejte již více jak 40 let používaná označení PE, N a PEN, abychom věděli, o čem hovoříte. "Rozdělené nuláky" nejsou vhodné vyjádření  v odborné diskusi.