Název: Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ? Přispěvatel: Milan Köstler 07.10.2022, 17:46 Pro objekty pro podnikání s instalovaným tepelným čerpadlem se obvykle žádá o sazbu C56D. Podmínkou pro přiznání sazby je samostatné fakturační měření pro tepelná čerpadla. Jakým způsobem řešit situaci, kdy je na objektu instalována FVE? Problém je v tom, že FVE je připojena jen na jeden z elektroměrů. Tím dodává elektřinu jen do spotřeby objektu, nebo jen do spotřeby tepelných čerpadel. Ideální by bylo mít možnost elektřinu spotřebovat jak v tepelném čerpadle, tak ve spotřebě objektu. Po předchozích konzultacích se nedospělo k žádnému rozumnému závěru. Jednou z možností je nežádat o distribuční sazbu C56D. To se bohužel nesetkalo s úspěchem u distributora ČEZ, který žádosti o připojení objektu nevyhověl. Jako odůvodnění uvedl, že odběrné místo je vedeno na podnikání, a že je zapotřebí mít samostatné měření pro topné spotřebiče. Žádost údajně není možné zaevidovat s topnými i ostatními spotřebiči. Jako další varianta se nabízí upravit skutečnosti a v žádosti o připojení neuvádět příkon pro tepelná čerpadla a přímotopné topení. V tomto případě se však jedná o podvod, jelikož žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti. Žádné další varianty zatím neznám. Zajímalo by mě hlavně technické řešení. Název: Re: Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ? Přispěvatel: Martin Kurka 07.10.2022, 23:51 Pro technické řešení je málo informací. Záleží na výkonech FVE, počtu měničů FVE, příkonech tepelných čerpadel apod.
Například by šlo použít wattroutery a zároveň sledovat okamžitý výkon měničů a směrovat výstupy FVE na tepelná čerpadla jen když bude FVE pro čerpadla využita na 100%. Při přebytku výkonu FVE nad 100% čerpadel přepnout a posílat energii z FVE komplet do objektu a případné přetoky prodávat. Přepínání dělat automatikou pomocí elektricky ovládaného přepínače sítí řízeného "wattrouterem". Možná je měničů a čerpadel více a šlo by dělat kaskády - směrovat jen některé měniče, nebo přiživovat z FVE jen některá čerpadla - obojí podle okamžitého výkonu FVE a podle okamžitého příkonu tepelných čerpadel. Podmínkou je napájení obou přípojek elektroměrů ze stejného trafa a synchronizace fáze měničů. Ale aby se dodržela bezpečnost a přehlednost ovládání, pak technické opatření bude vždy složité. Hlavně nesmí jít na eletroměr tepelných čerpadel přetoky, byly by penalizovány. Řešení se zjednodušší se jen když oželíte nějakou část energie z FVE a buď čerpadla, nebo odběr objektu bude brát ze sítě o trochu více, než by tomu tak bylo na jediném elektroměru. I za cenu toho, že nějaké přetoky pošlete do sítě a s přirážkou je nakoupíte zpět pro tepelná čerpadla (to je možná i tak trochu nefér od distributora, protože platíte za distribuci po vlastním drátě a ještě distributorovi odlehčujete přenosy přes síť ). Nebo se věc zjednodušší, když například příkon právě běžících tepelných čerpadel bude vždy vyšší než mezní výkon FVE. Název: Re: Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ? Přispěvatel: Radek Červený 08.10.2022, 00:39 Nedávno jsem u zákazníka řešil to samé a v podstatě byl závěr takový, že sazba C56 již dávno ztratila své kouzlo. Cenový rozdíl mezi VT a NT je zanedbatelný a měsíční poplatek u této sazby není zrovna zanedbatelný. Takže C02 a per to do ní, ať je po ní. Něco vyrobí FVE a v globále vzato to zase nemusí být takový průser, když se dobře navrhne FVE i TČ. A na přípojce budou dva kabely, pro strýčka příhodu, jedná se o areál autodopravy a nikdo dnes nevíme, kolik tam bude MUSET být za pět let wallboxů.
Jinak si nejsem jist nárokovatelnos tí sazby C56 a jak píšete případným podvodem na distributorovi . Pro přiznání sazby C56 musím splnit jisté podmínky, naopak, pro sazbu C02 jsem se nikde nedočetl co nesmím, abych o ni přišel. Takže nevidím problém v provozování tepelka na C02. Ale jsem jen lidský tvor, pokud se mýlím, tak mě opravte. Název: Re: Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ? Přispěvatel: Milan Köstler 10.10.2022, 10:10 Sazba C56 sice ztratila své kouzlo, ale co není dnes, může být zítra. Nechci spekulovat nad tím, že distributoři opět zvýhodní sazbu v NT, ale mohou přijít třeba s jiným tarifem. V každém případě bych rád slyšel ještě něčí zkušenosti, protože tento případ se projektuje určitě každý den a toto téma může být pro investora celkem zásadní. Můžete tedy přispět s dalšími zkušenostmi?
Název: Re: Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ? Přispěvatel: Radek Červený 12.10.2022, 12:23 Není to vyloženě zkušenost, ale spíš takový nějaký osobní názor. Když tak pozoruji celkové dění kolem sebe a vývoj energetiky, tak než nějaké zvýhodňované HDO nás spíše čeká nekompromisní vržení do světa spotového obchodování.
Pokud dnes budujete fotovoltaiku, myslete na zadní vrátka a nechte si prostor i na nějakou systémovku, která vám bude on-line řídit spotřebiče, správu úložiště a nákup nebo případný prodej energie. |