Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jaroslav Juha 29.06.2022, 21:07



Název: Co říká legislativa na jímací soustavu a vrtání do komínového tělesa?
Přispěvatel: Jaroslav Juha 29.06.2022, 21:07
Je tu někdo znalý legislativy ohledně komínů? Nepletu-li se, nelze do obezdívky komínového tělesa jakkoliv zasahovat ani v části nad střechou, ani uvnitř objektu. Jakékoliv uchycení izolačních distančních podpěr, ale i anténních výložníků nebo čehokoliv jiného by mohl rozporovat revizák na komíny.
Nebo se pletu?
Tuší někdo, jak komplexně řešit tuto problematiku v případě, kdy je komín třeba opatřit (oddáleným) jímačem, ale tak, aby byl spokojený nejen projekt, elektrikář a revizák elektro, ale i revizák spalinových cest?


Název: Re: Co říká legislativa na jímací soustavu a vrtání do komínového tělesa?
Přispěvatel: Jiří Kantner 30.06.2022, 09:43
Dříve platilo, že ve zděném komínu z cihel musí zůstat 10 cm nenarušené vrstvy. Nevím jak je to s vložkovaným komínem.  (ona ta klasifikace komínů je daleko složitější, podle spotřebiče, teploty spalin  atd)
Pro stavebnicové systémy možnost vrtání specifikuje výrobce.
Jímací soustava je snad jediné, co lze ke komínu jednoduše připojit, na připojení antén se vyžaduje už posudek statika.
Když nelze vrtat, řeší se to opásáním komína.