Název: Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku? Přispěvatel: Lukáš Kvapil 13.04.2022, 18:33 Úkol namontovat a připojit el. vibrátor, který je na pohyblivém vozíku. Ten se pohybuje po šikmé dráze cca 10 m nahoru a dolů, kabel by byl volně položený a vozík by ho tahal a spouštěl za sebou. Lze vůbec instalovat kabel, který se bude "šoupat" po ocelové konstrukci? Samozřejmě za předpokladu, že se kabel nikde nezadrhne. Moderátor: původní nesmysl zněl "Pohyblivý přívod-provedení?". Název: Re: Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku? Přispěvatel: Milan Hudec 14.04.2022, 07:41 Asi top co pro napájení z hlediska bezpečnosti můžete udělat je použití OT+HIS+oddolné šnůry.
Dále dle konstrukce je možno kabel izolovaně kladkovat, ale ne zcela jsem pochopil vaše zadání, pokud ovšem sestavujete strojní zařízení, bude váš vynález doprovázet mašinerie předpisů kolem. Název: Re: Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku? Přispěvatel: Jan Franěk 14.04.2022, 09:56 Nemáme podrobnější informace o tomto zařízení, ale zkusím jedno řešení. Pro pracoviště se vyrábějí různé samo-navíjecí bubny s kabely. Možná by to váš problém vyřešilo. Ale takových různých řešení se nechá najít mnoho, jen vědět kde a co hledat. Například řetěz pro kabelové svazky a tak podobně.
|