Název: Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2?
Přispěvatel: Michal Šlosiar 14.03.2007, 16:09
Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2 (mäkké drevo na strope). Dakujem
 


Název: Re: Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.03.2007, 17:39
Žádné zvláštní podmínky pro kabely CYKY nejsou stanoveny. Podle ČSN 33 2312, čl. 2.1,  je dovolená nejvyšší povrchová teplota při styku s látkami C2 i C3 max. 120°C. Pokud je kabel správně jištěný proti nadproudu, v souladu s ČSN 33 2000-5-523, tak tuto teplotu nikdy nedosáhne.