Název: Jaká norma stanovuje ochranné pásmo vedení postavené před rokem 1995? Přispěvatel: xxvolny 13.12.2021, 22:23 Dle energetického zákona 458/2000 Sb. se pro nadzemní vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně pro neizolované vodiče stanovuje ochranné pásmo o šířce 12m. Nyní jsem se dozvěděl, že pro tato vedení postavená před rokem 1995 by ochranné pásmo mělo být široké 15m.
Zajímá mě na základě jaké normy/vyhlášky/zákona se stanovuje širší ochranné pásmo pro vedení postavená před rokem 1995? Název: Re: Jaká norma stanovuje ochranné pásmo vedení postavené před rokem 1995? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.12.2021, 07:07 Bylo to v prováděcím předpise energetického zákona - Vyhl. 80/1957 Sb (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-80).
Název: Re: Jaká norma stanovuje ochranné pásmo vedení postavené před rokem 1995? Přispěvatel: xxvolny 14.12.2021, 14:00 Vyhl. 80/1957 Sb byla zrušena k 1.1.1995. Tedy, platí pro vedení postavená v době platnosti Vyhl. 80/1957 stále ochranná pásma, která jsou touto zrušenou vyhláškou stanovena nebo se ochranná pásma těchto vedení řídí Energetickým zákonem 458/2000?
Pro úplnost dodávám, že Vyhl. 80/1957 Sb. byla zrušena k 1.1.1995 a nahrazena Zákonem č. 222/1994 Sb., který byl zrušen k 1.1.2001 a nahrazen Energetickým zákonem 458/2000 Sb. Název: Re: Jaká norma stanovuje ochranné pásmo vedení postavené před rokem 1995? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.12.2021, 14:26 Ano, platí původní. Je to v § 98 odst. (2) zákona.
|