Název: Jak uvažovat při výpočtu odběru odporové zátěže napájené mezifázově (400V)? Přispěvatel: Jakub Horváth 30.08.2021, 09:35 Potřeboval bych zjistit proudový odběr a popř. jak jistit tepelnou odporovou zátěž, která je napájená mezifázově 400V a má výkon 2500W. Jsem trochu zmatený v tom, zda-li při výpočtu uvažovat zátěž jako 1f nebo 3f, když je napájená mezi dvěma fázemi.
Název: Re: Jak uvažovat při výpočtu odběru odporové zátěže napájené mezifázově (400V)? Přispěvatel: Jan Kelbich 30.08.2021, 13:29 Jestli je to zátěž zapojená jen na dvě fáze (a nic jiného), tak je to jednofázová zátěž a stejně tak se i počítá. Pokud je to čistě odporová zátěž, tak nebude mít fázový posuv a pak
2500 W / 400 V = 6,25 A Nezapomeňte, že ačkoliv je celkový jalový odběr 0 VAr, tak v jednotlivých fázích jalový odběr má (navzájem opačný), což může registrovat elektroměr, pokud je nastaven na měření jalového výkonu. Návod, jak je možné se s tím vypořádat (pokud to automaticky nezařídí centrální kompenzace) je diplomové práci Jiřího Trachty "OPTIMALIZACE PROVOZU INDUKČNÍ PECE VE SLÉVÁRNĚ VSETÍN" - dá se najít na webu. (K přiložení byla moc velká.) |