Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Horváth 30.08.2021, 09:35



Název: Jak uvažovat při výpočtu odběru odporové zátěže napájené mezifázově (400V)?
Přispěvatel: Jakub Horváth 30.08.2021, 09:35
Potřeboval bych zjistit proudový odběr a popř. jak jistit tepelnou odporovou zátěž, která je napájená mezifázově 400V a má výkon 2500W. Jsem trochu zmatený v tom, zda-li při výpočtu uvažovat zátěž jako 1f nebo 3f, když je napájená mezi dvěma fázemi.


Název: Re: Jak uvažovat při výpočtu odběru odporové zátěže napájené mezifázově (400V)?
Přispěvatel: Jan Kelbich 30.08.2021, 13:29
Jestli je to zátěž zapojená jen na dvě fáze (a nic jiného),  tak je to jednofázová zátěž a stejně tak se i počítá. Pokud je to čistě odporová zátěž, tak nebude mít fázový posuv a pak

2500 W / 400 V = 6,25 A

Nezapomeňte, že ačkoliv je celkový jalový odběr 0 VAr, tak v jednotlivých fázích jalový odběr má (navzájem opačný),  což může registrovat elektroměr, pokud je nastaven na měření jalového výkonu.

Návod, jak je možné se s tím vypořádat (pokud to automaticky nezařídí centrální kompenzace) je diplomové práci Jiřího Trachty "OPTIMALIZACE PROVOZU INDUKČNÍ PECE VE SLÉVÁRNĚ VSETÍN" - dá se najít na webu.
(K přiložení byla moc velká.)