Název: Je správný průvlek PE vodiče toroidním jádrem na vstupní straně měniče? Přispěvatel: Miroslav Grabmüller 19.05.2021, 08:25 EATON ve svém instalačním manuálu pro měniče např. řady DM1 předepisuje použití feritových toroidních jader na vstupních i výstupních vodičích měniče. Pro výstup z měniče předepisuje průvlak vodičů motorového kabelu vyjma ochranného vodiče. Pro vstupní vodiče předepisuje průvlak včetně ochranného vodiče. Jaký význam má navýšení reaktance ochranného (zemnícího) vodiče na vstupní straně ? Domnívám se, že vodivost ochranného vodiče (uzemnění) by měla být co nejvyšší v co nejširším kmitočtovém spektru.
Název: Je správný průvlek PE vodiče toroidním jádrem na vstupní straně měniče? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.05.2021, 10:24 Omezení rušení do sítě
|