Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lukáš_MPSK 06.04.2021, 14:09



Název: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
Přispěvatel: Lukáš_MPSK 06.04.2021, 14:09
Nižšie prikladám obrázok, kde je naznačený rozvádzač stroja. Popred rozvádzač stroja nainštalovali dopravník tak, aby sa dali tesne otvoriť dvere rozvádzača. Medzi rozvádzačom a dopravníkom nebude ani 80 cm.

Je požiadavka na revíziu káblového prívodu pre stroj. Tam je všetko v pohode, ale mám  problém s priestorom pred rozvádzačom. Neviete mi prosím poradiť normu, kde si pozrieť a zdôvodniť, že tam je malý priestor? Alebo ako by ste to riešili?

Obsluha stroja sa vykonáva z druhej strany, kde je operátorský panel. Do rozvádzača sa chodí len v prípade údržby. Pozeral som STN 33 2130 / 2.1.11, ale tá sa priamo netýka priemyselných hál. Či?


Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
Přispěvatel: Jan Bocek 06.04.2021, 22:03
Volný prostor před rozvaděčem musím být 800 mm.
Po otevření dveří musím mít minimální únikový prostor 600 mm.

Když to zadáte do vyhledávače, tak se vám v mnohých diskusích objeví
dosti norem a článků.


Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.04.2021, 08:43
Projděte si diskusi na
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7332.18.html

Z toho vašeho nákresu bude důležité, zdá se dveře otevírají na 180 stupňů
a tím budete mít dostatečný prostor pro údržbu, ale také pro únik.
Problém je vhodné projednat s osobou odborně způsobilou za BOZP,
neboli s bezpečákem. Pak vypracovat pro tuto činnost pracovní postup a MPBP


Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 07.04.2021, 09:24
Koukněte na normu:
ČSN EN 50274 - rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

Najdete tam to co potřebujete. Případně by ještě šlo použít:

ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu


Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
Přispěvatel: Lukáš_MPSK 07.04.2021, 12:47
Dakujem za odpovede (mäkčeň mi chýba naschvál, lebo má nejaký problém s d s mäkčeňom na začiatku slova systém dané slovo vyhodil z príspevku). Idem si to preštudovať.

Je to ešte zložitejšie (Dvere sa otvárajú na 180°,  ale pri otvorení na 180° si človek vyblokuje prístupovú cestu na únik...).



Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.04.2021, 16:38
mäkčeň mi chýba naschvál, lebo má nejaký problém s d s mäkčeňom

Nemá problém s háčkem, ale s děkováním. Tady se neděkuje, neprosí ... viz pravidla. Berte to jako zvláštnost tohoto diskusního prostoru.