Název: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja? Přispěvatel: Lukáš_MPSK 06.04.2021, 14:09 Nižšie prikladám obrázok, kde je naznačený rozvádzač stroja. Popred rozvádzač stroja nainštalovali dopravník tak, aby sa dali tesne otvoriť dvere rozvádzača. Medzi rozvádzačom a dopravníkom nebude ani 80 cm.
Je požiadavka na revíziu káblového prívodu pre stroj. Tam je všetko v pohode, ale mám problém s priestorom pred rozvádzačom. Neviete mi prosím poradiť normu, kde si pozrieť a zdôvodniť, že tam je malý priestor? Alebo ako by ste to riešili? Obsluha stroja sa vykonáva z druhej strany, kde je operátorský panel. Do rozvádzača sa chodí len v prípade údržby. Pozeral som STN 33 2130 / 2.1.11, ale tá sa priamo netýka priemyselných hál. Či? Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja? Přispěvatel: Jan Bocek 06.04.2021, 22:03 Volný prostor před rozvaděčem musím být 800 mm.
Po otevření dveří musím mít minimální únikový prostor 600 mm. Když to zadáte do vyhledávače, tak se vám v mnohých diskusích objeví dosti norem a článků. Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja? Přispěvatel: Jan Bocek 07.04.2021, 08:43 Projděte si diskusi na
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7332.18.html Z toho vašeho nákresu bude důležité, zdá se dveře otevírají na 180 stupňů a tím budete mít dostatečný prostor pro údržbu, ale také pro únik. Problém je vhodné projednat s osobou odborně způsobilou za BOZP, neboli s bezpečákem. Pak vypracovat pro tuto činnost pracovní postup a MPBP Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja? Přispěvatel: Tomáš Žabka 07.04.2021, 09:24 Koukněte na normu:
ČSN EN 50274 - rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí Najdete tam to co potřebujete. Případně by ještě šlo použít: ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja? Přispěvatel: Lukáš_MPSK 07.04.2021, 12:47 Dakujem za odpovede (mäkčeň mi chýba naschvál, lebo má nejaký problém s d s mäkčeňom na začiatku slova systém dané slovo vyhodil z príspevku). Idem si to preštudovať.
Je to ešte zložitejšie (Dvere sa otvárajú na 180°, ale pri otvorení na 180° si človek vyblokuje prístupovú cestu na únik...). Název: Re: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.04.2021, 16:38 mäkčeň mi chýba naschvál, lebo má nejaký problém s d s mäkčeňom Nemá problém s háčkem, ale s děkováním. Tady se neděkuje, neprosí ... viz pravidla. Berte to jako zvláštnost tohoto diskusního prostoru. |