Uvažuji o pořízení tepelného čerpadla vzduch/vzduch na vytápění dílny. V současné době mám na dílně rezervovaný příkon 3x25A a distribuční sazbu c02d. Při instalaci TČ bych měl mít nárok na sazbu c56d pro její získání je však nutné ještě kromě instalace TČ a pokrytí minimálně 60% tepelných ztrát zajistit samostatné měření.

Samostatným měřením si představuji druhý elektroměr. Pravděpodobně budu potřebovat navýšit rezervovaný příkon na 3x32A. Kolik bude celá tato sranda stát? Nemyslím tím kolik stojí skříň na 2 elekroměry a cena za práci elektrikáře, ale kolik zaplatím ČEZu za to, že mi zvýší jistič a připojí druhý elektroměr?

Může instalaci nové elektroměrové skříně provést elektrikář, kterého si zajistím nebo jen ten od ČEZu?

Představuji si to, že si vše vyjednám s ČEZem. Následně si zajistím elektrikáře, který vyhodí starou elektroměrou skříň a nainstaluje novou pro 2 elekroměry. Připojí stávající elektroměr (nevím jestli může) a ČEZ si poté doinstaluje druhý elektroměr a zaplombuje ten první.


Název: Re: Jaká je pro TČ nutnost a náročnost zřízení druhého elektroměru?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 22.03.2021, 20:09

Zajímavé. A co vám řekli na ČEZ? U E.ONU poradí celkem ochotně ale U ČEZ by mne jejich vyjádření zajímalo.


Název: Re: Jaká je pro TČ nutnost a náročnost zřízení druhého elektroměru?
Přispěvatel: David Hruda 22.03.2021, 20:32
Potřebujete zřídit zcela nové odběrné místo s novým rezervovaným příkonem jen pro TČ.
Za něj zaplatíte 500,- za 1A u třífázového jističe, 200,- /A u jednofázového.
Hodnotu jističe by vám měl sdělit ten, kdo projektuje TČ.
Pošlete na distributora Žádost o trvalé připojení, počkáte na smlouvu a zaplatíte rezervaci.
Pak podle podmínek distributora necháte upravit elektroměrový rozvaděč, dostanete elektroměr extra pro TČ se sazbou C56d a můžete topit.