Název: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Dan Rehacek 01.03.2007, 09:39 Setkal se prosím někdo s tímto zapojením varné indukční desky?
Na tom obrázku je spojený hnědý(brown) s modrým (blue) do jednoho (N). Sice tam není napsáno že hnědy je fáze L3, ale stejně to mate..... Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Martin Novák 01.03.2007, 09:53 Pokud by byl hnedy fazi L3, litaly by pojistky okamzite. Spis predpokladam, ze jde o snahu vyuzit volny vodic v kabelu a "posilit" dimenzi nuloveho vodice kvuli pracovnim proudum a nekde dale v dokumentaci bude doporuceni spojit modry s hnedym a pripojit na N i v rozvadeci
Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Dan Rehacek 01.03.2007, 10:17 Asi máte pravdu, ale rozhodně mi to nepřijde jako "štastné" řešení. Dále v dokumentaci není ani slovo o spojení L a N v rozvaděči :) . Ten obrázek je vlastně všechno co v tom manualu k připojení píšou (ještě tam je 1 fázové připojení). Český manual je přeložený a je tam místo hnědé barvy kaštanová :) viz obrázek.
Myslím že při spravném dimenzovaní vodičů to nulák (N) musí utáhnout bez problémů, takže asi zůstane třetí fáze nepoužitá.... Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Martin Novák 01.03.2007, 12:11 Jako stastne reseni to neprijde ani mne. Bohuzel podobnymi "perlami ducha" se navody ke spotrebicum a zejmena jejich preklady primo hemzi. Prodejce je nezridka jen obchodnik, ktery o elektrice vi akorat to, ze sviti a kope ;) a navod dodavany k spotrebici jen otrocky prelozi nejlip pomoci slovniku (jednou jsem tak badal kdeze to mam v satelitnim prijmaci aktivovat zasouvaciho ridice, dokud jsem nepochopil ze mam jen spustit plug-in driver k ctecce karet :) ).
Co se tyce toho volneho dratu, zalezi na dimenzi vodicu a odberu zarizeni. Pri tomto zapojeni bych se kusu modre navlecky a posileni nulaku nebranil. Uskodit to nemuze... Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Martin Bauer 01.03.2007, 14:23 Nedávno jsem zapojoval také indukční desku a byla jen na dvě fáze, tzn. L1+L2+N+PE, ale v návodu, ať originálním nebo českém žádné propojení vodičů nebylo. Třetí fázový vodič jsem odpojil v připojovací krabici. Je to asi 2 měsíce a klient říká že deska pracuje bez problémů. Jištěno 16B/3. :)
Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.03.2007, 16:52 Je to nějaký divný.
Asi někdo dospěl k názoru, že když to napájím ze dvou fází, pak zatížím N dvojnásobným proudem. Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 01.03.2007, 19:02 Je to nějaký divný. Otáska:indukční varná deska je na dvě fáze? tzn. mam li k dispzici jen 230V musím je spojit paraelně.Mám-li L1,L2 tak tamten N nemusí být?Asi někdo dospěl k názoru, že když to napájím ze dvou fází, pak zatížím N dvojnásobným proudem. Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Milan Karvánek 01.03.2007, 19:53 Co je na tom divného? proč by nemohl být spotřebič napájen 2 fázema? Zdá se mi to docela dobré řešení už pro to, že trouba bývá na 1 fázi, takže to potom celé lze napájet jedním přívodním kabelem a jistit jedním 3.f. jističem, s rovnoměrně zatíženými všemi 3 fázemi jako tomu je u kompaktního volně stojícího sporáku.
Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.03.2007, 20:12 Většina varných desek i sporáků se dá zapojit více způsoby, podle místních možností. Není nijak vyjímečné, když je např. varnou desku připojit na L1, L2, L3, N, PE nebo L1, L2, N, PE nebo L1, N, PE nebo také třeba L1, L2, L3, PE.
Uvedené zapojení je podle mě pouze jedno z možných, zkuste prostudovat manuál. Myslím si, že desku bude možné zapojit i tak, že černý, hnědý a šedý vodič by byly L1, L2, L3, modrý N, zeleno/žlutý PE. Samozřejmě, že na funkci to nebude mít vliv, ale pokud je možné použít použít všechny tři fáze, proč to nevyužít, zatížení fází bude rovnoměrnější. Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Petr Doležal 01.03.2007, 20:22 Namalujme si klasickou hvězdu, délka šipek 10 mm (např.10A). Vygumujte zcela třetí fázi, máme zapojení 2N.
Ty dvě šipky vektorově sečtěte. 1N-1L=2N-2L Změřte proud tekoucí N, t.j. 1N-2L. Je to přesně 10 mm, t.j.10A Závěr: v zapojení Y s připojeným N a se stejnými zátěžemi tečou tyto proudy 1. jede jedna fáze, přes N teče fázový proud 2. jedou jen dvě fáze, přes N teče fázový proud 3. jedou všechny 3 fáze, přes N neteče nic Pro nestejné zátěže u případu 2. a 3. platí, že proud přes N nemůže být nikdy větší než libovolný proud fázový. Netřeba mít tedy obavy s dimenzí N oproti fázím. Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 01.03.2007, 21:06 Přesně, jak píše pan Doležal. I někteří elektrikáři si nedovedou představit vektorový diagram tří fází a nebo pouze dvou zatížených.
Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Štefan Beláň 01.03.2007, 21:21 Pokud neznáte vnitřní zapojení, není možné správně posoudit uvedené zapojení.
Nemusí být pravdou, že se nevyužívá impedance třetí fáze. Stačí si představit vnitřní zapojení, kde se vypíná vodič N, a v tomto případě budou budou impedance zapojené v sérii do hvězdy na L1-L2-L3 (v tomto případě N) ::) Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 02.03.2007, 14:14 Co je na tom divného? proč by nemohl být spotřebič napájen 2 fázema? Tohle mi nevadí, jenom mi hlava nebere proč se někdo pokouší dablovat N vodič.Název: Re: Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky? Přispěvatel: Milan Karvánek 02.03.2007, 14:17 Výrobce si může ve svých podmínkách navrhnout co uzná za vhodné. Osobně nemám dost času řešit takovéhle koniny, v praxi je to úplně jedno.
|