Název: Je možné přeznačení fázové žíly na N v kabelu? Přispěvatel: Jaroslav Pacholík 25.02.2007, 01:03 Opět jeden dotaz na přeznačení:
soustava TN-S, připojení vzduchotechnic kého serva 230V, ovládání dvouvodičové ( servo zavřít, servo otevřít). Dle projektu CYKY kabel 5J s tím, že se využije PE, N, L pro otevřít, L pro zavřít, jeden fázový vodič se nepoužije. Omylem byl zabudován kabel CYKY pouze 4J ( asi 10 metrů, místnost je už omítnuta, vyštukována, vymalována, nastěhováno). Modrá N chybí, jeden fázový vodič ovšem přebývá. Vysekat už snad ani nelze. Nebo lze, ale za šílených organizačních opatření a nákladů. Jak je to s přeznačením? Je možno vyjímečně přeznačit šedou nebo hnědou na modrou, nebo je absolutně vyloučeno a musí se opravdu kabel vysekat? Název: Re: Přeznačení Přispěvatel: Kamil Novák 25.02.2007, 09:13 Ano, je to možné.
"Svatá" je dnes již pouze kombinace zelená/žlutá. Název: Re: Je možné přeznačení fázové žíly na N v kabelu? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.02.2007, 21:35 opakované téma, koukněte třeba zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3678.msg24444.html#msg24444
pokud použijete tlačítko "vyhledávání" najdete ještě další diskuse na toto téma; pročetl jsem je a některé, zejména starší diskuse je třeba brát asi spíš jen jako osobní názory přispívatelů, než jako nějaké závazné stanovisko. V poslední, mnou výše uvedené diskusi jsou citované ČSN, které problematiku řeší. jediné správné řešení, je takové, které je uvedené v platných ČSN. Název: Re: Je možné přeznačení fázové žíly na N v kabelu? Přispěvatel: Jiří Bartoš 25.02.2007, 21:54 Škoda, že někoho ještě nenapadlo celou dotyčnou část normy citovat, popřípadě k tomu uvést nějaký výklad (pokud jsem teda něco nepřehlídl).
Poznámka: Tento příspěvek není ani odpovědí, ani otázkou, je to jen povzdech. |