Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 24.02.2007, 18:02
,  mám dotaz.
Uvažuji o realizaci připojení veškerých spotřebičů v koupelně přes podružný rozvaděč. Chci se zeptat, jestli je toto řešení v souladu s normami, a také, jestli je považujete za vhodné.
Popis: Hlavní jistič 3x25A, kabel od elměru do bytového rozvaděče 4x10, v rozvaděči rozdělení PEN vodiče a vypínač, z nějž (z vypínače) jde kabel 5x4 v liště do rozvaděče umístěného na stěně koupelny, délka kabelu asi 9 m. V tomto rozvaděči na přívodu jeden nebo dva (kvůli komfortu) chrániče a 5 jističů pro jednotlivé okruhy – osvětlení, infrazářič, zásuvka pro pračku, zásuvka pro fén, žebříkové topení. Kabely jednotlivých okruhů by pak vedly do koupelny dírou ve zdi za rozvaděčem a tam by byly rozváděny v lištách. V rozvaděči by také bylo provedeno naspojkování wago spojkami kabelu k vypínači osvětlení – namísto v krabici. Bude samozřejmě provedeno hlavní i místní pospojování.

Jedná se o minimalisticko u rekonstrukci panelákového bytu. Důvodem tohoto řešení m.j. je, aby při realizaci bylo možno vypínačem v bytovém rozvaděči vypnout přívod do podružného rozvaděče bez nutnosti vypínat přívod do bytu.


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč
Přispěvatel: Dušan Varga 24.02.2007, 19:13
 Čo chcete istiť prúdovými chráničmi?Práve vývod na pračku má byť cez prúdový chránič.Stačí vám dať jeden prúdový chránič /napr.25 A/a za ním dať tie ističe.
Ešte k tej zásuvke na rebrinový ohrievač - tú zásuvku si dajte do normálnej výšky / cca 120 cm / lebo / zo skúseností / niektoré topné telesá idú priamo do zás.a nemajú termostat,takže ich treba vyťahovať zo zásuvky.


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč
Přispěvatel: Martin Novák 24.02.2007, 19:41
Ešte k tej zásuvke na rebrinový ohrievač - tú zásuvku si dajte do normálnej výšky / cca 120 cm / lebo / zo skúseností / niektoré topné telesá idú priamo do zás.a nemajú termostat,takže ich treba vyťahovať zo zásuvky.

Pokud nema topne teleso vlastni regulacni termostat, primlouvam se za pripojeni telesa pres krabici primo do rozvadece a regulaci teploty v koupelne nekterym z termostatu na DIN listu v rozvadeci... 


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč
Přispěvatel: Dušan Varga 24.02.2007, 19:48
Pan Novák: iste máte pravdu lenže topné telesá sú originál ukončené CYSY šnúrov so zástrčkou,takže by ste ju musel odstrániť ale potom strácate záruku na teleso/ čiže tá zásuvka by musela byť ovladaná zvlášť termostatom/


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?
Přispěvatel: Milan Karvánek 24.02.2007, 20:05
TO: Rotrekl > "do rozvaděče umístěného na stěně koupelny" doufám, že myslíte vnější stěnu koupelny.  ??


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 24.02.2007, 20:08
To: Milan Karvánek

Samozřejmě. Zapomněl jsem to zdůraznit.


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?
Přispěvatel: Milan Karvánek 24.02.2007, 20:13
Uf to jsem si oddechnul, rozvaděč v panelákové koupelně to je taková blbost, že to ani v normě není výslovně zakázáno.  (surprice)


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?
Přispěvatel: Martin Novák 24.02.2007, 22:42
To Varga:

Ja vim, spinana zasuvka je taky jednou z moznosti. Ale povim vam uprimne, jsem podstatne klidnejsi, kdyz je v koupelne co nejmin zasuvek (idealne jedna na holici strojek). Clovek si musi sam zvazit, co je lepsi, zda mit zasuvku navic a jeste mit (hlavne v malem prostoru panelakove koupelny) mozny problem se zonami nebo prijit o zaruku. A pokud to teleso nekupujete zrovna v Baumaxu, vetsinou neni problem objednat provedeni koncici volnymi kabliky...

To Karvanek:  Pobavil jsem se. Kdyz pozorne ctete puvodni dotaz, je tam neco o  kabelech protazenych dirou ve zdi za rozvadecem do koupelny. To by mohlo napovedet ze rozvadec bude zvenci...

Na druhe strane, fakt to neni v norme vyslovne zakazano ? Nemam ji ted  po ruce a do kancelare kvuli tomu v tuto hodinu nepojedu. Pokud ne, tak bych chtel videt co napise RT do revizni zpravy, proc ten rozvadec v te koupelne nemuze byt...   ;)


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?
Přispěvatel: Milan Karvánek 24.02.2007, 23:05
TO: Martin Novák> ad.1. jasně, mohl jsem číst pozorněji  o:-)
ad.2. není to tam takhle přímo "rozvaděč nesmí být v koupelně",  jistě by se našlo zdůvodnění přes to co je ve které zóně povoleno, opět rozvaděč uveden není. Nicméně norma ČSN 33 2000-7-701 "Prostory s vanou nebo sprchou..." Takže tato norma se rovněž vztahuje třeba na obývací pokoj o ploše 60m2 s vířivou vanou. Tam by asi rozvaděč v prostoru mimo zóny být mohl, bude-li splňovat krytí IP podle vnějších vlivů.  :)


Název: Re: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?
Přispěvatel: Martin Novák 24.02.2007, 23:39
Takže tato norma se rovněž vztahuje třeba na obývací pokoj o ploše 60m2 s vířivou vanou. Tam by asi rozvaděč v prostoru mimo zóny být mohl, bude-li splňovat krytí IP podle vnějších vlivů.  :)

Ted jste mi pripomel jeden vtip:

Vite co je pro Ceskeho rychlozbohatli ka skutecne velky obyvak?

Je to mistnost, kde v koute nenapadne stoji terarium, a v nem se v bazenku rochni hroch...  ;)   :)