Název: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Miloslav Hůla 29.09.2020, 13:08
V nové dřevostavbě mám zemnící drát (FeZn, 10mm) vyvedený pod domovním rozvaděčem, na výšku přibližně do jeho středu.

Je nutné použít ekvipotenciáln í svorkovnici, nebo mohu zemnící drát přivést do rozvaděče, tam použít zemnící svorku a propojit ji rovnou s PEN hřebenem?

Pokud je nutné EPS použít, může být uvnitř rozvaděče na DIN liště?


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.09.2020, 15:16
Tak k hlavnímu dotazu......
Ne, svorkovnice MET není povinná.

A teď ještě k tomu, na co se ptáte v textu příspěvku..... ...
Ano, drát FeZn10 můžete vyvést rovnou v rozvaděči. Tento by měl být vyveden ve zvláštní svorkovnici MET, ze které pak bude napojen svodič, svorkovnice PE a další a další součásti stavby, na které může být nechtěně zatažen cizí potenciál (ve skutečnosti je to ještě malinko složitější a vše by měla řešit projektová dokumentace). Pokud provádíte elektroinstala ci dřevostavby bez dokumentace a odborných znalostí týkajících se provádění elektroinstala ce ve dřevostavbách, pak vám držím palce  ;) :)


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Miloslav Hůla 29.09.2020, 15:35
Elektroinstala ci zatím neprovádím, pouze si potřebuji vyřešit nějaké stavební rozložení a sám si dělám odhad ceny.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.09.2020, 15:50
Jen malinko kolegu doplním, ne, není povinná, ale za určitých okolností může být.

Ano, práce bez projektu je kaskadéřina. Omlouvám se kaskadérům. Sice je to velmi riziková práce, ale vždy důladně promyšlená tak, aby se rizika pokud možno co nejvíce minimalizovala . Práce bez projektu je spíš takovým skokem do krabic, které naskládal někdo komu na tom nezáleží a vono to nějak dopadne, bez toho aniž by si to ten kaskadér zkontroloval.

A já bych vám nedržel palce, ale spíš hasičák  ;)

Teď ještě o jaké zemnící svorce píšete? To mne opravdu zajímá.

Ještě mne zajímá, co na vaše úpravy říká třeba projektant? Protože EPSková svorkovnice zabere dost místa a tedy to pokračuje navíc změnou rozvaděče a jeho vlastností.

Tedy ne že by byl tak velký problém EPS umístit do dostatečného rozvaděče, ale vše má svá pravidla a navíc je potřeba si uvědomit, že pro montéra je projekt takříkajíc závazným dokumentam a měl by zásadnější změny vždy konzultovat s autorem návrhu řešení, tedy s projektantem.

Edit:
Elektroinstala ci zatím neprovádím, pouze si potřebuji vyřešit nějaké stavební rozložení a sám si dělám odhad ceny.

 O důvod více nehledat informace na nettu, ale oslovit projektanta. Nicméně odhad ceny je vždy ošidný a málokdy je dodržen. Nejpřesnější údaj získáte, pokud z projektu vezmete výkaz/výměr a necháte si to nacenit elektrofirmou. To samé bude jistě platit i u dalších profesí.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Miloslav Hůla 29.09.2020, 16:11
Pánové, já vám rozhodně nechci fušovat do řemesla. Jsem slaboproudař, vím co elektřina dokáže a jak to má více jak 50V, bojím se jak čert kříže ;)

Nicméně nějaké znalosti mám, X let propadlou vyhl. 50, §6 a projekt pouze hrubý. A peníze se dají ušetřit i tak, že si člověk ledasco promyslí a připraví sám a s projktantem to pak už odsejpá.

Zemnící svorkou jsem myslel něco ve stylu Bečov ZSA. Viděl jsem to tak provedené v jedné starší stavbě, ze svorky byl pouze ZŽ vodič na PE svorkovnici, EPS nikde. Nicméně mi to nepřišlo košer a tak jsem se zeptal.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.09.2020, 16:45
Svorka ZSA je určena pro montáž na kovové trubky Js 1/2" - 2" s připojením vodiče průřezu max. 16mm2. Zcela jistě není určena k účelům, které zde popisujete.
Do rozvaděče je určena např. ELCON EQ03  https://www.e1.cz/produkt/1215671--svorkovnice-ekvipotencionalni-elcon-eq03-na-din-listu?t=popis

POZOR!  Zapojení samotného rozvaděče má své jasné pravidla a to samozřejmě platí i o umístění svorkovnice v návaznosti na umístění hlavního vypínače a svodiče přepětí a následně na umístění dalších ochranných a jistících prvků.
V tomto bez PD chybuje spousta elektrikářů a dokáží tak funkčně zdegradovat kompletní náplň rozvaděče.

Myslím, že pro vás bude problémem už jen správné provedení zemnící soustavy (její správné uložení a provedení vývodů pro napojení vrchní jímací soustavy, vývodů pro připojení slepých konců okapových svodů, vývodu pro napojení svorkovnice MET...........).
Máte pravdu, že se dají ušetřit nemalé peníze svépomocí, ale důrazně doporučuji vše předem konzultovat s projektantem a revizním technikem, který pak bude provádět výchozí revizi. Hlavně tímto ušetříte dost peněz. Bez odborné konzultace spíš o dost peněz přijdete. Tak to v praxi dost často dopadá. V žádném případě vás nechci strašit, jen vám chci dobře poradit. Neberte to nikterak zle.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Miloslav Hůla 29.09.2020, 17:13
Svorka ZSA je určena pro montáž na kovové trubky Js 1/2" - 2" s připojením vodiče průřezu max. 16mm2. Zcela jistě není určena k účelům, které zde popisujete.
Do rozvaděče je určena např. ELCON EQ03  https://www.e1.cz/produkt/1215671--svorkovnice-ekvipotencionalni-elcon-eq03-na-din-listu?t=popis


Tak přece byl to bastl  :)

Já to nijak zle neberu a vážím si všech rad, které zde padnou. Klobouk dolů a respekt všem dlouholetým rádcům, a že to někdy musí být nervy. Kolikrát jsem tu našel odpovědi, které vyplynou až z praxe.

Svépomoc má své meze, které, věřím, že poznám. Žádné uštřené peníze nestojí za poškozené zdraví.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.09.2020, 18:27
 Zdá se, že jste moudrý člověk  ;)


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.09.2020, 19:18
Svorka ZSA je určena pro montáž na kovové trubky Js 1/2" - 2" s připojením vodiče průřezu max. 16mm2. Zcela jistě není určena k účelům, které zde popisujete.

Přesně proto jsem se na tu svorku ptal    ;)   Už jsem toho během praxe potkal bohužel mnoho zbastleného a to i od "odborníků"  ::)

Svépomoc má své meze, které, věřím, že poznám. Žádné uštřené peníze nestojí za poškozené zdraví.

A o co snadněji by se vám to dělalo svépomocí, kdyby jste měl k dispozici hotový projekt. Navíc si nejsem jist jestli třeba víte jak správně instalovat a zapojit svodiče přepětí, což se dotýká velmi úzce právě i diskutované svorkovnice EPS. Máte představu kolik a jaké chrániče použít? Jaká specifika má instalace v hořlavých materiálech? Sám jsem se na svou první roubenku chystal cca 2 měsíce, abych nic nepodcenil.
Domnívám se že spolupráce s projektantem je pro vás právě ta nejlepší volba.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Miloslav Hůla 29.09.2020, 22:23
Nechtěl jsem vás zatěžovat celým příběhem :)

Mám hrubou stavbu a dokončuji si ji sám, resp. co zvládnu. A protože na dokončení extra nepospíchám, mám rozvod elektřiny jako zábavu. Rád se učím nové věci a ještě radši je realizuji. Známý je projektant a zhruba jsme to spolu probírali. Smál se, že udělat projekt pro bungalov se 6 pokoji je brnkačka a že s mým vzděláním to zvládnu. Tak jsem ho vzal za slovo. Až prý budu něco mít, mám mu to přijít ukázat a on mi to zkontroluje, případně vysvětlí proč.

Takže teď jsem ve fázi, kdy si pročítám normy a kreslím si :) V podstatě mám hlavní vypínač, přepěťovou ochranu, 300mA proudový chránič a několik větví jak 3f tak 1f s 30mA chrániči. Mimo to si také počítám délky kabelů a na kolik to celé asi tak vyjde. A na kolik by to vyšlo s obloukovou ochranou.

Realizace je v nedohlednu, ale - mám známého, který elektrorozvody v dřevostavbách dělá a počítám, že jednoho dne přijde, řekne mi, kudy si mám co natáhnout a pak spolu třeba vydrátujeme rozvaděč, když mě nechá ;D Ale to je zatím v nedohlednu.

A v tomhle stavu jsem přemýšlel nad EPS. Nemohu k tomu najít žádnou normu, která by tvrdila, že musí být někde osazena. Nenašel jsem tak důvod, proč by nemohl být zemnící drát připojen přímo k PE sběrnici v rozvaděči, když tam mechanicky dosáhne. Jenže jsem k tomu nenašel žádné prvky, které by se na to prodávaly a tak jsem zapochyboval.

K Vaší otázce, jestli vím, jak zapojit svodiče přepětí - netroufnu si tvrdit, že vím, spíš jen tuším, ale k realizaci ještě daleko. Na papíru mám zatím jen SP 3+1 hned za hlavním vypínačem s poznámkou do 0.5m  :)


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.09.2020, 07:33
Známý je projektant a zhruba jsme to spolu probírali. Smál se, že udělat projekt pro bungalov se 6 pokoji je brnkačka a že s mým vzděláním to zvládnu. Tak jsem ho vzal za slovo. Až prý budu něco mít, mám mu to přijít ukázat a on mi to zkontroluje, případně vysvětlí proč.

Pak to vypadá dobře  ;)

K Vaší otázce, jestli vím, jak zapojit svodiče přepětí - netroufnu si tvrdit, že vím, spíš jen tuším, ale k realizaci ještě daleko. Na papíru mám zatím jen SP 3+1 hned za hlavním vypínačem s poznámkou do 0.5m  :)

Tato ochrana začíná třeba už správným "rozstříděním" a uspořádáním kabelů do rozvaděče. Doporučuji si to projít  ;)


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan01 20.01.2025, 10:16
muzu se zeptat, jakou pouzivate kravici pro met? Jde mi o to, aby pak revizak neremcal, ze tam treba nemuze dostat merici pristroj. Diky.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2025, 10:33
muzu se zeptat, jakou pouzivate kravici pro met? Jde mi o to, aby pak revizak neremcal, ze tam treba nemuze dostat merici pristroj. Diky.
Na velikosti nešetřete, za menší uspoříte sice nějakou stokorunu, ale se zapojovánim vodičů ztratíte pytlík nervů.
Za sebe bych do této krabice (předpokládam źe bude někde mezi podlahou a rozvaděčem instaloval i svodiče a do rozvaděče šel již čistým kabelem.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan01 20.01.2025, 13:18
 (poklona) . Pouzivate neco konkretniho vcetne met svorkovnice? Zase tolik vodicu tam asi nebude, protoze ochranne pospojeni je jiz udelane na pe mustku. Potrebuju presunout met z venkovniho rohu nejlepe dovnitr pred zateplenim. Nikdo nevi, kde presne cya16 vede a nechci resit preruseni pri kotveni plus nejake dvirka na fasade.  (poklona) .


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2025, 13:30
(poklona) . Pouzivate neco konkretniho vcetne met svorkovnice? Zase tolik vodicu tam asi nebude, protoze ochranne pospojeni je jiz udelane na pe mustku. Potrebuju presunout met z venkovniho rohu nejlepe dovnitr pred zateplenim. Nikdo nevi, kde presne cya16 vede a nechci resit preruseni pri kotveni plus nejake dvirka na fasade.  (poklona) .
K12 od Dehnu, vodič lze jednoduše prohnat přes dvě svorky, což se mě líbí.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan01 21.01.2025, 10:06
Diky. Pokud bych tam chtel pridat i svodic, tak davate uz rozvodnici nevo vleze pod omitko do krabice s vickem?


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Soukupp 22.01.2025, 18:02
Jak to, že není MET povinná? Vyhláška č. 146/2024 Sb. - Technické požadavky na stavby praví:
§ 43
Silnoproudý rozvod a rozvod elektronických komunikací
(1) U stavby, která je vybavena silnoproudým rozvodem, se zřizuje hlavní ochranná přípojnice uzemněná zpravidla na základový zemnič.
Bylo to již uvedeno ve vyhlášce 268 z roku 2009.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.01.2025, 07:48
(1) U stavby, která je vybavena silnoproudým rozvodem, se zřizuje hlavní ochranná přípojnice uzemněná zpravidla na základový zemnič.

Věta oznamovací.

Nemělo by tam být uvedeno "bude zřízena, nebo musí být zřízena"?

Z uvedeného odkazu jen plyne, že to není povinností.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.01.2025, 09:39
Otázka za 100 bodů, jaká je zkratka oné přípojnice, MET je dle mého názoru jedna ze svorek na této?


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan Palička 23.01.2025, 09:58
Nemělo by tam být uvedeno "bude zřízena, nebo musí být zřízena"?
Je to legislativní vyjádření povinnosti. Podobně jako třeba věta "Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu" v zákoně o pozemních komunikacích.. ...


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Soukupp 23.01.2025, 22:21
Je to legislativní vyjádření povinnosti. Podobně jako třeba věta "Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu" v zákoně o pozemních komunikacích.. ...

Přesně tak. Už jsem to zaregistroval v nějakém zákoně někdy v roce 1996, ale už nevím v jakém. Od roku 2009 je prostě povinná. Tak jsem to pochopil já.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Radim Strycharski 24.01.2025, 12:50
Přesně tak. Už jsem to zaregistroval v nějakém zákoně někdy v roce 1996, ale už nevím v jakém. Od roku 2009 je prostě povinná. Tak jsem to pochopil já.
Druhá věc je, co všechno se v rámci projektu dá označit jako hlavní ochranná přípojnice.


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.01.2025, 21:53
Otázka za 100 bodů, jaká je zkratka oné přípojnice, MET je dle mého názoru jedna ze svorek na této?

citace z ČSN 33 2130 ed.4

3.2.13
hlavní uzemňovací svorka (main earthing terminal)
hlavní ochranná svorka (main protective terminal)
hlavní uzemňovací přípojnice (main earthing busbar)
hlavní ochranná přípojnice (main protective busbar)
MET
MEB
část uzemňovací, resp. ochranné soustavy instalace, umožňující elektrické spojení několika vodičů navzájem za
účelem uzemnění


Název: Re: Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.01.2025, 15:40
 O0
Přiznám se, že MEB jsem výrazově použil jen párkrát, furt mě to stahuje k MET.