Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Franta Dobrota 13.08.2020, 19:18



Název: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Franta Dobrota 13.08.2020, 19:18

V našich končinách občas potřebuji jet na elektrocentrál u. Je tří fázová (kvůli trifazovemu čerpadlu) a protože není moc peněz tak centrála ma jen 3x 800 W. Takže když mi pojede např. Mrazák a lednice na jedné fázi a k tomu spustí čerpadlo, tak se obávám že spalim vinutí jedné fáze. Potřebuji si být jist, že obsazují fáze rovnoměrně. Jak na to?


Název: Re: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.08.2020, 08:15
To co jste ušetřil na centrále, vynásobte 2-6x a máte cenu řešení.  o:-)

Nic jiného na vaši otázku nemůžete nyní za odpověď dostat. Nedodal jste vůbec žádné informace, které jsou k jakémukoliv návrhu potřeba. Jen že jde o levnou elektrocentrál u 3x800W a že máte mrazák a lednici. Dodejte více technických informací, i když se domnívám že pro vás nebude žádné z řešení dostatečně levné a nezbude nic jiného, než to obsluhovat ručně.


Název: Re: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.08.2020, 08:46
Jak jednoduché - tři ampermetry to jistí.

Ovšem s generátorem tak malého výkonu velkou slávu nenaděláte. Co se týká čerpadla, s tím může být problém, jeho rozběh bývá s tvrdým rázem, rozhodně není možné uvažovat, že 2,5 kW generátorem lze napájet 2kW motor. Jednofázové spotřebiče je třeba rozdělit symetricky do všech fází a v případě potřeby chodu 3F motoru je všechny vypnout. Zejména lednice a mrazáky dělají také potíže, mají stejný problém, proudový ráz při rozběhu. Popravdě řečeno, třífázový agregát 3x800W jsou vyhozené peníze.



Název: Re: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Viktor Klemon 14.08.2020, 14:48
Zapojte na výstup cetnrály motorový spúštač nastavený na štítkový prúd centrály,
sú k nim aj originál skrinky s krytím.
Ak fázu pretažíte, spúštač zátaž odpojí.


Název: Re: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 14.08.2020, 15:05
Já bych se při této příležitosti tedy také zeptal, jinak:

Dejme tomu, že tedy máme motor 2,5kW, 5kW, 10kW (...) s těžkým rozběhem a rozběhovým proudem 10*In. S jakým výkonem generátoru tedy počítat?


Název: Re: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Miroslav Revús 14.08.2020, 15:22
To by asi chcelo riadený rozbeh pomocou polovodičového spúšťača.


Název: Re: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Jan Kelbich 14.08.2020, 19:56
No, napadá mě, dát tam symetrizační automat. Ale to bude taky asi celkem drahá záležitost. A asi bude i problém najít takový, aby se dal použít pro tak malé výkony.


Název: Re: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2020, 20:04
Nojo, každé řešení je dražší, než nová centrála.