Název: Jak nejlépe provést odbočení kabelu 4Bx25mm? Přispěvatel: Radek Fiurášek 19.02.2007, 18:28 ,
mohu z kabelu 4BX25mm a jištěný 80A, který napájí správní budovu udělat takzvaný T odvod a odvést kabelem 5Bx6mm k podružné rozvodnici, která bude napájet tři kanceláře. Jak je nejlépe udělat odbočku? Nejde to odbočit bez přerušení stávajícího kabelu. Odbočka by byla ve vnitř budovy. Název: Re: Jak nejlépe provést odbočení kabelu 4Bx25mm Přispěvatel: Štefan Beláň 19.02.2007, 22:19 Odbočení je možné, ale musí se při snížení průřezu provést i jištění. Osobně bych provedl odbočení v nějaké vhodné pojistkové skříni.
Odbočka typu T se provádí většinou v zemi. Jsou pro to stanovená pravidla v ČSN. Název: Re: Jak nejlépe provést odbočení kabelu 4Bx25mm Přispěvatel: Petr Doležal 19.02.2007, 22:53 Ne, že by mě to "oslovovalo", ale pro úplnost uvádím obrázek T-spojky s pojistkou. Nejsem si jist, zda se ještě vyrábí, ale berte to jen jako technickou zajímavost.
|