Název: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm? Přispěvatel: Žvak Petr 20.06.2020, 07:11 Elektrikář - údržbář jsi ve svém novém domě udělal elektroinstala ci.
Klobouk dolů, jakým profi způsobem to udělal. Až na přívod - použil CYKY J 4x 6mm2. Na moje argumenty, že nejmenší průměr vodiče PEN v TNC může být 10mm2 stále tvrdí, že proudové zatížení v zemi tohoto kabelu je 57A a navíc má kolem domu připravený na hromosvod zemnič a ten je připojený jak k RE u pilíře( který je asi 10m) i k HR a tím vlastně páruje PEN v přívodním kabelu a jistič před elektroměrem je B25A/3. Název: Re: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2020, 09:18 Ten přívod je za elektroměrem?
Je kratší, než 15 m? Pak smí být 4x6. Název: Re: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm? Přispěvatel: Milan Hudec 20.06.2020, 09:38 Proud se rozdělí cca 1/4 ve prospěch pásku.
Pro jeho životnost to však prospěšné moc nebude. Typ.případ pro použití pásku z antikora. Název: Re: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm? Přispěvatel: Žvak Petr 20.06.2020, 10:54 Ten přívod je za elektroměrem? Je kratší, než 15 m? Pak smí být 4x6. Vzdušnou cestou 13m, skutečně 18m. Název: Re: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm? Přispěvatel: Jan Franěk 20.06.2020, 11:08 Osobně se domnívám, že je úplně jedno kolik kabel CYKY 4x6 v zemi snese (pochybuji i o jeho hodnotě, vzhledem k délce a uložení). Je jasně předepsán minimální průřez vodiče PEN. Výjimka se dle mého týká jen bytových domů a musejí být navíc splněny určité podmínky. Za mne je to prostě a jednoduše špatně, beze všech tanečků okolo. Klidně vymyslím 10 dalších důvodů proč by to mělo/mohlo stačit, ale norma dle mého hovoří celkem jasně.
Název: Re: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm? Přispěvatel: Žvak Petr 20.06.2020, 11:41 Dotaz zněl původně jinak.
Ptal jsem se v podstatě, jestli je nevyhnutelná výměna za jiný kabel nebo jestli ještě neexistuje nějaká záchrana před rozebíráním dlažby a kopáním. Název: Re: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm? Přispěvatel: Pavel Horský 20.06.2020, 11:55 Dotaz zněl původně jinak. Ptal jsem se v podstatě, jestli je nevyhnutelná výměna za jiný kabel nebo jestli ještě neexistuje nějaká záchrana před rozebíráním dlažby a kopáním. 1./ dotaz byl napsaný gramaticky špatně "Jde se ještě něco dělat s přívodem k RD - CYKY-J 4x6mm?" :-[ 2./ Elektrikář - údržbář jsi ve svém novém domě udělal elektroinstala ci. https://www.mojecestina.cz/article/2015012901-jsi-nebo-si 3./ Na moje argumenty, že nejmenší průměr vodiče PEN v TNC .............. .... ....průřez.... . 4./ Ano, je nutná výměna kabelu. Žádná záchrana, která by neporušovala normativní požadavky neexistuje. A já mám tak nějak vždy neskrývanou radost. Většině těchto borců totiž všude vykřikuje, jak není potřeba projekt. A ono se pak vždy nakonec ukáže, že bez něj spousta rádoby odborníků prostě nedokáže dělat. |