Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Igor Molák 28.05.2020, 12:23



Název: Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
Přispěvatel: Igor Molák 28.05.2020, 12:23
Občas se tu řeší i slaboproud, proto pokládám tento dotaz.

Zaujala mne záznamová jednotka kamerového systému (např. ND9441P),  která má vestavěný PoE switch pro 16 IP kamer. Je praktické mít vše v jednom za jedny peníze, ušetří to i dost místa a možná i energii ale zároveň to může být slabé místo typu "všechna vejce v jednom košíku".

U taiwanského výrobku nepředpokládám automatické připojení na Velkého Bratra, nanejvýš na Malého :) a i to by šlo stěží když by systém pracoval v oddělené síti.

Použili jste někdy podobné záznamové zařízení s vestavěným PoE? Jak byste řešili ochranu takového zařízení? Použít raději externí PoE zdroje či budou stačit přepěťové ochrany na každý výstup? Nebo byste spíše použili externí řiditelný PoE switch s omezením nežádoucího přístupu od některé z odlehlejších kamer?


Název: Re: Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.05.2020, 21:28
Párkrát jsem se s NVR mající PoE napájení IP kamer spálil a to tak, že to fungovalo cca 2-4 měsíce, než došlo k prvnímu nefunkčnímu kanálu (časem se to kumulovalo),  v jednom případě po bouřce hned 6ti. Od té doby jsem na toto řešení zanevřel a "obětoval" raději méně důležité části systému, které mi do budoucna umožnily levnou a rychlou opravu. POE switch stojí oproti vašemu NVR jen pár korun a jeho výměna je dílem okamžiku, bez potřeby znovunastavová ní přístupů, nebo ztráty uložených dat a podobně. Samozřejmě raději na více switchů, aby se minimalizovala ztráta kamerových záznamů. Vývoj jde samozřejmě kupředu, ale já nechci být testerem v tomto směru. Jsou to poměrně drahé zkušenosti a múže hrozit i ztráta důvěry od zákazníka.

K ochraně se dá samozřejmě použít i dostupný svodič. Například zde
https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3403/32581/Artikelnummer-pdf/32588/929121.pdf (https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3403/32581/Artikelnummer-pdf/32588/929121.pdf)