Název: Elektrickly sporak, elektricka varna doska a bezpecnostny vypinac Přispěvatel: Stefan Kubanka 13.02.2007, 15:20 V navodoch na instalaciu elektrickych sporakov a elektrickych varnych dosiek kazdy vyrobca uvadza ze musi byt pouzity bezpecnostny vypinac so vzdialenostou kontaktov min. 3mm. Vyzaduju normy (ceske ci slovenske, muslim ze je to rovnake) pouzitie takehoto vypinaca ? Nestaci ked predradeny istic ktory splna podmienky ako pisal pan Petr Dolezal ? Citujem: , ano páčkové spínače ASN jsou odvozeny od jističů LSN, a jak píšete nemají v sobě tepelnou ani zkratovou spoušť, ale mechanismus mají shodný. Jističe LSN vyhovují podmínce pro bezpečné odpojení, tj. ve vypnutém stavu musí splňovat požadované hodnoty izolačních odporů, elektrické pevnosti, vzdálenosti kontaktů, indikaci polohy kontaktů, atd. Podle normy ČSN EN 60898-1, dle které jsou jističe LSN konstruovány, musejí všechny jističe podmínce pro bezpečné odpojení vyhovovat. koniec citatu Pytam sa preto lebo sa bude u nas v byte pripajat elektricka doska 7200kW (2F+N+PE). Na tretiu fazu (1F+N+PE) elektricka rura 3600W. Vsetko je to bude istene 3f isiticom 16A podla vyssie uvedenej normy. Je mi jasne ze istenie a vypinanie je rozdiel, ale ved isticom by boli spotrebice odpajane iba v havarijnych pripadoch alebo pocas servisu (nebolo by to kazdonenne cvakanie zap/vyp) Dakujem za odpoved Stefan Název: Re: Elektrickly sporak, elektricka varna doska a bezpecnostny vypinac Přispěvatel: Milan Karvánek 13.02.2007, 15:50 Není v podstatě sporu o tom, že každý spotřebič musí být možno bezpečně vypnout. Proto ten požadavek výrobců na výkonový vypínač, tedy na takový, který má ony 3mm na kontaktech, to jsou ale snad všechny vypínače a i jističe, tedy přístroje, kterými lze vypínat pod zátěží. Pro tento účel nelze použít odpojovač, což je přístroj, který slouží pouze k odpojení bez zátěže.
Jinak obecně platí, že požadavek, či doporučení výrobce pro správnou montáž má přednost před normou. Předpokládá se, že norma nám předkládá pouze to nejnutnější minimum pro zachování bezpečnosti, každý výrobce si tedy může pro svůj výrobek stanovit pravidla přísnější. :) Ještě přidám odkaz na další diskuse na téma vypínačů před sporákem. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2683.0.html http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4157.0.html http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1415.0.html http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2701.0.html a mnohé další najdete s použitím tlačítka "vyhledávání" v horní liště. Název: Re: Elektrickly sporak, elektricka varna doska a bezpecnostny vypinac Přispěvatel: Stefan Kubanka 13.02.2007, 16:25 za odpoved aj za poskytnute linky. Vyhladavanie som pouzil ale asi
som zadal zle vyhladavacie hesla. Rozvadzac mam umiestneny cca 6m od kuchyne, takze asi dodatocny bezpecnostny vypinac montovat nebudem. |