Název: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: RichieNa 13.04.2020, 19:49


Parta, která mi dělá základy dala do pasů zemnící pásek, na něj pomocí svorek zemnici dráty a ty natreli gumoasfaltem a zalili do betonu, což je předpokládám v pořádku ...

Poté na základové pasy vyzdili 2 řady ztraceného bednění a dráty, které lezou z pasů protáhli skrz ZB a zalili do betonu.
 
Nyní šalují desku a chtějí dráty vyvést ven skrz XPS polystyren (který slouží jako bednění desky). Na dotaz jak bude ošetřen drát, na který má být napojeny hromosvod a který nyní povede skrz hořlavý polystyren mi bylo naznačeno, že prostup drátu bude zahrnut zeminou a až bude někdo napojovat hromosvod, tak nebude vidět jak je vyřešený prostup skrz XPS. Tedy trochu řešení "co oči nevidí, to srdce nebolí"

Jak tuto situaci řešit? Bourat nic nechci, v okolí je několik RD, které jsou vyšší (můj bude bungalov) a zemnící pásek je v celých základech. Je nějaká vhodná trubka, nebo chránička, ve které by drát mohl jít skrz sokl?


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Jan Hájek 13.04.2020, 21:37
No a co máte v projektové dokumentaci?


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Ulmicna 13.04.2020, 23:04
Bohužel PD není v tomto moc konkrétní a je v ní pouze, že při betonazi základových pasu bude po obvodu uložen zemnici pásek ve výšce 100mm nad dnem výkopu.
Projektant od toho dává ruce pryč s tím, že projekt elektro není součástí PD a tím pádem to není jeho starost...


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Ulmicna 13.04.2020, 23:07
Reálně je to nyní nějak takto.


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Tomáš Buři 14.04.2020, 00:29
Existují na to průchodky, budete asi chtít, aby to bylo i vodotěsné ... dá se to i vygooglit, ale řešte to s projektantem elektro, asi nebudete chtít jenom tenhle prostup, budete řešit celou stavbu, to asi z googlu nedáte. Zjistěte si kdo to bude revidovat a konzultujte s ním. Pokud nikoho nemáte, je nejvyšší čas shánět.


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.04.2020, 07:18
Bohužel PD není v tomto moc konkrétní a je v ní pouze, že při betonazi základových pasu bude po obvodu uložen zemnici pásek ve výšce 100mm nad dnem výkopu.
Projektant od toho dává ruce pryč s tím, že projekt elektro není součástí PD a tím pádem to není jeho starost...

Ze základového zemniče se instalují zemí vývody pro budoucí napojení vrchní jímací soustavy. Tyto se provádějí z drátu FeZn10 s povlakem PVC. Vše ostatní je špatně.
Jak máte vy ošetřen přechod beton/země a země/vzduch?
Ta parta, co vám dělá základy.....to byli elektrikáři?
Vyvedli vám ze základového zemniče vývod pro napojení svorkovnice MEB (umístěna zpravidla uvnitř domu na jeho hranici a nebo pod rozvaděčem)?
Pokud máte výše uvedené věci jinak, pak je prostup soklem již zbytečnou otázkou a udělejte ho stejně, jako je provedený celý zemnič. Prostě ho nějak odflákněte.

Absence projektové dokumentace je vaše chyba.
Stavíte RD a nemáte k němu základní dokumenty?
Trochu divné.
Jak budete revidovat bez PD?

Celé mi to nějak dost smrdí.


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Jan Hájek 14.04.2020, 08:28
Takže realizace je bez PD a neodpovídá platným normám. Co je správné a co ne rozhodují podvodníci. Vy se řídíte pocitově a protože tomu nerozumíte, chcete poradit řešení, které nebude správné, ale bude pokud možno bezpracné.
Tak se na to vykašlete úplně, kupte si dobrou láhev, nebo sedativa pro bouřkové období.
Dospělý člověk má právo se rozhodnout špatně a nést za to plnou zodpovědnost.
Návod jak to udělat správně najdete v těchto podkladech:
ČSN EN 62305-3
ČSN 33 2000-5-54
a ČSN EN 62561-2


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 14.04.2020, 09:12
Pokud nikoho nemáte, je nejvyšší čas shánět.
To jako na co, když už je to nejdůležitější nenávratně v ...... (betonu)? Tzv. s křížkem po funuse.


Název: Re: Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2020, 09:28
...Tedy trochu řešení "co oči nevidí, to srdce nebolí"
...
Bohužel takových staveb by se našlo...
A s každou změnou legislativy, která zmírní, sníží požadavky na kolaudaci, to bude ještě horší  (zle)

Provádění stavby bez dostatečné projektové dokumentace je jeden problém, nedostatečné nebo žádné ošetření vztahu ve smlouvě je druhý problém a může z toho být dobrá past na investora...