Přispěvatel: Bubik 07.02.2007, 23:40
Typově zkoušené rozvaděče Schneider Electric, ale i jiné, jsou od výrobce vybaveny modulárními nosnými lištami TS 35, které jsou vyrobeny z hliníku a jsou přes pozinkovaný držák samozářezovými šrouby vmontovány do konstrukce rozvaděče. Weidmüller ve svých technických podkladech výslovně povoluje užití nosných lišt pro účely sběrnice s ochranným vodičem a tvrdí, že svorky PE řad W, I i SAK odpovídají požadavkům uvedeným v příslušné IEC normě. Zatímco lišty pozinkované nebo chromátované lze použít jen pro účely PE ( což je obecně známo a i Weidmüller to nezpochybňuje),  použití nosné lišty jako sbernice i pro PEN povolují nejen pro lišty z Cu ( jako třeba Bečov),  ale i pro lišty hliníkové

A tady je problém - revizní technik nám tvrdí, že je použití Al lišt pro PE i PEN zakázáno a že je lze užít jen jako nosné. Proč neumí říci. Protože to prý ví. :-[

Hledali jsme hledali, ale ten zákaz jsme nikde nenašli.

váš názor ? A o jaký předpis svoje stanovisko opírá ?


Název: Re: Al lišty TS 35
Přispěvatel: Josef Dolejšek 08.02.2007, 09:11
Revizní technik vám nemá co tvrdit. Revizní technik vám má dát do ruky písemnou revizní zprávu, kde je napsáno "zařízení nevyhovuje bezpečnému provozu, protože nesplňuje požadavky té a té normy, toho a toho článku".


Název: Re: Al lišty TS 35
Přispěvatel: Naseptavac 08.02.2007, 11:48
Pan Dolejsek ma naprostou pravdu, jedine, co by me asi vadilo, pokud by byly na Al liste pripevnene Cu vodice bez prechodove podlozky Cu/Al. Ale jestli to prikazuje nejaka norma ci nikoliv jsem zatim nikde nenalezl.


Název: Re: Al lišty TS 35
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 08.02.2007, 13:55
Logický důvod by mohl být snad jen v nevyhovujícím průřezu lišty vzhledem k připojovaným kabelům.


Název: Re: Al lišty TS 35
Přispěvatel: Kamil Novák 08.02.2007, 20:41
Nejlepší bude, když tomu vašemu "revizákovi" doporučíte přečíst si ČSN EN 60439-1 ed.2, čl.7.4.3.1.11, kde se praví :

..... Konstrukční části nesmějí být použity pro funkci vodiče PEN. Montážní kolejnice vyrobené z mědi nebo hliníku mohou být použity ve funkci PEN vodiče.  ;)


Název: Re: Al lišty TS 35
Přispěvatel: Bubik 12.02.2007, 11:23
 (poklona)  Kamilu Novákovi za pomoc. Vyhráli jsme, ustoupil...... . :)