Název: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Marián123 04.11.2019, 09:29 Co je to na fotce? Tchán má toto jako hlavni jistič starého domu. Mě to přijde jako motorový spouštěč nebo něco podobného (vystudoval jsem slaboproud-telekomunikace). Co jsem se ptal elektrikáře, tak už viděl hodně věcí, ale toto ještě ne :-) Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 04.11.2019, 10:42 Nádherný kousek, tento jistič opravdu ještě ve sbírce nemám.
K otázce: V dnešní době by to samozřejmě neprošlo, a protože energetiky nikoho nenutí k modernizacím čili dokud po energetice nebudete chtít změnit sazbu, nebo něco podobného, tak tam tento nádherný kousek historie setrvat může. Ale zamyslel bych se nad tím jestli je to rozumné, tento jistič byl instalován v dobách kdy bylo široko-daleko jedno trafo, a proudy při případném zkratu byly díky tomu někde jinde (mnohem níž) a je-li i celá instalace podobně pietně zachovaná asi bych uvažoval o modernizaci (samozřejmě pokud to Památkový ústav (dance) dovolí) Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Marián Dzurus 04.11.2019, 11:17 Zapoměl jsem, že zde mám registraci, takže se ptám stále já - Marián. :-)
Takže jistič to je, jen předpotopní. A co je to za model apod. asi nikdo neví, že? :-) No měnit se to bude muset a osobně bych celý rozvaděč předělal na nový - ale to nebude odsouhlaseno (stojí to peníze a přitom to funguje). ;D A jen pro zajímavost, v čem je tento jistič špatný? Je pomalý,....? Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Marián Dzurus 04.11.2019, 11:18 Zapoměl jsem, že zde mám registraci, takže se ptám stále já - Marián. :-) Takže jistič to je, jen předpotopní. A co je to za model apod. asi nikdo neví, že? :-) No měnit se to bude muset a osobně bych celý rozvaděč předělal na nový - ale to nebude odsouhlaseno (stojí to peníze a přitom to funguje). ;D A jen pro zajímavost, v čem je tento jistič špatný? Je pomalý,....? Takže motorový spouštěč to není? Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Václav Třetí 04.11.2019, 11:40 Pokud se dobře pamatuji, je to provedení asi tak kolem r. 1950. Chtělo by to vidět kryt, pokud ještě existuje. Jistič bude mít velmi malou zkratovou odolnost (1,5 až 3 kA), dnes se vyžaduje 10 kA (pro hlavní jistič u elměru). Charakteristik a bude nejspíš motorová, čili pomalá, což se dnes také u nových instalací nepřipouští.
P.S. Jako zajímavost dodám, že v těchto dobách se k jističům dodávaly náhradní díly (kontakty, bimetaly, pružiny a zhášecí komůrky) a jističe se směly opravovat. Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Rozvodak 04.11.2019, 11:51 Mě to příjde jako nastavitelná nadproudová ochrana pro motory (ochrana před přetížením). Pak by měly být předřazeny vhodné pojistky proti zkratu.
To máte před elektroměrem? Mělo by to být plombovatelné, jinak to může být závadou vyžadující nápravu - výměna za moderní jistič v plombovatelné krytu. Také záleží na smluvní hodnotě hl.jističe, pokud se to dá nastavit na vyšší hodnotu a je to před elektroměrem, může to být řešeno jako ND. Jinak šrobouvací pojistky a gumonové desky je záhodno vyměnit. Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Marián Dzurus 04.11.2019, 12:32 Mě to příjde jako nastavitelná nadproudová ochrana pro motory (ochrana před přetížením). Pak by měly být předřazeny vhodné pojistky proti zkratu. To máte před elektroměrem? Mělo by to být plombovatelné, jinak to může být závadou vyžadující nápravu - výměna za moderní jistič v plombovatelné krytu. Také záleží na smluvní hodnotě hl.jističe, pokud se to dá nastavit na vyšší hodnotu a je to před elektroměrem, může to být řešeno jako ND. Jinak šrobouvací pojistky a gumonové desky je záhodno vyměnit. Já to nemám, já bych to dávno vyměnil :-) Má to tchán a má to opravdu před elektroměrem a předtím už je jen HDS. Nějak nechápu, že EONu nevadí, že to není plombovatelné. Smluvně má 3x25A. Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Marián Dzurus 04.11.2019, 12:35 Pokud se dobře pamatuji, je to provedení asi tak kolem r. 1950. Chtělo by to vidět kryt, pokud ještě existuje. Jistič bude mít velmi malou zkratovou odolnost (1,5 až 3 kA), dnes se vyžaduje 10 kA (pro hlavní jistič u elměru). Charakteristik a bude nejspíš motorová, čili pomalá, což se dnes také u nových instalací nepřipouští. P.S. Jako zajímavost dodám, že v těchto dobách se k jističům dodávaly náhradní díly (kontakty, bimetaly, pružiny a zhášecí komůrky) a jističe se směly opravovat. Na fotce jde i vidět, popis postupu výměny těchto zhášecích komůrek :-) Právě jedna ta komůrka špatně drží a nejde jedna fáze a kdyby to šlo sehnat, tak on vymění jen to a nechá to tak... :-) Prostě moje nervy s takovým člověkem... Každopádně mám díky této diskuzi pro něj duvody k výměně. Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Václav Třetí 04.11.2019, 13:32 Díly bývaly, ale naposledy v 50. létech, takže jedině použít stroj času a zaletět pár desítek let zpátky.
Má-li smlouvu na 25A, tak je to v pohodě, koupit alespoň slušný jistič a kryt k němu, vyměnit a hned to bude bezpečnější. Pravdou je, že někteří technici distributorů, aby nemuseli řešit problémy s odběrateli, tak nechají být v provozu skoro všechno. Pokud je někde černá gumonová deska a je sice všechno staré, ale v pořádku, tak to vem čert. V takovém případě se těžko dá nutit do změn, pokud si je nepřeje sám majitel. Ovšem rozpadlý, nezaplombovate lný třífázový jistič bez krytu nechat dál v provozu, za to by si zasloužili bičem přes záda, pokud něco podobného zůstane v provozu a netrvají na nápravě např. při výměně elměru k cejchování. Vždyť dnes se všude všechno fotí, to nikdo snad fotografie nekontroluje? Setkávám se občas s něčím podobným v rajonu ČEZ, EON je pro mě moc daleko. P.S. Na tchány a ostatní pány v podobné věkové kategorii dost často zafunguje tchyně (jejich manželka). Když se jí vysvětlí nebezpečnost stavu, občas se dějí věci, že je vhodné se na chvíli vzdálit. Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: ACEOF ACES 04.11.2019, 14:14 Záleží jakou má ten jistič/spouštěč charakteristik u (např. M, C, D, aj.), aby výměnou za jistič s charakteristik ou B nevznikly problémy.
Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Rozvodak 04.11.2019, 14:19 Pokud chybí fáze před elektroměrem, dá se očekávat brzká kontrola distributora.
Tchán to bude muset dát do pořádku, je to jeho povinností a bude to vyžadováno. Po kontrole se posílá "vytýkací" dopis s doporučeným termínem nápravy. Záleží jakou má ten jistič/spouštěč charakteristik u (např. M, C, D, aj.), aby výměnou za jistič s charakteristik ou B nevznikly problémy. Opravit se to bude muset v přiměřené míře dle aktuálních PP. Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Rudolf Souček 04.11.2019, 14:24 Je to motorový jistič JM-023 /je to i uvedeno na kolečku na fotografii/ a číslice 13 je číslo spouště a značí proudový rozsah, v tomto případě 17 až 23 A, též uvedeno na kolečku. Obsahuje jak tepelnou tak zkratovou ochranu. Vyráběli se bez krytu, s bakelitovým krytem nebo v litinové skříňce. Tolik praví stará literatura.
Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Marián Dzurus 04.11.2019, 14:40 Záleží jakou má ten jistič/spouštěč charakteristik u (např. M, C, D, aj.), aby výměnou za jistič s charakteristik ou B nevznikly problémy. Problémy nebudou. Mají minimum spotřebičů (mají teda myčku a pračku a ještě troubu) a to je vše. Prostě odběry minimální na dnešní dobu. Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Kamil Novák 04.11.2019, 19:27 Problémy nebudou. Mají minimum spotřebičů (mají teda myčku a pračku a ještě troubu) a to je vše. Prostě odběry minimální na dnešní dobu. To zas tak minimální výbava není … V případě špatného rozfázování uvidí odběratel ten jistič častěji, než by chtěl. :-\ Název: Re: Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy? Přispěvatel: Rozvodak 04.11.2019, 19:38 To zas tak minimální výbava není … V případě špatného rozfázování uvidí odběratel ten jistič častěji, než by chtěl. :-\ Ono už teď to bude stát za to, buď budou všude prodlužky, nebo klemy na desce, kvůli chybějící fázi. Nedá se vyloučit pohyb v noci s čelovkou... |