Název: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: PetrG187 06.08.2019, 22:28 Stavím klukovi (4 roky) na zahradě malé 'vodní dílo'. Ze dřeva asi 2m dlouhá strouha s mlýnky a zdymadlem. Myšlenka je taková, že budu dokola přečerpávat vodu (asi 50L). Na to bych chtěl použít kalové čerpadlo, které je zatím nevyužité (skoro nové), ale přece jenom mám trochu obavy o bezpečnost. Co se týče elektro instalace tak jde o novou elektroinstala ci s jedním proudovým chráničem OEZ 30mA. Čerpadlo je značky Fieldman (pořizovací cena ~1000,-).
Jde mi samozřejmě o bezpečnost a tak bych chtěl vědět jestli PCH je dostatečný popřípadě jakou doplňkovou ochranu použít. Díval jsem se i po čerpadlech na 12/24V, ale pořizovací cena je velká. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Pavel Horský 07.08.2019, 06:04 Pokud je proudový chránič předřazen zásuvce (místu), ze které bude napojeno čerpadlo, pak je tato doplňková ochrana dostačující. Nechte si vše proměřit revizním technikem. Pak budete mít jistotu.
Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.08.2019, 07:41 U bazénových filtrací je většinou pokyn, že se za chodu nesmí bazén užívat.
Proudových chránič bych považoval za dostatečný, kdyby to bylo jezírko bez koupání, nebo pravidelného kontaktu s vodou. Tady bych asi přemýšlel o oddělovacím trafu nebo jak jste uvedl čerpadle na malé bezpečné napětí. (Jenom 24V neznamená vždy automaticky bezpečné). Nějakou oporu v normách bych teď ale hledal těžko. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Milan Hudec 07.08.2019, 08:02 Pro obdobnou zahradní výbavu (jezírka, bazény, osvětlení, prasetoče, strunovky..... ...
Doporučuji OT s HIS, je to universální řešení a velice bezpečné. Jen pozor, ne každý elektrikář je takovou sestavu schopen správně zapojit. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Peter Lovacký 07.08.2019, 08:38 To nebude veľký príkon, zato asi dosť trvalý a tomu je dobre prispôsobiť ochranu. Netreba vám tam 16A istič ani ďalšie zasuvky, a OT je na toto naozaj ako vyšité. A s primeranou rezervou trafka aj na osvetlenie diela :D
Chlapec bude často mokry a bosy, radšej by som mu nedožičil ani 5mA čo môže ľahko púšťať aj chranič 10mA. A ešte k tomu ak vám dobre rozumiem máte cely dom na jeden chránič. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: PetrG87 07.08.2019, 08:56 To nebude veľký príkon, zato asi dosť trvalý a tomu je dobre prispôsobiť ochranu. Netreba vám tam 16A istič ani ďalšie zasuvky, a OT je na toto naozaj ako vyšité. A s primeranou rezervou trafka aj na osvetlenie diela :D Ano jeden PCH je na celý dům. Nevadí mi to. Z hlavního domovního rozvaděče je napojený podružný rozvaděč v garáži s 16A jističem. Na tomto okruhu jsou zásuvky z nichž na jedné je prodlužka s čerpadlem. V rozvaděči by bylo ještě místo na případný druhy PCH...Chlapec bude často mokry a bosy, radšej by som mu nedožičil ani 5mA čo môže ľahko púšťať aj chranič 10mA. A ešte k tomu ak vám dobre rozumiem máte cely dom na jeden chránič. Mohl by jste mi osvětlit co je to OT ? Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: PetrG87 07.08.2019, 08:59 Teď mi to došlo ... Oddělovací trafo... Hledal jsem za tím více :)
Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: PetrG87 07.08.2019, 09:49 A co se týká jištění u OT na sekundaru. Má smysl pouze jistič pro ochranu čerpadla?
Proti zemi se žádný kopanec nekoná a aby dostal ránu musel by přímo vyrvat kabel z čerpadla a dotknout se obou drátů ze sekundaru. Akorát vlastně nezjistím pokud dojde k průrazu na obal čerpadla... Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Peter Lovacký 07.08.2019, 10:40 Trafko dá čo dá, na odolnosť voči skratu by som u žiadneho trafka z dlhodobého hľadiska nespoliehal a najlepšie asi bude odistiť motor na štítkovú hodnotu.
Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: František Šohajda 07.08.2019, 11:20 OT a HIS je velmi dobré řešení z hlediska úrazu a z hlediska provozu....
Ale cena bude 15x větší,jak chráněné čerpadlo a to bude asi zásadní problém!! (dance) Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Milan Hudec 07.08.2019, 11:31 OT a HIS je velmi dobré řešení z hlediska úrazu a z hlediska provozu.... Stačí pár měsíců namísto kupování dítěti předražených ..., které stejně vy..re šetřit na bezpečnostní prvek , který bude sloužit na věky.Ale cena bude 15x větší,jak chráněné čerpadlo a to bude asi zásadní problém!! (dance) Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Peter Lovacký 07.08.2019, 11:48 Trafko 230/230 odhadujem 500W za asi 60eur.
Ale k tomu HIS za možno 400€? Nechápem. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Miroš Jan 07.08.2019, 12:00 Trafko 230/230 odhadujem 500W za asi 60eur. Ale k tomu HIS za možno 400€? Nechápem. V případě bezpečnosti, jsou peníze vedlejší. 8) Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Peter Lovacký 07.08.2019, 12:30 V případě bezpečnosti, jsou peníze vedlejší. 8) Možno dačo neviem, ale ja by som pre seba HIS vynechal. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Peter Lovacký 07.08.2019, 12:49 Je problém pre taku jednoduchú IT sieť použiť na stráženie izolačného stavu obyčajný chránič?
Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Tomáš Žabka 07.08.2019, 13:15 Když si pročítám tuto diskuzi, tak si říkám jestli to není až moc přetechnizovan é. Osobně se domnívám, že použití proudového chrániče 10mA na místo 30mA by mohlo být dostatečné a pokud bych chtěl být hodně pečlivý, tak bych dal dva chrániče za sebe pro případ, že by zrovna v době poruchy čerpadla ten jeden selhal :).
Navíc bych vodní cesty doplnil o zemnící vodič, do dřevěných žlábků na vodu bych vložil měděný a nebo nerezový drát, který bych uzemnil (propojil s PE), aby měl případný poruchový proud opravdu krátkou cestu pro vybavení chrániče, možná by se voda dala i trochu přisolit kvuli stabilizaci a zvýšení vodivosti. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.08.2019, 13:29 Kolegové já :o
Pán bude mít nějakou jímku/bečku/něco, kde bude přenosné kalové čerpadlo. K čerpaldu bude připojena, pravděpodobně, plastová hadice, možná bude proveden nějaká pevný rozvod z PPR nebo PE, tato trubka bude ústit do "vodního díla". Mylsím, že se tu konstruují nějaké šílenosti. Proč by si šel klučina do jímky s čerpadlem? Táta dá šňůru od čerpadla do zásuvky někde na domě, nebo bude v té jímce... klučinovi poteče voda a bude šťastnej. Nebude potřebovat lozit k čerpadlu... Zásuvka pro čerpadlo přes chránič 30mA, když bych chtěl být geroj, tak přes 10mA. Čerpadla jsou provedená na to aby byla ponořená do vody a fungoval. Pokud nějaký výrobce někde doporučuje OT a HIT okej, tak si asi nevěří, že jeho čerpadlo je bezpečné a volba padne na jiného výrobce... Čerpadel už jsem tahal ze studní a jímek dost a ještě nikdy jsem od žádnýho nedostal ránu, že by probíjelo. Ano většinou byly připojený do zásuvky přes chránič, když byly v provedení na manipulovaní při zapnutí - typicky kalové čerpadla. Když byly na pevno, tak se tahaly ven protože nefungovaly - vyhazovaly jištění/chránič, takže bez napětí. Já bych situaci nedramatizoval a nesnažil se jít s kanónem na vrabce... Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Peter Munka 07.08.2019, 13:53 Kolegové já :o Já bych situaci nedramatizoval a nesnažil se jít s kanónem na vrabce... Este tu chyba onen znamy univerzalny nazor, vypracovat k tomu protokol o vonkajsich vplyvoch, naprojektovat a zrevidovat, nech si kazda profesia zarobi. Ak nebude v tom uzavretom okruhu mineralka alebo solanka, bezny chranic uplne staci, plastove potrubia, cerpadlo do kovoveho vedra pripojeneho na PE. Bezne sa v domacnostiach pouziva prietokovy ohrievac, kde musi vyrobca ratat s prepalenim spiraly tesne za L. Jedina ochrana je armatura ohrievaca pripojena na PE. staci to a ma to skusky. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: PetrG87 07.08.2019, 14:01 (poklona) za reakci. Přesně jak píšete. Jen místo jímky je prostě sud. Nekonečný koloběh. Samozřejmě bezpečnost vždy na prvním místě, ale když jsem viděl ceny za HIS tak to raději vyhodím a koupím mu cvrnkací kuličky.
Můj lajcký přístup k tomuto než jsem se obrátil zde na diskuzi byl: - kluk nebude mít přístup k čerpadlu samotnému - primární PCH 30mA doplním o 10mA v podřadném garážovém rozvaděči + na zásuvku dám jen 1A jistič - čerpadlo pojede jen omezený čas (přece jen jde o levnější typ) Na základě diskuze by se mi líbil i přístup přes OT a viděl jsem i pěkné řešení v krabici za 2000,- a prostě bych to jen dal do série, ale co je pak více riskantní: průraz OT nebo průraz čerpadla. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.08.2019, 15:22 Este tu chyba onen znamy univerzalny nazor, vypracovat k tomu protokol o vonkajsich vplyvoch, ... Jde na to napasovat 33 2130 + nějaké normy z řady 33 2000-7-7xx? Pokud ano, udělat to tak, abychom se vešli do hranic daných těmi normami a není třeba VV nějak hrotit Pokud ne, tak jak projektant a RT posoudí co je tam ještě OK a co už ne? ;D ... co je pak více riskantní: průraz OT nebo průraz čerpadla. Čerpalo je v kontaktu s vodou, tam bych to nebezpečí proražení viděl jako možné. Pokud bude OT vybrán zodpovědně, bude splňovat požadavky na bezpečnostní transformátor, tam je nebezpečí proražení výrazně nižší. ---- Osobně bych na takovou aplikaci raději použil zdroj SELV a čerpadlo na malé napětí (12 nebo 24V) Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.08.2019, 15:57 Na základě diskuze by se mi líbil i přístup přes OT a viděl jsem i pěkné řešení v krabici za 2000,- a prostě bych to jen dal do série, ale co je pak více riskantní: průraz OT nebo průraz čerpadla. Navíc až doslouží jako hračka, může sloužit dál jako bezpečnostní prvek zahradními pracemi počínaje a zahradními oslavami konče. To trafo není jako televize, kterou za 5 let vyhodíte a přitom stojí desetinásobek, to trafo se může dědit. Ale když to má být hračka, spíš bych to jako hračku pojal komplexně. Větrem poháněný mechanický čerpadýlko a třeba malý elektrický na FVE panelu s malou baterkou. Název: Re: Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem? Přispěvatel: Peter Lovacký 07.08.2019, 16:12 Jde na to napasovat 33 2130 + nějaké normy z řady 33 2000-7-7xx? U nás je to maličko inak, vonku mame VV AD-dážď, a myslím že to ešte nie je dotiahnuté do všetkých súvislostí :DPokud ano, udělat to tak, abychom se vešli do hranic daných těmi normami a není třeba VV nějak hrotit |