Název: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Milan Hudec 02.06.2019, 11:11 Je nutno brát v úvahu vektorový součet fází?
Název: Re: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.06.2019, 20:22 Přemýšlíš o tom, že když bude v jedné fázi činná zátěž, v jiné induktivní a v poslední kapacitní, teoreticky se může proud středním vodičem dostat až na dvojnásobek fázového?
Nesinusový průběh s vysokým obsahem některých vyšších harmonických ti může vytvořit ještě více "hazardní" stav. Název: Re: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.06.2019, 20:24 Neřešil bych problém dřív, než nastane.
Název: Re: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Pavel Horský 03.06.2019, 08:22 No jóóoóó´, to jsou ti kucí z ČD-Telematika a.s. ;) :D :D :D (dance) Řeší kraviny a vlaky pak mají zpoždění :D :D ::)
Název: Re: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Milan Hudec 03.06.2019, 08:54 Ale kdeže.....
Jde o to, zdali se v rozvaděči může "provozovat" pracovní proud vyšší, nežli je jeho In max. Poruchový proud je jasný, nicméně tohle je případ proudu pracovního. Název: Re: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.06.2019, 09:41 No jóóoóó´, to jsou ti kucí z ČD-Telematika a.s. ;) :D :D :D (dance) Řeší kraviny a vlaky pak mají zpoždění :D :D ::) Milan popisuje něco, s čím se běžně setkáš v "civilu"Kdybychom do toho začali tahat "dráhu", tak na elektrifikovan é trati stačí malé chybičky a nestačíš se divit co ti teče do rozvaděče po ochranném vodiči... ;D ... Rozdíl je v tom, že poruchový proud při správné koncepci by měl trvat minimální dobu, pracovní není časově omezenýPoruchový proud je jasný, nicméně tohle je případ proudu pracovního. Název: Re: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 03.06.2019, 11:39 Jmenovitý proud In:
hodnota proudu stanovená výrobcem rozvaděče, který může být veden, aniž by oteplení různých částí rozvaděče překročilo stanovené meze za specifikovanýc h podmínek. (definice dle ČSN EN 61439-1 ed. 2) Teoreticky lze z této definice vyvodit, že vyšší pracovní proud není možné v rozvaděči provozovat. Jako výrobce bych však zvolil In dle jmenovitého jištění a vyšší proud označil např. jako zpětný. Následně je nutno s tímto vyšším proudem uvažovat při ověřování. Neřešil bych problém dřív, než nastane. Neřešil bych problém dřív, než nastane. Nejlépe po zahoření rozvaděče. ;D Název: Re: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Přispěvatel: Václav Třetí 03.06.2019, 11:40 V dnešní době, kdy máme velkou část spotřebičů, které umí udělat ze sinusovky zubaté a bramborovité patvary, musíme řešit v třífázové soustave proud procházející vodičem N a PEN velice důsledně, jinak se lze dočkat nemilých překvapení a velmi nebezpečných poruch.
|