Název: Aké je správne označovanie rozvodných sieti SELV, PELV FELV?
Přispěvatel: Milan Selezan 05.01.2007, 13:53
Označovanie rozvodných sieti podľa ČSN (STN) EN 61293 pre malé napätia je napr. :
- malé str napätie SELV: 2 AC 24V, SELV
- malé js napätie PELV: 1/M DC 24V, PELV -?
- malé str napätie FELV: 1/N/PE AC 24V, FELV -?
V prípade SELV nie je problém. Čo však s PELV a FELV. Osobne mi to logicky dáva
- malé js napätie PELV: 2 DC 24V, PELV
- malé str napätie FELV: 2/PE AC 24V, FELV
Uzemnenie jedného konca na zdroji však nám dáva N, resp. M, alebo sa mýlim_


Název: Re: Aké je správne označovanie rozvodných sieti SELV, PELV FELV?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.01.2007, 21:28
Označování, význam a popis malých napětí ELV - SELV, PELV a FELV  řeší tyto normy.

ČSN 33 2000-4-41 články 411.1
ČSN 33 2000-4-47 články 471.3
ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) články 6.6 a 6.7 + názvosloví, články 3.26, 3.26.1 a 3.26.2