Název: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Martin Krivanek777 03.10.2018, 10:13 - mám pokojový termostat Auraton 3003 - docházelo v něm k nějakému špatnému kontaktu a pořád se sám vypínal a zapínal, koupil jsem tedy nový - stejný Auraton 3003 - po zapojení se ale stalo to, že termostat funguje přesně naopak než by měl - když teplota klesne pod nastavenou hodnotu, zobrazí se na displeji symbol topení, ale kotel nezačne topit, naopak pokud teplota v místnosti přesáhne nastavenou teplotu, symbol topení zmizí a kotel začne topit - relé normálně cvaká - baterie jsou nové a plné (ověřeno zkoušečkou) - zapojení dvou drátků v termostatu: NC a COM (nabízí se celkem tři svorky NC, COM a NO) - všelijaké restartování a vyndávání baterií jsem zkoušel několikrát - ze zoufalství jsem zkoušel vyměnit drátky ve svorkách (pro případ, že bych je při zapojení omylem zaměnil - oba jsou černé) - zkoušel jsem i zapojení NC a NO - nezkoušel jsem COM a NO, protože servisní technik, který mi kotel instaloval a spouštěl říká, že správné zapojení je NC a COM - termostat jsem byl v obchodě vyměnit - nakonec jsem zkusil znovu ten starý termostat a chová se stejně, což mě definitivně zmátlo a zároveň utvrdilo v názoru, že problém není v novém termostatu, nýbrž že něco dělám špatně - technická podpora v prodejně Auratonu je bezradná Nedokážete mi prosím někdo pomoci? Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Jan Franěk 03.10.2018, 11:43 Tak zkuste tu variantu com/no ;)
Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Martin Krivanek777 03.10.2018, 12:11 Ok, diky, zkusim jakmile se dostanu domu. Ja to predtim nezkousel, protoze servisak, co mi zapojoval kotel trval na tom, ze NC a COM je jedina spravna kombinace a ja jako laik vubec nevedel jaky je mezi temi pozicemi rozdil..
Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.10.2018, 12:40 ja jako laik vubec nevedel jaky je mezi temi pozicemi rozdil.. COM je společná svorka, NC je za normálního stavu sepnuto (normally closed) a NO za normálního stavu rozepnuto (normally open). Otázka je, co je považováno za normální stav. Ve vašem případě natopeno.A přitom stačilo mrknout do návodu ... Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.10.2018, 12:47 Jsem presvedcen, ze na auratonech musi byt zapojeny svorky COM a NO, v pripade ze s nim chci ovladat topeni. Tedy tento kontakt je sep ut v pripade, ze je z termostatu pozadavek na topeni.
Kontakt NC lze vyuzit napriklad pro ovladani klimatizace - teplota klesne pod pozadovanou teplotu a kontakt rozepne => vypne chlazeni. Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 03.10.2018, 13:14 Proboha, co je to za servisáka, který nezná tyto naprosto základní věci??!? (zle)
Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Pavel Horský 04.10.2018, 07:20 ...........a když nevím, tak si to proměřím. Servisák se měl hlavně před svým odchodem přesvědčit, zda vše funguje jak má. Koukám, že s řemeslníky to je stále horší a horší. Profesionalita se vytrácí sviňským krokem a mě to opravu moc vadí :(
Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Martin Krivanek777 04.10.2018, 13:33 Diky za rady. Pomohlo prepojeni na NO misto NC.
Servisak je stary pan a o kotel se mi doposud staral skvele. Jenom s tim termostatem to popletl. Na doplneni uvadim, ze nebyl u me doma - pouze poradil po telefonu. Topna soustava je v provozu necele tri roky a jenom jsem ted menil pokazeny termostat. Kdyby byl primo na miste, tak by mu to nejspis taky doslo.. Takze jeste jednou diky, uz to funguje jak ma.. Název: Re: Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu? Přispěvatel: Jan Franěk 04.10.2018, 21:37 Diky za rady. Pomohlo prepojeni na NO misto NC. Domnívám se, že o tom nikdo z místních odborníků nějak nepochyboval ;D ;D |