Název: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Lukáš Fořt 16.01.2018, 17:41 Řeším v bytovce problém se schodišťovým spínačem SA10, jeho náchylnost na teplotu není žádoucí a tak hledám náhradu, která fyzicky sedne na místo stávajícího.
Jedná se o 4 patrovou bytovku. Na spínači je 8 světel s 6W žárovkama, tedy nějakých 48W odběr. Pokud jsem vše nezapomněl je to tady cca 0,20A? Našel jsem tento spínač: Kód: http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/ Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Ivan Polínek 16.01.2018, 22:00 Tento spínač je opravdu přímá náhrada za SA10 s dostatečně dimenzovaným relé na výstupu
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Lukáš Fořt 16.01.2018, 22:17 (poklona) moc za rychlou reakci, trochu mě vylekalo namísto starých 10A toto relé snese pouze 4A.
Tedy problém vyřešen. Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: mafiak 17.01.2018, 11:52 Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.01.2018, 12:36 Náběhový proud kontaktům neublíží. Horší je to s vypnutím, ale ani to bych neviděl tak tragické.
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: ACEOF ACES 17.01.2018, 15:33 Jestliže by to relé bylo schopné spínat 15 klasických žárovek 40W/230V a jestliže bych s tou 6W žárovkou počítal jako s klasickou žárovkou 60W/230V, potom
(15x40)/60=10 by to relé mohlo být schopné spínat 10 těchto 6W žárovek. Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Bohuslav Hrebeň 21.01.2018, 19:23 Ja ako náhradu za SA10 montujem schodiskový Automat PALADIN.
https://www..../obchod/1008146-284210-schodistovy-automat-1-mod_-paladin-p-16898.html Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.01.2018, 22:17 Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva. Já také.Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Milan Hudec 22.01.2018, 12:23 To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovano u kontaktovostí?
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.01.2018, 15:22 To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovano u kontaktovostí? Jistěže ne, např. Eaton TLK nebo ten PALADIN mají kontakty na 16 A.Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Václav Třetí 22.01.2018, 23:38 Časová relé se slabšími kontakty jsou určena na provoz se stykačem, v nových objektech to tak bývá zapojeno velmi často, pak je časový spínač téměř nesmrtelný.
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Lukáš Fořt 01.02.2018, 18:54 (poklona) asi budu za hlupáka ale mám trochu potíž.
Dnes mi dorazil zmiňovaný UKBN2, ale když jsem šel do rozvaděče, zjistil jsem, že do SA10 vedou jen tři vodiče, viz schéma : Kód: http://www.drdys.estranky.cz/img/picture/106/Bez-názvu-14.JPG Kód: http://www.rozvodnice.cz/fotky7875/fotos/_vyrd11_187schema_ukbn2.jpg Jak tento problém řešit? Resp. píšu jen blbost a je to nějaká kravina? Díky Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.02.2018, 19:30 Nějak nechápu zadání. SA10 je třívodičové, ovšem SA10E čtyřvodičové. Na který se ptáte? V odkazovaném je SA10E. Nic to ale nemění na faktu, že všechny (i UKBN) se ovládají nulou.
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Lukáš Fořt 01.02.2018, 20:18 No počítal jsem s tím, že jen vyměním kabely, z nynějšího SA10 a dám je do nového UKBN.
Nevím si rady jak ho zapojit, resp. mě vyvádí z míry že vlastně jeden kontakt zůstane prázdný? Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.02.2018, 17:29 Tak si pořádně prohlédněte schéma a zamyslede se nad elektropneumat ickým ovládáním SA10 a elektronickým ovládáním UKBN. Elektroniku musíte napájet pořád, kdežto SA10 supluje trvalé napájení pomocí gravitace. Přidáte tedy nulák pro napájení a máte obsazený všechny.
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10? Přispěvatel: Lukáš Fořt 02.02.2018, 17:51 Jasný... vždyť sem hlupák... Chybí zkušenosti hold, tedy jedna nula rozepínací a druhá nastálo.
|