Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Zdeněk Hruška 23.11.2006, 18:00



Název: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Zdeněk Hruška 23.11.2006, 18:00
Již zde byly několikrát zmíněny výhody spínaní při nulovém napětí sítě.Docela by mě zajímalo ,  proč výrobci např. stykačů této výhody nevyužívají?


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Zdeněk Houf 23.11.2006, 19:51
Stykač nedokáže sepnout"okamžitě"jako tyristor/triak... Takže stykač sepne "náhodně" kdesi v periodě napětí...


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Miloslav Janoušek 23.11.2006, 20:58
U každého stykače by se musel štelovat předstih.    ;D


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2006, 10:23
U mechanického spínání je to dost nereálný požadavek. Používá se to u elektronických spínacích prvků jako triaky, tyristory,...
Je to výhoda např. při regulaci výkonu topného zařízení, kde se dá výkon regulovat "vynecháním" period. Nejsou pak takové problémy s rušením, které vzniká při fázové regulaci.
U induktivních zátěží to ale tak ideální není a především při vypínání vznikají špičky a vypínání v nule nepomůže, protože u induktivní zátěže je proud fázově posunut proti napětí.
To je ale problematika, která hodně přesahuje rozsah téhle rubriky.


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: neuromancer 24.11.2006, 11:35
Pro spínání v nule potřebujete sepnout zhruba do 100 mikrosekund, zatímco stykač spíná o dva řády déle. Během spínání stykače proběhne celá půlperioda nebo dokonce i celá perioda, takže o spínání stykačem v nule nelze vůbec uvažovat.


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Zdeněk Hruška 24.11.2006, 14:06
Takže nelze dosáhnout nižších dob spínání-v tom to vězí.Pak ovšem nezbývá ,než využít polovodiče,nebo pořádné kontakty.
PS:nesetkal se někdo z vás s nějakým napůl polovodičovým spínacím prvkem?


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.11.2006, 14:52
Zadejte si do netového vyhledávače "bezkontaktní spínání".
Je tam toho mraky


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Milan Karvánek 24.11.2006, 14:58
 :) myslíte něco jako "trochu těhotnou ženu" ? To né, ale úplně to ano. Třeba Omron se spínacím proudem až 90A, jinak jsou toho maraky firem a typů.


Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Přispěvatel: Zdeněk Hruška 24.11.2006, 16:11
 (poklona)  všem zúčastněným za jejich komentáře. :-[,ale každé řešení má své