Název: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Zdeněk Hruška 23.11.2006, 18:00 Již zde byly několikrát zmíněny výhody spínaní při nulovém napětí sítě.Docela by mě zajímalo , proč výrobci např. stykačů této výhody nevyužívají?
Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Zdeněk Houf 23.11.2006, 19:51 Stykač nedokáže sepnout"okamžitě"jako tyristor/triak... Takže stykač sepne "náhodně" kdesi v periodě napětí...
Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 23.11.2006, 20:58 U každého stykače by se musel štelovat předstih. ;D
Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2006, 10:23 U mechanického spínání je to dost nereálný požadavek. Používá se to u elektronických spínacích prvků jako triaky, tyristory,...
Je to výhoda např. při regulaci výkonu topného zařízení, kde se dá výkon regulovat "vynecháním" period. Nejsou pak takové problémy s rušením, které vzniká při fázové regulaci. U induktivních zátěží to ale tak ideální není a především při vypínání vznikají špičky a vypínání v nule nepomůže, protože u induktivní zátěže je proud fázově posunut proti napětí. To je ale problematika, která hodně přesahuje rozsah téhle rubriky. Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: neuromancer 24.11.2006, 11:35 Pro spínání v nule potřebujete sepnout zhruba do 100 mikrosekund, zatímco stykač spíná o dva řády déle. Během spínání stykače proběhne celá půlperioda nebo dokonce i celá perioda, takže o spínání stykačem v nule nelze vůbec uvažovat.
Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Zdeněk Hruška 24.11.2006, 14:06 Takže nelze dosáhnout nižších dob spínání-v tom to vězí.Pak ovšem nezbývá ,než využít polovodiče,nebo pořádné kontakty.
PS:nesetkal se někdo z vás s nějakým napůl polovodičovým spínacím prvkem? Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Petr Doležal 24.11.2006, 14:52 Zadejte si do netového vyhledávače "bezkontaktní spínání".
Je tam toho mraky Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Milan Karvánek 24.11.2006, 14:58 :) myslíte něco jako "trochu těhotnou ženu" ? To né, ale úplně to ano. Třeba Omron se spínacím proudem až 90A, jinak jsou toho maraky firem a typů.
Název: Re: Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě? Přispěvatel: Zdeněk Hruška 24.11.2006, 16:11 (poklona) všem zúčastněným za jejich komentáře. :-[,ale každé řešení má své
|