Název: Proč se přemosťuje plynoměr ? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 14.11.2006, 12:02 Z jakého důvodu je třeba přemosťovat plynoměr ? Je to proto, že je nevodivý ? Nebo je vodivý, ale průchodem proudu se může poškodit, zahřát, nebo v něm může jiskřit ? Když připojím ochranné pospojování ještě před plynoměr, musím ho i v tomto případě přemosťovat ?
Název: Re: Proč se přemosťuje plynoměr ? Přispěvatel: Miroslav Janča 14.11.2006, 18:26 Domnívám se, že důvodem je vyrovnání potenciálů obou stran při výměně plynoměru, jak z hlediska možného jiskření, tak z hlediska bezpečného dotyku montéra. Vždyž plynoměr je nezřídka umístěn ve vlhkých a uzavřených sklepních prostorách. Nedávno jsem četl článek, kde pracovník firmy Vatech provedl měření indukovaných proudů ve vodičích PE. Překvapilo mě, jak značné neočekávané proudy (řádově ampéry) zde tečou. Nejsou to ale jen indukované proudy, jsou zde i bludné proudy způsobené úbytky napětí na vodiči PEN v soustavě TN-C.
Co se týče norem, ČSN 332000-4-41 ve stati o hlavním ochranném pospojování (HOP) říká, že potrubí se má spojit s HOP nejlépe na vstupu do budovy. Není tedy řečeno, že musí být provedeno překlenutí plynoměru, tak jak to bylo natvrdo stanoveno, pokud si dobře vzpomínám ve staré ČSN 341000. Myslím si ale, že ta jedna Bernard svorka navíc již není takový problém, když už tam máme vodič PE natažený a že překlenutí plynoměru je žádoucí. Název: Re: Proč se přemosťuje plynoměr ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.11.2006, 20:50 Přemostění plynoměru řeší TPG 93401.