Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Josef Křemen 13.11.2006, 16:49



Název: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Josef Křemen 13.11.2006, 16:49
Několikrát za posledních několik měsíců jsem viděl provedení přívodu a měření dle projektu, kde před hl. jističi, v neměřené části rozvaděče je zapojený hl. vypínač. Nemluvím o průmyslových rozvodech, ale o běžném bytovém domě kde je xx bytů a centrální elektroměrový rozvaděč na chodbě v přízemí ( suteren) připojený na jediný vývod z přípojky cca 5 - 10m. Ani EON, ani ČEZ, ani PRE nic takového nepovolují, ale projektanti to tam malují. Bohužel jsou za to buzerovány prováděcí firmy, ale chyba je někde jinde. Na základě čeho tam je vypínač?
 A není to z důvodu vypnutí při požáru.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.11.2006, 17:35
Ano, je to starý požadavek hasičů, a až teprve teď začali požárníci důsledně kontrolovat jeho dodržování.  :-\

P. S. No konečně!  (!)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 13.11.2006, 22:38
Můžete prosím zdělit jaká norma tento požadavek uvádí?  (poklona)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Josef Křemen 14.11.2006, 08:40
otázka viz p. Matějka platí. A už někdo viděl, že by hasiči při zásahu hledali někde, v nějakém rozvaděči, hlavní vypínač. Pochopím to pokud bude za vchodem do objektu nějaký rozvaděč s označením. Při zásahu VŽDY vytahují pojistky v přípojce. Pokud tam jsou další např. na evakuační výtah, musí být barevně označeny. 
Napíšu to jinak, existence tohoto vypínače je důvodem k nepřipojení objektu ze strany distributora a nenamontování měření.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Martin Šedivý 14.11.2006, 19:22
Dnes se projektuje- např pro ZČE, aby tento vypínač byl měl vyrážecí cívku, která je napojena na destrukční tlačítko u vstupu do objektu . Při použití nouzového osvětlení je potřebné použít 2 tlačítek s označením TOTAL STOP, které odpojuje i nouzové osvětlení, a CENTRAL STOP, které odpojuje instalaci mimo nouz. osv. Pro nouzáky je v tomto případě požít kabely1- CHKE. Pravdu máte v tom, že se vyndávají nožovky, ale faktem je, že tímto tlačítkem odpojí instalaci i naprostý laik, který spozoruje např. požár. Byť domnělý.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.11.2006, 19:38
To je nutné i v případě nouzového osvětlení s vlastními akumulátory? Tam přeci není potřeba napájet svítidla vedením nn během požáru.

Tlačítko STOP bude v praxi k zlosti - nejčastěji se jeho "ovládáním" budou bavit znudění sídlištní teenageři.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Martin Šedivý 14.11.2006, 20:09
V případě použití TOTAL STOPU se přechází na akumulátory. Při CENTRAL STOPU se napájení děje po zmiňovaných kabelech nn.  Předpokládám, že pokud bude lze použít pouze TOTAL, pak platí Vámi uvedený odst. 1. Ta tlačítka jsou umístěna uvnitř objektu v chodbě hned za dveřmi - (dle projektu). Pro hasiče asi na nic, pokud nejsou obyvateli, a neznají umístění. A ještě tu jsou tzv. samovybavovací-tj při požáru nestiskni, ale rozbij sklo a doufej, že  v klidu rozpojený kontakt aktivuje vypínací cívku vypínače :-)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 14.11.2006, 20:16
Prosím stále platí má otázka jaká norma platí pro toto řešení.  ??


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.11.2006, 21:48
CENTRAL STOP by tedy dával smysl, pokud by ještě nechával v činnosti i evakuační výtahy, odvětrání a další zařízení s nutností zachovní funkce během požáru. Pro pouhé akumulátorové nouzové osvětlení by neměl význam.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Vladislav Blažek 25.01.2007, 16:13
 Vyhláška 137/1998 Sb. §45 odst. 6 - Každá stavba musí mít trvale přístupný a viditeln trvale označený hlavní vypínač elektrické energie. To je tedy a si ten vypínač.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 25.01.2007, 18:01
V životě jsem to neviděl nikdy jsem to neslyšel a hrozně mě to štve. A ať je to jak je to jednou si PRE nadiktuje jak má vypadat elektroměrový rozvaděč tak co s tím?


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Josef Hájek 06.02.2007, 16:57
Přece logicky každý objekt má mít svůj hlavní vypínač el.energie,přičemž hlavní domovní pojistky se za hlavní vypínač nepovažují.Spí še je divné,proč se toto nekontrolovalo už dříve.
Viz .vyhl.137/1998Sb., §45(6):každá stavba musí mít trvale přístupný a viditelně označený hlavní vypínač el.energie.Dál e i hasičské vyhlášky a normy.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 06.02.2007, 18:50
Smysl požadavku na hlavní vypinač a jeho označení je v tomto případě požadavek rychlého vypnutí v případě potřeby. Funkci hlavního vypinače může bez problémů vykonávat např. hlavní jistič objektu, popř. i proudový chránič / dle návodu výrobce /. Důležité je aby tento prvek byl řádně označen. Osazení vypinače ve stejném rozvaděči s hlavním jističem je zbytečné pokud k tomu není zvláštní důvod, např. uzamčení ve vypnuté poloze atd...
V každém objektu po takovémto vypnutí zůstává HDV stejně pod napětím z poj.skříně a pro účel požární ochrany je důležité vypnutí v poj.skříni.
U bytového domu by však centrální hlavní vypinač, který by vypínal HDV smysl mít mohl. Dříve se takto používal proudový chránič, což dnes již není vhodné s ohledem na nahodilé vypínání.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 06.02.2007, 19:55
A kam by jste tento hlavní vypínač umístili? Snad ke vchodu aby každý do bytového domu vejde mohl vypnout celý objekt? Každý teenager a vtipálek? Proč myslíte, že hlavní pojistky se za hlavní vypínač nepovažují? Jak má vědět hasič kde je umístěn hlavní vypínač pro objekt, tzn. že když bude hořet tak hasii budou běhat po budově a hledat hlavní vypínač popřípadě hlavní rozvaděč-e?


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 06.02.2007, 20:54
Nespekuluji o tom, jestli je požadavek vyhl.137/1998Sb., §45(6) dobrý nebo špatný nebo jaký. Prostě zde je a vyšel ve sbírce zákonů, ať se to pracovníkům rozvodných závodů líbí nebo ne. Bude to chtít ještě nějaký právní výklad a nějaká stanoviska hasičů atp. Dále je otázka platnosti této vyhlášky v souvislosti s novým stavebním zákonem.
Pokud je ale tento požadavek platný, tak se na tento problém budeme muset zaměřit i při revizích a absenci vypínače hodnotit jako závadu.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 06.02.2007, 22:39
Má otázka stále platí co se týče umístění tohoto vypínače. Snad do nějakého hlavního rozvaděče - do toho má přístup pouze poučená osoba nebo odborník, nebo bude tlačítko na rozvaděči? Co když do objektu vede více přívodů to znamená, že oběhnu všechny rozvaděče?


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.02.2007, 08:05
Hlavní vypinač je zařízení, které umožní bezpečné vypnutí el.instalace, v případě nutnosti i osobou bez el.kvallifikac e, jednoduchým úkonem. Trhání pojistek v poj.skříni pod plným provozním proudem / v případě nutnosti / při IP 00 tímto rozhodně není.
Otázka byla položena pro bytový dům. Tam musí každý rozvaděč mít krytí po otevření dveří min. IP20, takže obsluha bez el.tech.kvalif ikace není problém. Vtipálek může vypínat i hlavní jističe jednotlivých bytů, tomu nelze zabránit. Je rozdíl toto řešit pro např.pro jednotlivý rodinný domek, nebo vícepodlažní objekt bytového domu. U jednotlivého objektu postačí pro funkci HV hl.jistič. U bytového domu by to chtělo výklad toho co zákonodárce myslel formulací objekt. Pro jednotlivé byty slouží také HJ. Jako objekt by se dala nazvat celá napájecí siť, která by se dala vypínat např. v trafostanici.  ;)
Pokud by se jednalo objekty se zvýšeným požárním nebezpečím tam je dle zák. o požární ochraně povinnost mít zpracovánu rozsáhlou dokumentaci PO, jejíž součástí může být i operativní plán, nebo operativní karta. Tyto dokumenty jsou určeny právě pro rychlou orientaci hasičů, / nebezpečná místa, vypinače atd... / hasiči tyto dokumenty schvalují a jsou u nich založeny. Při výjezdu do takového objektu tuto dokumentaci dostává velitel zasahující jednotky. Při svých školeních se hasiči zabývají touto dokumentací a tak by měli znát v hrubých rysech co je čeká.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 07.02.2007, 10:52
Jukněte do té vyhlášky, definicí pojmů je věnován celý úvod. Je tam i objekt i bytový dům....
Jinak i nový stavební zákon se na tuto vyhlášku odkazuje i když prodělala nějaké změny, né však § 45.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.02.2007, 11:12
Vzpomínám si, že v 70-letech se za 1.vstupní dveře budovy umisťoval tzv. rozvaděč CO (civilní obrana). Byl plechový s visacím zámkem a obsahoval pouze litinový vypínač. Tím zámkem a umístěním do domu byl znesnadněn vandalismus (který tehdy zas až tak nebyl rozšířen).
Hasiči (tenkrát požárníci) v případě potřeby zámek prostě urazili sekerkou.  :)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 07.02.2007, 12:11
Nemyslí se v té vyhlášce náhodou stavba jako staveniště? Ptal jsem na toto několika reviznéch techniků a odborníků a říkali, že to nikdy neviděli a stavbu považují jako staveniště  :o


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 07.02.2007, 12:28
Některé bytové domy - věžáky, stavěné v 70. a 80. letech mají v suterénu rozvaděče ve kterých je takto deionem odjištěna a vypínatelná každá stoupačka. Možná, že ten požadavek je starší než tušíme, akorát jeho plnění nikdo důsledně nevyžadoval.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Kamil Novák 07.02.2007, 12:55
Přece logicky každý objekt má mít svůj hlavní vypínač el.energie,přičemž hlavní domovní pojistky se za hlavní vypínač nepovažují.

Nejsem hasič, ale když se nějakého zeptáte, tak vám potvrdí, že se pletete.
Proč myslíte, že když chodí hasiči na kontroly (hotely, paneláky, obchodní domy),  tak jako jednu z prvních věcí kontrolují označení přípojkových skříní červeným bleskem ? (no)

Postup při zásahu se učí nějak takto :
1. po příjezdu najít cosi, co je označeno červeným bleskem
2. nějak se do toho dostat a odstranit odtud (klidně sekerou) všechny  pojistky ! 

Pro hasiče je totiž právě pojistková přípojková skříň oním hlavním vypinačem  (!)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Josef Hájek 07.02.2007, 15:56
Vyhláška 137/1998Sb.platí ve znění novely vyhl.502/2006Sb- ta ruší se některé §§-souvisí to ale se stavbou,netýká se elektroinstala ce.V průběhu roku 2007 bude vyhláška 137/1998Sb. nahrazena novým zněním.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 07.02.2007, 16:57
Tak kolega to rozlousknul. Pokud máte přístup na IN-EL stačí najít AE-089  (jupi) Ale vězte, že za hlavní vypínač lze považovat také hlavní domovní pojistkovou (kabelovou) skříň.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 07.02.2007, 23:37
Pardón, že se ptám, ale ptám se za méně chápavé: Jak že to tedy kolega rozlousknul?


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Karas Jiří 14.02.2007, 14:48
Panelové domy v celé ČR nemají odpojitelné HDV. Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů. Proto je nutné při rekonstrukcích zřizovat hl.vypínače a to především za účelem odpojení objektu při havárii a údržbě. Instalace těchto vypínačů je věcí majitele objektu a to především z důvodů bezpečnostních!


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Karas Jiří 14.02.2007, 21:52
Vážení,panelové domy v celé ČR nemají odpojitelné HDV. Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů. Proto je nutné při rekonstrukcích zřizovat hlavní vypínače a to především za účelem odpojení objekru při havárii a údržbě.
Instalace těchto vypínačů je věcí majitele objektu a to především z důvodů bezpečnostních . Většina elektrorozvodn ých jader je v žalostném stavu,elektr.prvky včetně stoupacích vedení jsou za hranicí své životnosti,mezi patry nejsou protipožární příčky atd.
Ale hlavně,že se zatepluje,zatepluje,zatepluje - na to peníze jsou,vyhrazená technická zařízení to nějak ještě vydrží!!


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.02.2007, 21:57
Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů.

 (no)
Pokud vím, tak kličky fasují taky Hasiči a plynaři.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Pavel Tesař 15.02.2007, 16:46
V IN-EL byl již tento dotaz a zde je odpověď : K dotazu sdělujeme, že podle výkladu MMR lze za hlavní vypínač elektrické energie ve smyslu ustanovení § 45 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu, považovat také hlavní domovní pojistkovou (kabelovou) skříň – viz ČSN 33 3320, pokud splňuje podmínku trvalé přístupnosti a viditelného trvalého označení.
Odpojitelné místo stavby může být provedeno i jiným způsobem, např. vn vypínačem, výkonovými pojistkami nebo jističem, za současného splnění uvedené podmínky.
Tímto způsobem je problém uvedený v dotazu řešen.
Uvedený výklad poskytl Ing. K. Dvořáček z STÚ-E
.
Osobně si nedovedu představit na chodbě činžáku hlavní vypínač domu, který muže ožralý soused vypnout.  :D


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Karas Jiří 15.02.2007, 18:51
Ožralý soused může vypínat i nožové pojistky v HDS - už jsem to zažil a to je pak něco.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.02.2007, 19:15
Ano, hlavní pojistková skříň (HDS) může byt použitá jako hlavní vypínač, pokud je vybavena pojistkovým odpojovačem, který mohou ovládat osoby bez elektrotechnic kého vzdělání.   :)

V ostatních případech si to nedovedu představit, protože by se určitě jednalo o obsluhu a práci v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed. 2  >:(


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Martin Novák 15.02.2007, 20:26
Ožralý soused může vypínat i nožové pojistky v HDS - už jsem to zažil a to je pak něco.

Jo, ale to spravne "kouzlo" to ma az ve chvili, kdy to hovado jednu z tech pojistek necha z privodu viset v 45° uhlu tak, aby se dotykala dvirek... Zazil jsem to a asistoval u odstranovani nasledku. Chlapa co to sel zapnout  ozivovali, druhy si pak vzal izolacni rukavice. Dodnes mne mrazi pri predstave, ze by si na ty dvere sahlo decko...

Az do te prihody jsem zil v domeni, ze dvirka jsou nejak pres panty pripojena na PEN. Ale soudruzi z NDR zrejme nekde udelali chybu...   8-)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Kamil Novák 15.02.2007, 20:33
Ano, hlavní pojistková skříň (HDS) může byt použitá jako hlavní vypínač, pokud je vybavena pojistkovým odpojovačem, který mohou ovládat osoby bez elektrotechnic kého vzdělání.   :)

V ostatních případech si to nedovedu představit, protože by se určitě jednalo o obsluhu a práci v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed. 2  >:(

Obávám se, že ČSN EN 50110-1 ed.2 je to poslední, co Hasiče zajímá.
Jejich "příkaz B" je zhruba takový :
1.najít dvířka s červeným bleskem
2.otevřít (když jdou),  jinak použít sekeru nebo krumpáč s nevodivou násadou !
3.odvrátit obličej a stejným nástrojem odstranit pojistky
4.hasit

Jak je tomu u plynařů nevím  (no)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 16.02.2007, 09:29
Od plynařů jezdí jenom odečítač plynoměru, ne?


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Pavel Tesař 16.02.2007, 13:06
Zase jsme papeštější než papež. Máme vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj a Ing. K. Dvořáčka z STÚ-E, že vyhovuje klasická přípojková skříň a už zase požadujeme přípojkovou skříň s odpínači. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.  :o


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.02.2007, 20:21
TO: Tesař

Je vidět že máte opravdové znalosti z oblasti bezpečnosti.  >:( Už jste někdy tahal pojistky z HDS pod zatížením? To jste tedy pěkně ustřelil!
Nejste náhodou ten požárník s izolovanou sekyrou?  :D

P. S. A to nechci zacházet do detailů, kde jsou v objektech evakuační výtahy, čerpadla a jiná zařízení.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Pavel Tesař 17.02.2007, 11:27
To Beláň
Omlouvám se, ale pouze jsem se snažil tlumočit názor na tento problem od Ministerstva pro místní rozvoj ,  Ing. K. Dvořáčka z STÚ-E a ing. Kříže z IN-EL.
Od teď budu vždy respektovat jen váš názor.
 o:-)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.02.2007, 13:11
TO: Tesař  (no)

1) Nic jste tady netlumočil z vyjádření ing. Dvořáčka.
2) Vámi poskytnuté vyjádření je pouze výklad MMR, a zveřejněné ing. Dvořáčkem. To ještě neznamená, že se s tímto vyjádřením ztotožňuje.
3) Nikde ve vyjádření se nehovoří o použití či zakázání pojistkových odpojovačů. Logicky je to ale jediné možné řešení pro použití pojistkové skříně jako hlavní vypínač, což je pro vás asi těžko pochopitelné.
4) Při argumentování jako "Zase jsme papežtější než papež." si lépe přečtěte texty které používáte a na které reagujete.
5) Koho budete či nebudete respektovat je pouze Vaše osobní rozhodnutí, za které si nesete také plnou odpovědnost.
 


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Karas Jiří 19.02.2007, 10:15
Pane Tesař,zkuste požádat rozvodné závody o možnost používání HDS jako hlavního vypínače.
A napiště mě jak jste dopadl.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Josef Hájek 19.02.2007, 14:36
To Kamil Novák: pokuste se získat oficiální stanovisko hasičů :
1. HDS=hlavní vypínač objektu.Vždy a všude.
2. Hlavní vypínač objektu=HDS.Vždy a všude.Tzn,že hlavní vypínač(e)objektu jsou pro kočku,postačí HDS.
***********************************************************
Já jsem před lety nepochodil.Mož ná,že už změnili názor.
HDS může či musí v určitých případech nahradit hlavní vypínač(e) objektu,když tam fyzicky chybí.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Pavel Tesař 19.02.2007, 14:59
Ještě jsem se nesetkal s požadavkem PRE na montáž přípojkové skříně s odpínači. Ale protože to není směroplatné, obvolal jsem všechny kolegy pracující smluvně pro PRE a oni se s tím také nesetkali.
Převážně požadovaná SP5 ( nyní SS102 ) je bez odpínačů a DCK ani ELPLAST jiné Přípojkové skříné s poj. spodky alespoň 01 nedělají. Rozpojovací skříně SR se s odpínači také neobjevují. Pokud máte někdo jiné zkušenosti tak prosím napište.


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.02.2007, 16:39
Pane Tesaři, tak se mi zdá že tady každý řeší něco jiného. Není ani tak moc důležité s čím se v životě setkali čí kolegové, ani není důležitý názor nějakého referenta na PRE. Je zde požadavek na hlavní vypínač objektu, zveřejněný ve sbírce zákonů. To je prostě fakt. Je na nás a na všech dalších zainteresovaný ch elektrotechnic ích, abychom se s tím vyrovnali. Pokud tedy zákon říká "hlavní vypínač" tak by měl existovat nějaký výklad co tím je myšleno.
Á mimochodem, kdo, že má právo podávat  výklad znění zákonů a ČSN?
(IN-EL, myslím né)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 19.02.2007, 18:15
Je to ono?

Každá stavba musí mít trvale přístupný a viditelně trvale označený hlavní vypínač elektrické energie. (§ 45 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu)


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Pavel Tesař 19.02.2007, 18:26
To Karvánek.
Tlumočil jsem publikovaný názor na tento problem od Ministerstva pro místní rozvoj ,  Ing. K. Dvořáčka z STÚ-E a ing. Kříže z IN-EL ve smyslu, že stačí klasická přípojková skříň. Přípojkové skříně s odpojovači se nevyrábí a Rozvodné zavody vám je ani nedovolí instalovat.  Já bych se přiklonil k názoru od Ministerstva pro místní rozvoj . A protože mne ten problém zajímá, co navrhujete ?


Název: Re: Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.02.2007, 22:05
TO: Tesař> I mně to zajímá, navrhuji proto jako první sehnat originální znění onoho vyjádření MPMR. Podle toho co tam bude napsáno, bych se rozhodnul co dál.  :)
TO: Bartoš> Jistě, ale to jsem psal již 6.2.07, stačí číst téma od začátku.  :-[