Název: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 02.11.2006, 09:32 Budu zapojovat bytový rozvaděč, který má v dolní a v horní části řadové svorkovnice, jednu pro N, jednu pro PE. Chtěl bych se zeptat, kterou svorkovnici (dolní nebo horní) máte ve zvyku používat pro PE a kterou pro N.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Štefan Beláň 02.11.2006, 16:36 Je to jedno z nejhorších řešení umístění svorkovnic z hlediska zapojování a přehlednosti připojených vodičů. >:( (plc)
Pokud mohu doporučit, vyvarujte se odděleného umístění svorkovnic PE a N. Svorkovnice PE a N by se měly umístit v těsné blízkosti nad sebou. (jednicka) Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Milan Selezan 02.11.2006, 17:10 Zial v PVC rozvodniciach pre modulové prístroje je to ako píše p. Rotrekl, predlizovaný prípravok na svorkovnicu je jeden hore a jeden dole. Takto neostáva, len sa rozhodnúť, že čo hore a čo dole. Z dôvodu, že aj fáza (fázy) bývajú zvyčajne hore a N je tiež pracovný vodič, preferujem N hore.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Milan Pavlíček 02.11.2006, 17:29 To: Selezan Máte možnost volby jakou rozvodnici si pořidite, takže by rozhodně volil tu co mne vyhovuje. Pan Beláň má pravdu, rozhodně je lepší mít to pěkně v blízkosti.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Milan Karvánek 02.11.2006, 17:29 Plastových skříněk - polotovarů určených pro profesionální osazení jističi výrobci rozvaděčů, disponujícími příslušným oprávněním, je na trhu celá řada. Každý výrobce rozvaděčů si musí vybrat takové plastové krabičky, které mu nejlépe vyhovují a které má navržené ve výrobní dokumentaci rozvaděče. (jde nejenom o prostorové dispozice, ale i o kubatůru vzhledem k oteplení atp.) Jsou na trhu i takové, které mají svorkovnice PE a N ve dvou řadách těsně nad sebou, nebo i v jedné řadě vedle sebe.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Milan Selezan 02.11.2006, 17:44 Netvrdím, že to usporiadanie hore a dole je ideálne, ale u väčšiny výrobcov skriniek PVC pre M prístroje je to s prípravkami 1x HORE A 1x DOLE. Nechcem ich tu menovať, však ich tiež poznáte. Pokiaľ môžem, navrhujem riešenia tiež nad alebo vedľa seba a v dolnej časti rozvodnice. Pokiaľ však robíte pre niektorého dodávateľa a ten si želá konkretného výrobcu, tak sa prispôsobite.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Miroslav Janča 03.11.2006, 05:59 Samozřejmě, že ideální je mít svorkovnice PE a N na přívodu kabelů. Norma ČSN EN 60439 obecně stanovuje , že svorky PE a N musí být v blízkosti vodičů fázových. Toto ustanovení se dá vyložit, že svorky PE a N musí být v jednom poli, respektive pod jednou krycí deskou. Vzhledem k tomu, že se u bytových rozvodnic (max. 54 modulů) vždy jedná o jednu krycí desku, pak bych v tom neviděl žádný formální ani praktický problém.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Miroslav Janča 03.11.2006, 06:05 Pro rychlé rozlišení vodiče N, při případném nutného odpojení některého obvodu je vhodné (pro bytové rozvodnice podle ČSN 60439-3 i nutné) zapojovat vodiče N ve stejném sledu jako vodiče fázové. Všichni výrobci mají dnes svorky ve svorkovnicích označeny. Pro fázový vodič v jističi FA6 pak patří vodič N ve svorce č. 6.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.11.2006, 07:39 Není mi známo, že bylo nějak upraveno normou, kde má být umístěna sběrnice N a PE.
Každá montážní firma si po nějakém čase vybere typ rozvodnic, která jim vyhovuje a tento typ potom přednostně používá. Nabídka na trhu je dost široká, nemá význam jmenovat konkrétní výrobce a modely, každému bude vyhovovat něco jiného. Osobně kladu důraz na to, aby bylo v rozvodnici dost místa. Nesnáším malinkaté rozvodnice nacpané na doraz. Pokud je tam potom nutné něco předělávat nebo přidávat, hledat vadný okruh apod., tak je to o nervy. Dále se nijak nebráním tomu, aby byla např. PE sběrnice nahoře a N sběrnice dole. Rozvodnice jsou většinou více méně symetrické, mají nahoře stejně místa jako dole, tak proč cpát všechno nahoru nebo dolů... (?) Dále se snažím o to, aby všechny kabely a vodiče přicházely do rozvodnice z jednoho směru, zeshora nebo sespoda. PE sběrnici potom umístím tam kde jsou kabely, N sběrnici na druhou stranu. PE vodiče jsou potom připojené úplně nakrátko, N vodiče jsou provlečené pod DIN lištami a připojené na druhou sběrnici. Jde o to, že PE vodiče není potřeba nikdy odpojovat ani hledat, u N vodičů toto není vyloučené, dále není vyloučená např. dodatečná montáž proudového chrániče, je lepší, když je na vodiči nějaká rezerva. Co se týká popisování vodičů, obvykle používám takové ty žluté popisovací bužirky. Základní myšlenka je v tom, aby byly posány vodiče, nejem místo kam budou připojeny, pokud někdo někdy vodiče odpojí, nemusí je potom vrátit zpět tam kde byly.. Popisuji vodiče L a N, PE nechávám bez popisu. Spoléhat na "čísla dírek" se mi nezdá příliš praktické ani přehledné, toto je možné provádět u úplně malých rozvodnic s jednou řadou jističů, navíc je nutné ty kabely nějak přibližně poskládát už při zavádění do rozvodnice, jinak vznikne slušný chaos... :) Každopádně, před tím, než se začne rozvodnice zapojovat, není od věci trochu zapojit mozek a rozmyslet si to... ;) Ale předkládám, že většina montéru už má svůj zaběhnutý sytém a bude i nadále dělat tak, jak jsou zvyklí.... Rozhodně bych ovšem kladl důraz na prostor. Když nezbývá místo, potom jsou rozvodnice plné překvapení a různých nestandardních řešení... :) Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Miroslav Janča 03.11.2006, 11:14 To: Hasala
Souhlasím. Jinak ten požadavek v normě na umístění svorek je v čl. 7.1.3.5 ČSN 60439. Ten požadavek je celkem logický. Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 04.11.2006, 14:09 Pánové, (poklona) vám za názory a rady.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Michal Slabý 06.11.2006, 12:04 Je také dobré si rozmyslet, zda se počítá a proudovým chráničem, popř. kolik obvodů bude chránit. Potom je lepší puužít svorkovnice N za chráničem a v rozvodnici tím pádem budou svorkovnice 3.
Název: Re: Jaké jsou zásady pro umístění PE a N svorkovnic v rozvaděčích ? Přispěvatel: Milan Pavlíček 06.11.2006, 14:22 Nebo, taky muže být svorkovnic 4, 5, ......,
|