Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: itanek 12.09.2016, 20:48



Název: Lze horší tepelné podmínky vyvážit větším průměrem kabelu CYKY?
Přispěvatel: itanek 12.09.2016, 20:48
Mám dotaz, jsem sice laik ale tento dotaz jsem tu nenašel. Potřebuji napájet průmyslový 3F jeřáb s motory 1,5kW + 0,5kW (+ relé, cívky atd.). Přívod má 4xCYSY docela masivní (4x4 nebo snad i 4x6). Podle výpočtu a tabulky na netu by teoreticky 2kW mělo přenést 4x1mm CYKY, reálně bych pochopitelně dal 4 nebo 5x2,5mm či předimenzoval 4mm.

El. přívod bude vedený po vrchu traverzy pro jeřáb do prostřed a po tramu do boku (vše v liště),  bohužel, traverza ve stodole je pochopitelně co nejvejš pod taškami (20cm pod hřebenem střechy) a předpokládám v létě vysokou teplotu...

Mám k dispozici obyč kabel 4x6 cyky, lze ho použít?
Předpokládám, že vyšší odpor vodiče vlivem teploty, plně vyváží jeho masivní průřez.
Nebo při vyšší teplotě vlivem prostředí izolace selže?

Jeřáb se bude využívat kratkodobě, 1x ročně malinko víc při naskladnění půdy.


Název: Re: Lze horší tepelné podmínky vyvážit větším průměrem kabelu CYKY?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.09.2016, 23:50
Správně píšete že jste laik tak si na místo pozvěte odborníka ať vám to tam dá dohromady.
Vy se při vší úctě do žádnejch větších akcí nepouštějte.


Název: Re: Lze horší tepelné podmínky vyvážit větším průměrem kabelu CYKY?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 13.09.2016, 00:14
Poslechněte Milana, je tam spousta věcí o kterých, by vás asi ani nenapadlo uvažovat, jen tak namátkou věci, které mě praštily do očí, když jsem dotaz četl.

1) Vnější vliv CA2
2) Vnější vliv BE2xx v extrému i BE3xx ,  BE4
3) Dostatečná vzdálenost "s" od hromosvodu
4) Průřez vodiče PEN?

a samozřejmě ta první je hned nadpis, v silnoproudu se moc nebavíme o průměrech, ale průřezech....

(Jo zase to za tuto odpověď jednou nakoupím, jak už se mě to stalo na poradně na živě, ale jde jenom o váš majetek a v horším případě i život)


Název: Re: Lze horší tepelné podmínky vyvážit větším průměrem kabelu CYKY?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.09.2016, 08:57
Vážený tazateli, jako laik se hrnete do práce hned na dvou VTZ.
Je to na místní posouzení, je tam spousta drobností, od přizemnění traverzy, přes uložení kabelu do ocelové trubky, ne do lišty, pro potenciál vlivu AL, po dimenzaci vodiče, u kterého není jasné z popisu, zda bude muset mít PEN, či si vystačí s PE, jestli je kočka ovládaná silově, nebo už je v souladu s 60 204 s trafem pro ovládačku, jaký kabel bude pro pohyblivý přívod, bude vhodně zavěšen v izolovatých závěsech atd.
Zrovna v prašné stodole, kvůli bezpečnosti obsluhy a taky pojišťovně je lepší nějakou stovku obětovat a s někým kvalifikovaným to probrat na místě.