Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Petr Šikula 17.10.2006, 08:45



Název: Jaká má být značka na oddělovacím trafu?
Přispěvatel: Petr Šikula 17.10.2006, 08:45
Ač utrpěl vzděláním elektrotechnic kým, stále si nejsem jist, jak je to s transformátory . Pokud potřebuji trafo, u kterého musí být zaručeno, že při průrazu se nedostane primární (vyšší napětí) na sekundár, jak je označeno? Jako oddělovací, nebo s dvojitou izolací, nebo SELV (jde o konkrétně trafo 230/12) popř, jaká na něm má být značka?


Název: Re: Jaká má být značka na oddělovacím trafu?
Přispěvatel: Miroslav Janča 17.10.2006, 11:33
Oddělovací i bezpečnostní transformátor mají zkoušenu izolaci mezi primárem a sekundárem napětím 3850 V, což odovídá dvojité izolaci.
Rozdíl mezi nimi je v použitém napětí na sekundární sraně. Značka oddělovacího a bezpečnostního transformátoru jsou dva kroužky z přepážkou. U bezpečnostního transformátoru je uvedená značka navíc v rámečku.
Konstrukci uvedených transformátorů řeší norma ČSN EN 61558.
Co se týče rozdělení obvodů, SELV i PELV jsou obvody s transformátore m s již uvedenou izolací a příslušným bezpečným napětím, PELV pak má navíc pracovně ukostřenu jednu stranu vinutí (řeší to norma ČSN 332000-4-41).


Název: Re: Jaká má být značka na oddělovacím trafu?
Přispěvatel: Petr Šikula 17.10.2006, 12:20
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)...je to jasnější.....