Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jiří Zůna 12.08.2016, 15:39



Název: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jiří Zůna 12.08.2016, 15:39
Předesílám, že nejsem aktivní elektrikář, byť jsem nějakou dobu certifikací podle vyhlášky 50 disponoval. Nyní jsem hlavně majitel domu, kterým odshora dolů proteklo pár desítek kubíků vody z prasklé vodoinstalace a nadělalo pěknou paseku. Odtud tedy má otázka.

Existuje nějaký jasný důvod, proč vyměnit 40 let starou dvouvodičovou hliníkovou elektroinstala ci (ploché kabely pod omítkou) za novu měděnou? Nejde mi nyní o to, že je třívodičová instalace v mědi doplněná proudovými chrániči nesouměřitelně lepší jak z hlediska případného úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska nutné údržby (dotahování Al spojů) nebo z hlediska možného požáru. To všechno vím a elektroinstala ci ve dvou podlažích v domu, kde budu muset v přízemí komplet vyměnit podlahy, v suterénu pak oklepat tak metr omítky, oškrábat malbu a tedy stejně vyklidit vše do mrti, každopádně měnit budu (v patře už Cu mám a tam ani elektroinstala ce zasažená nebyla). Kdy už mě taková příležitost potká, no ne?

Na co se opravdu ptám je, zda existuje nějaký jasný důvod, který je možno doložit pojišťovně, aby novou elektrinstalac i zaplatila. Co budu tahat navíc, minimálně ethernet nebo nějaké jiné chytrosti bych samozřejmě platil sám. Voda se dostala do Al rozvodů, vytékala ze zásuvek, vypínačů a krabiček a to po dobu cca tří dnů. Než to vysuším, bude to trvat alespoň dva další měsíce. Co se stane s hliníkem po takovém zásahu? Opravdu reviznímu technikovi stačí, když se vše vysuší, vyčistí krabičky, vypínače a zásuvky, změří izolační odpor a odpor smyčky a pak by na to vydal kladnou revizní zprávu? Na jednom místě vně domu už jsem před lety narazil na problém, kdy AL vodič, byť ve zdánlivě nepoškozené izolaci prostě několik milimetrů nebyl. Jednalo se o vedení od zvonku, do kterého asi dlouhodobě mohla vlhkost a Al vodič se tak nějak vypařil. Nemůže se díky vytopení něco takového přihodit skrytě v rozvodech, kde prochází vyšší proud, který už může vyjiskřit izolaci a třeba i něco zapálit? Dá se něco takového vůbec změřit?  


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Patrik Dedík 13.08.2016, 19:29
Odpovedal ste si sam v podstate. Ked uz je ta moznost, urcite by som to vymenil. Uz aj kvoli tomu ze bude vacsia bezpecnost. Urcite ta vlhkost moze ovlivnit aj to meranie a vobec nemusi vyjst kladna revizna sprava.


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: David Hruda 13.08.2016, 19:48
Najděte si RT, který to posoudí na místě a domluvte se s ním, zda je reálné všechny přístroje demontovat, vysušit a vyčistit krabice a konce kabelů a pak montovat nové. Také zda je to rentabilní (podle mě ne). Nové přístroje pro al vodiče jsou také dostupné jen v omezeném sortimentu. Na základě jeho posudku jednejte s pojišťovnou o úhradě ceny instalace v původním rozsahu.
Podobnou věc jsem řešil a pojišťovna plnila.


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.08.2016, 21:08
Ono by se při prohlídce dalo přijít i na to, že "strojky" je třeba vyměnit, ale vodiče jsou mírně zoxidované, "oškrabání" povrchu je špatně, když se oholí dál, už budou krátké, takže další důvod k výměně...

Ale jak již se tady objevilo, papír s "kulatým razítkem" by měl mít váhu, která by měla úředníka přesvědčit.


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jan Bocek 13.08.2016, 22:03
Skoro všechno bylo řečeno.....řeš ili jsme podobnou situaci a několikrát to s pojišťovnou vyšlo, ale někdy se ukázalo že pojistná smlouva se na tento případ nevztahuje. Je dobré nejdříve prostudovat PS a potom najít znalce v oboru, který vypracuje dobrou analýzu. Některé pojišťovny mají své revizní techniky.


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jan Alin 14.08.2016, 11:34
Podobný případ jsem zažil, jen tam ta voda tekla pouze cca hodinu. Stav po vysušení se zdál celkem v pořádku, ale kontakty přístrojů, hlavně jističe v rozvaděči, to do roka v mnoha místech vyplavené instalace odnesly. Déle to tam nebylo, došlo vzhledem k poruchovosti k rekonstrukci. Záleží asi hodně na tom, jaký bordýlek ta voda sebou přinesla. Nechal bych na instalaci udělat zápornou revizi a to by mělo pojiš'tovně stačit, někdy vyšle vlastního technika na posouzení a nemusí to být vždy revizní technik.


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jan BK 15.08.2016, 08:52
My měli vyplavenou bytovku v roce 1997 komplet sklepy, včetně elektroměrů, jističů, drátů, vypínačů světel apod. Po opadnutí vody přijela JME a normálně znovu nasadila nožový pojistky (který těsně před zatopení vyjmula). Jističe (starý černý) jsou tam doteď, vše ostaní také, jen elektroměry se postupně za ty roky vyměnili, ale nic se neměnilo hned. A ani nevysoušelo, nechalo se to vyschnout samo, jen jsem vylili vodu ze skleněných koulí na světlech. vše dodnes funguje a od té doby jsme měnili pouze jeden časový schodišťový spínač. Revize jsou prováděny pravidelně a bez závad! Hlavní přívod do rozvaděče hlína, jinak měď-


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: František Šohajda 15.08.2016, 09:02
Podobnou věc jsem řešil s pojišťovnou před dvěma roky (zatečení ve firmě).
Chtěli vše nafotit, pak mimořádnou RZ...(od jakéhokoliv RT).
Kontrolu prováděli jejich pracovníci na místě. Zaplatili jen to co bylo vyloženě "mokré"
izolační stav byl v RZ špatný. Třeba jen od zásuvky k zásuvce...nic  víc.
Max jističe v rozvaděči co byli pod vodou a byli zkorodované.
Jo a ještě chtěli předchozí pravidelnou RZ od této zatečené instalace.


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jiří Zůna 17.08.2016, 22:19
... zda je reálné všechny přístroje demontovat, vysušit a vyčistit krabice a konce kabelů a pak montovat nové. Také zda je to rentabilní (podle mě ne). Nové přístroje pro al vodiče jsou také dostupné jen v omezeném sortimentu...

Co prosím myslíte vy profíci těmi "přístroji" nebo "strojky"? Tím jsou myšleny i zásuvky, vypínače, svorkovnice? Ty jsou jiné pro Al a jiné pro Cu? (To má co do činění s povrchem svorek?) Měli byste nějaký odkaz na ceník, kde by se daly porovnat ceny pro měď a pro hliník?


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jan Franěk 17.08.2016, 23:30
Co prosím myslíte vy profíci těmi "přístroji" nebo "strojky"? Tím jsou myšleny i zásuvky, vypínače, svorkovnice? Ty jsou jiné pro Al a jiné pro Cu? (To má co do činění s povrchem svorek?)

Mnoho výrobců jističů, nemá svorky určené k připojení hlinikových vodičů. Může jít o nevhodný materiál, nebo i tvar svorek. Al vodiče by měli být uvedeny v návodu.
Zrovna tak například bezšroubové strojky (zásuvky a vypínače) nejsou k použití na hliníkové vodiče a u strojků z různých hoby marketů se ani nedozvíte jejich technické parametry a vhodnost na Al vodiče.

Měli byste nějaký odkaz na ceník, kde by se daly porovnat ceny pro měď a pro hliník?

Ale jistě. Pošlete objednávku a po zaplacení, vám přistane připravený ceník v mailu. Jinak vás čeká mnoho času s prohlížením návodů výrobců a poptáváním u velkoobchodů či jiného dodavatele.
Osobně bych raději pozval RT, který vám napíše zprávu kterou potřebujete pro pojišťovnu a mezitím si sehnal schopného projektanta, který vám provede návrh rekonstrukce, včetně pomoci a výběrem vhodných komponent.


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jiří Zůna 22.08.2016, 11:47
... Pošlete objednávku a po zaplacení, vám přistane připravený ceník v mailu....

Šlo mi jen o orientační nástřel typu "Zásuvky, vypínače a svorkovnice od výrobce, který je schopný garantovat vhodnost pro hliníkové rozvody, jsou běžně o cca 50-100% dražší než přístroje běžně používané pro rozvody měděné." Nejde mi o nějaké extrémy (je mi jasné, že dokážete vyhrabat z ceníku luxusní zásuvku za 1000 Kč a možná i za víc) ,  ale o ekonomické porovnání, kterým se dá argumentovat pojišťovně).


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: František Šohajda 22.08.2016, 13:30
Citace
ale o ekonomické porovnání, kterým se dá argumentovat pojišťovně).

Na internetu máte stovky volně stažitelných ceníků zásuvek a vypínačů.. (dance)
Pojišťovna si to sama nacení i bez Vašich ceníků! ;D


Název: Re: Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.08.2016, 21:53
Nejde mi o nějaké extrémy (je mi jasné, že dokážete vyhrabat z ceníku luxusní zásuvku za 1000 Kč a možná i za víc) ,  ale o ekonomické porovnání, kterým se dá argumentovat pojišťovně).

A já jsem psal něco o extrémech a luxusu?  :-[ Nechápu vaši reakci. Zákazníkům do výběru zásuvek příliš nekecám. Jsem jim jen nápomocen kufry se vzorky, například ABB, nebo BERKER, případně katalogem, či technickou radou. Pokud jsou nějaká většinou technická omezení, zúžím jim výběr dle toho, ale konečné rozhodnutí je na nich. Pokud chtějí klasik, mají klasik. Pokud porcelán, dostanou porcelán.


Jediné o čem jsem psal, že každý přístroj má své určení a použití. A že pokud si to nenajdete na internetu nebo jinde sám, klidně vám vyberu vhodné přístroje a připravím vám nabídku pro pojišťovnu, třeba i včetně revizní zprávy. Ale jako každý jiný řemeslník, nebo jakákoliv jiná firma, si nechám tu práci zaplatit. Pochybuji že vám to někdo udělá zadarmo. Mohu se ovšem plést. Najde se u nás dost podivných existrencí