HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Pavel Beran 12.10.2006, 22:25



Název: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Pavel Beran 12.10.2006, 22:25
Mohu se zeptat co je špatneho na připojovani jističu z hora?


Název: Re: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.10.2006, 01:04
Pokud máte na mysli připojování přívodu na jističe seshora, špatného na tom nic není.
Jde o to, že někteří montéří toto chápou jako status quo, což není pravda. 
A zcela určitě na to nelze spoléhat.
U většiny jističů používaných v současné době je jedno, jestli bude přívod zeshora nebo zespoda. Podstatné je vyjádření výrobce.
Pokud je např. prostorové uspořádání rozvaděče takové, že je výhodnější připojit přívod zespodu, proč ne, nemá smysl za každou cenu připojovat přívod seshora.


Název: Re: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.10.2006, 07:14
Špatné na tom nic není, ale při práci na takovém zařízení si musíme uvědomit, že u vypnutého jističe můžeme mít napětí nahoře nebo dole, podle toho jak je to zapojené!

XX let zpátky - pivovar, provoz s prostředím ne právě ideálním pro elektrické zařízení.
Elektrikář při opravě jistého zařízení podlehl tlaku a nevypnul si celé zařízení. Vyšrouboval pojistky na přívodu do rozvaděče a při práci se nešťastně dotknul pojistkových soklů na straně přívodu.
Díky naprosté neschopnosti ostatních zaměstnamců poskytnout první pomoc a problematickém u příjezdu záchranné služby se nedožil vyššího věku.
Tak raději nespoléhat na to, že přívod se dává tam nebo tam, ale vše si zkusit!


Název: Re: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Pavel Beran 13.10.2006, 08:37
plati stale že u pojistek se faze připojuje na sted aby při vyšroubovane pojistce nedošlo k urazu...

ještě dotaz je chyba když to v 1 rozvaděči "zkombinuju" napřiklad povedu fazi ze spoda do chraniče a potom jenom kouskamy dratu do jističu ?


Název: Re: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Milan Karvánek 13.10.2006, 11:22
Osobně důsledně vždy používám pro propojení jističů "hřebeny",  takže každému je hned jasné kde je přívod. Někdy se hodí zespoda, jindy zezhora, to podle situace, nicméně v jednom rozvaděči vždy jednotně. Tedy všechny přístroje vždy z jedné strany. Vyjímkou jsou opravdu přístroje chycené na hřebenu za proudovým chráničem, tam je do chrániče opravdu přívod opačně. Pokud člověk použije dostatečně velkou rozvodnici a nemá ve vodičích guláš, je to vždy jasně patrné.


Název: Re: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.10.2006, 11:47
Jednotně, ale s výjimkou přívodního jističe - vypínače.
Př.: Mám řadu jističů na DIN liště - první přívodní jistič má přívod shora do jističe, vývod zespoda na hřeben (do vývodních jističů jdu tedy spodem) a shora vývody vyvedu na svorky či další přístroje. To jen na doplnění. :)
Jinak platí obecně, že rozvaděč má být proveden a propojen přehledně, aby se v tom vyznalo nejen "prase".  ::)


Název: Re: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Bittner Gerhard 13.10.2006, 12:32
Tak tedy . El. přístroje mají většinou od výrobců svorky označeny písmenem a indexem. A bylo by myslím rozumné to zapojovat tak aby přívod byl na menším čísle a vývod na větším . Jestli je to nahoře nebo dole už není tak důležité a odchylovat se od tohoto pravidla jen v nejnutnějším případě.


Název: Re: Co je špatneho na připojovani jističu z hora ?
Přispěvatel: Pavel Beran 13.10.2006, 15:27
tak to zas nevim protože raději to připojim na vyžší čislo než jistič ktery se vypina nahoru...