Název: Jaký mohu použít nejmenší průřez u přípojky provedené odbočením "T" spojky? Přispěvatel: Petr Studnička 04.10.2006, 15:22 Známý řeší el.přípojku v kombinované sídlištní/rodinné zástavbě.
Z trafostanice je v zemi veden nn kabel AYKY 3x120+70 mm2, kdy se měla po cca 80 m realizovat v zemi T spojka pro jeho el.přípojku. Délka odbočného kabelu je 50m a jištění v HDS je 3x40A (před el.měrem 3x32A). Jde tedy o to,zda a jaký průřez kabelu může nejmenší použít,anebo zda musí v tomto případě zachovat rovněž kabel AYKY 3x120+70. Název: Re: El.přípojka provedená odbočením "T" spojky? Přispěvatel: Josef Křemen 04.10.2006, 18:13 Nevím kde je tento problém řešen, ale doufám, že se jedná o legální přípojku s elektroměrem na konci. Až k HDSce neboli konci přípojky je to problém místního distributora, neboli místních rozvoďáků. Asi i za jejich peníze. Zeptejte se tam.
Název: Re: El.přípojka provedená odbočením "T" spojky? Přispěvatel: Milan Karvánek 04.10.2006, 20:53 Za normálních podmínek si nedovedu představit realizaci přípojky bez potřebného projektu - to tedy platí pro většinu smrtelníků a elektrikářů. Opak si tedy vlastně odvedu představit jedině na neměřené části v působnosti rozvodných závodů, ale to již neřešíme my normální smrtelníci a obyčejní elektrikáři, ale super elektrikáři od rozvodných závodů, oni jisti vědí jak nato, když podobnou věc schválili k realizaci. :o
Název: Re: Jaký mohu použít nejmenší průřez u přípojky provedené odbočením "T" spojky? Přispěvatel: Adam Adamovič 05.10.2006, 15:21 Nejmenší průřez kabelu pro T odbočení je dovolen AYKY 4x25.
Záleží na vzdálenosti od trafa, výkonu trafa, umístění nejbližší rozpojovací skříně. ČSN 33 2000-4-473 - přípojka do 35 m se nemusí jistit. Pokud vyhovuje jištění z místa poslední rozpojovací skříně, pak není délka odbočení omezena. Takže rozhodnutí o způsobu odbočení je opravdu na energetice. Název: Re: Jaký mohu použít nejmenší průřez u přípojky provedené odbočením "T" spojky? Přispěvatel: Pavel Mužík_ 09.10.2006, 11:27 Pokud by vás to zajímalo čistě teoreticky, tak odbočný kabel musí být dimenzován tak, aby vyhovělo jištění proti zkratu (je to záležitost projektanta). Jeho jištění proti přetížení může být až na konci.
|