Název: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Milan Hudec 17.03.2016, 23:20 Rozvaděč v TN, nasazen svodič třídy I+II.
Jeden z vývodů napájí technologii v TT s oddálenou zemí. Je nutno pro tuto zopakovat třídu I nebo stačí nasadit třídu II? Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.03.2016, 09:54 Co to je ta oddálená zem? Jaké hranice zón překračuje ta síť TT a jaké ta "oddálená zem"?
Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2016, 10:14 Milane, to je to co jsme řešili cca měsíc zpět po telefonu?
Můj názor znáš, vyrovnat potenciál i s "druhou" zemí = T1+2. Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2016, 12:35 Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.
Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.03.2016, 16:03 Jestliže je to na 2 zemních potenciálech vzdálených desítky metrů, tak pokud je preferována maximální ochrana dosažitelná za přijatelné náklady, tak já jsem jednoznačně pro "zopakování" T1 + T2
Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2016, 21:57 Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25. Tím spíš....Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Jan Hájek 18.03.2016, 22:07 Zopakovat a vyrovnat potenciál vůči lokální zemi.
Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.03.2016, 23:40 A to platí o obou koncích.
Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT? Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2016, 23:56 Jj díky.
Souhlasím potřeboval jsem si utvrdit svoje úvahy. |