Přispěvatel: Milan Hudec 17.03.2016, 23:20
Rozvaděč v TN, nasazen svodič třídy I+II.
Jeden z vývodů napájí technologii v TT s oddálenou zemí.
Je nutno pro tuto zopakovat třídu I nebo stačí nasadit třídu II?


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.03.2016, 09:54
Co to je ta oddálená zem? Jaké hranice zón překračuje ta síť TT a jaké ta "oddálená zem"?


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2016, 10:14
Milane, to je  to co jsme řešili cca měsíc zpět po telefonu?
Můj názor znáš, vyrovnat potenciál i s "druhou" zemí = T1+2.


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2016, 12:35
Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.03.2016, 16:03
Jestliže je to na 2 zemních potenciálech vzdálených desítky metrů, tak pokud je preferována maximální ochrana dosažitelná za přijatelné náklady, tak já jsem jednoznačně pro "zopakování" T1 + T2

 


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2016, 21:57
Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.
Tím spíš....


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Jan Hájek 18.03.2016, 22:07
Zopakovat a vyrovnat potenciál vůči lokální zemi.


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.03.2016, 23:40
A to platí o obou koncích.


Název: Re: Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2016, 23:56
Jj díky.
Souhlasím potřeboval jsem si utvrdit svoje úvahy.