Název: Kdo mi prosím vysvětlí zapojení trafa do Lomené hvězdy? Přispěvatel: Zdeněk Hruška 30.09.2006, 22:46 Mohl by mi někdo zkušenější vysvětlit zapojení 3f síťového transformátoru do lomené hvězdy-přijde mi to skoro nesmyslné, hlavně kvůli posunu napětí mezi fázemi?
Název: Re: Transformátor:Lomená hvězda? Přispěvatel: Petr Doležal 30.09.2006, 23:37 Pokud nebudete chtít rozvinutou teorii netočivých strojů, tak by mohlo stačit toto:
1. Lomená hvězda (z) má výhodu v tom, že díky vinutí (50% na jednom mg. sloupku a 50% na druhém) přenáší nerovnoměrný sekundární odběr na primár rovnoměrněji 2. Abychom kvůli vektorovým posuvům dostávali na sekundáru jmenovité napětí je počet závitů v lomené hvězdě asi o 15,5 % větší než při klasické hvězdě 3. Proto se lomená hvězda používá jen u menších výkonů, kde je nerovnoměrná zátež pravděpodobněj ší. |