Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Zdeněk Hruška 30.09.2006, 22:46



Název: Kdo mi prosím vysvětlí zapojení trafa do Lomené hvězdy?
Přispěvatel: Zdeněk Hruška 30.09.2006, 22:46
Mohl by mi někdo zkušenější vysvětlit zapojení 3f síťového transformátoru do lomené hvězdy-přijde mi to skoro nesmyslné, hlavně kvůli posunu napětí mezi fázemi?


Název: Re: Transformátor:Lomená hvězda?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.09.2006, 23:37
Pokud nebudete chtít rozvinutou teorii netočivých strojů, tak by mohlo stačit toto:
1. Lomená hvězda (z) má výhodu v tom, že díky vinutí (50% na jednom mg. sloupku a 50% na druhém) přenáší nerovnoměrný sekundární odběr na primár rovnoměrněji
2. Abychom kvůli vektorovým posuvům dostávali na sekundáru  jmenovité napětí je počet závitů v lomené hvězdě asi o 15,5 % větší než při klasické hvězdě
3. Proto se lomená hvězda používá jen u menších výkonů, kde je nerovnoměrná zátež pravděpodobněj ší.