Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Zajíček Karel 29.09.2006, 14:38



Název: Musí být svod hromosvodu pod polystyrenem v trubce?
Přispěvatel: Zajíček Karel 29.09.2006, 14:38
Chtěl bych se zeptat,jestli u zkrytého svodu hromosvodu pod polystyrenem na fasádě domku musí být CU drát 8 uložen v trubce?


Název: Re: Musí být svod hromosvodu pod polystyrenem v trubce?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 29.09.2006, 15:08
To: Zajíček
Pokud chcete vyhořet, tak ne.
Jinak platí ČSN 341390 čl. 74.
Skryté svody musí být uloženy v dutině o světlosti 27 mm, vytvořené ve zdivu např. nekovovou netříštivou trubkou, uloženou v maltě ,  nebo v drážce z vnějším obkladem, případně zabetonované.


Název: Re: Musí být svod hromosvodu pod polystyrenem v trubce?
Přispěvatel: valko_peter 29.09.2006, 22:25
debata na túto tému tu už bola. skúste cez vyhľadávanie. ale môj skromný názor je, že pri zásahu bleskom bude z najväčšou pravdepodobnos ťou celý skrytý zvod vytrhnutý z polystyrénu aj s ochrannou trubkou (dynamické pôsobenie prechodu bleskového prúdu). myslím si, že správnejšie vyhotovenie by bolo na podperách na povrchu budovy. norma 34 1390 nepozná zatepľovanie budov polystyrénom a projektantom aj obyvateľom sa skryté zvody páčia.


Název: Re: Musí být svod hromosvodu pod polystyrenem v trubce?
Přispěvatel: Jan Hájek 30.09.2006, 20:04
Ano pánové řešilo se to již zde,
pokud by vás něco napadlo, neváhejte mne kontaktovat.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,862.msg3694.html#msg3694 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,862.msg3694.html#msg3694)